如题,内走道排烟口控制机构是不是与远程多叶排烟口的控制机构一样,都与消防控制中心联动,烟口是否都与排烟风机联动?还是当火灾发生时,比如烟感报警,传送信号到消防控制中心,中心再打开烟口和风机进行排烟?请教各位大哥。谢谢。
咨询各位大神:在通风排烟系统中会装有多叶排烟口,设计时是基于什么角度或原因来选择(带远控手动复位箱的那种)远控多叶排烟口呢?
碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用 阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部分的认可标准。操控等要求。 防爆电动调节阀主要是由电动防爆执行机构和调度阀两部分组成。电动防爆调节阀和其它电动调度阀一样,都是接收来自操控体系4-20Ma或1-5V的模仿操控信号,来操控阀门的开度,以抵达调度管道内介质流量、压力等参数的目的。防爆电动调节阀最大的特点是选用防爆电动执行机构,就算发作缺点也不会发作火花。能够用于运送易燃易爆的介质管道或要求防爆的工况场合。可根据客户工况要求选择单座、双座或套筒型调度阀体,而且能够配用隔膜或衬氟调节阀。 碳钢远控多叶排烟口功能特点及作用 广泛用在易燃易爆的介质管道及要求环境防爆的工况场合。 电动防火阀执行器依据输入信号的改动而带动阀杆做直行程运动,然后开、关阀门或将阀门保持在任何开度。依据输入信号类型的不同,可分为三种运转形式。下面我们简略来看看吧:1、无源开关信号形式:若您的输入是无源开关量,则选此形式。请注意必须是无源信号!比如继电器的无源干接点。运转方法:执行器依据
'设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀 ' 这里的排烟口是连通室外的那个口子吗? 防火风口是不是就是排烟口? 刚入风机行业,可能问题很白痴 不要见怪!谢谢咯~
6米钢索远控多叶排烟阀安装方法:对由于阀体结合面的平面度太差而引起阀体结合面渗漏的,的办法是将阀门解体从头研磨结合面直至契合质量标准。在排烟系统管道上设排烟防火阀,以防止火灾时高温有毒烟气传输,引起火灾延伸扩大和毒性加剧。敞开,使用万用表丈量敞开信号。
如题。如果有原理图,帮助发一个学习一下。急用啊。谢谢了。
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
请教版主和各位,为什么天正暖通画的多叶(防火)排烟口,画出来的风口尺寸包含了执行机构的,比如需要一个多叶(防火)排烟口,尺寸是400x800,那么画出来应该是400x(800+250)才对啊,可画出来就是400x800,实际风口是400x492,剩余308是执行机构,为什么?可以调整吗?个人认为不应该出现这种问题,可是天正2014,天正T20都是这样的错误!!!
商场面积5000平方米,分两个防火分区,每区有两个排烟风管,每个风管有三个板式排烟口,那是不是每个板式排烟口都要加280度防火阀?还是不需要,只要在风管与土建风道的连接处加一个280度防火阀就可以了,请高手指点。
现在常见的排烟口手动开启装置如图,请问如何具体操作,上面两个复位什么意思,求大神指教
请教各位大神几个问题:1.在机械排烟系统中为什么要加排烟防火阀?2.如果一个排烟系统只负责一个防烟分区,是否需加排烟防火阀?3.当一个防火分区有火情时,各个防烟分区的排烟口如何启动?全部启动还是如何?
高手请问, 一般的排烟防火阀是常开还是常闭的?我在图集上看07K103-1\2两本图集中,01中指的常闭,02指应该指的常开(我理解),请问是一般是常开还是常闭?还是常开常闭都有,都有的话在控制上有什么区别?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 编辑 ]
请问有没有一种执行器能达到‘电动开启,远距离手动开启,280度重新关闭。手动复位,输出信号。’这些功能要求的?如果有,请提供具体型号和厂家。谢谢!
《建筑防火规范》与《人民防空工程设计防火规范》中规定对于负责多个防火分区的防排烟系统,排烟量按最大防烟分区面积每平米不小于120m^3/h进行计算,且室内排烟口风速不宜>10m/s。同时《人民防空工程设计防火规范》中6.4.3条规定,排烟口总排烟量应按该防烟分区面积每平米不小于60m^3/h进行计算。那么当只有一个防烟分区着火,只打开一个防烟分区内的排烟口时,可能会由于排烟风机风量过大,排烟风口风速超过限定值10m/s,不知道大家在设计排烟口的时候是怎样考虑的。
这么本人收集的资料,供大家参考:排烟口用途应用于建筑物的过道式或防沿前室、天窗房间的排烟系统上,安装在墙上、顶板上,用作排烟口火灾发生时,通过DC24V电源或远距离手动将风口打开,进行排烟或送风。性能特点1.平时常闭,输入DC24V电源使阀门迅速打开2.远距离(约6m)通过钢绳手动开启或关闭3.输出阀门开启信号那就意味着排烟口的开启只需要DC24V电源,那有没有使用220V的电源开启的排烟口呢?大家可以发表下意见。
排烟防火阀装置在排烟系统管路上,平常通常呈封闭状况,火灾时手动或电动敞开,起排烟效果. 当排烟管道内烟气温度抵达280℃时封闭,在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性要求,起排烟效果的阀门。 排烟防火阀的阀门在平常情况下都是处于封闭状况下的,只要呈现火灾的时分才需求咱们手动或者是其自个主动进行翻开。假设管道内部的气流温度现已抵达了280℃温度的时分,那么此刻排烟阀的温感器就会开端工作,最终即是阀门直接主动封闭。
因为在调试过程中消防联动后,打开风机、排烟口导致排烟口末端没风。所以想请教一个问题,一个防火分区的排烟风机设置了8个常闭排烟口,火灾时消防联动是打开全部排烟阀,还是打开着火区域防烟分区的排烟阀?如是打开火灾区域的排烟阀要怎么操作联动?
我刚在看一份图,两层车库,地下一层,地上一层,地上一层围护结构为空格墙,柱子中不是实墙而是有若干与室外相通的敞口,地下一层车库的排烟口开在了地下一层内,我老觉着不妥,请教各位大师怎么看.