正常安装的280℃排烟口平时常闭,消防联动打开后,消控中心无法控制它关闭 ,可手动关闭。但有一个排烟口安装在8米以上的高空,不好手动去操作。给个建议?(问过厂方,建议换全自动机构,消防可控制关闭?极少有人用)
请教大家,我看规范说排烟风口设在顶棚或者靠近顶棚的侧墙上,还要有自动和手动开启,那么手动开启装置放在哪里?我看样本,手动装置都是跟排烟口一起的,怎么放到0.8m-1.5m的高度上啊?谢谢!
偶是新人,还没独立做过工程。看图时发现某人的图里商场还是过道都用多叶排烟口,因为以前感觉多叶一般是用在侧墙,板式用在顶板上,所以我迷茫了。。。那个。。请教大神们,是不是无论何地,需电控的用多叶一定没错,还是这两者有各自适用的地方?
我们这边的排烟风口采用的PSK-YSDW型的远程多叶排烟风口,下面安装带有远程控制盒,对于这个控制盒的安装高度是多少呢? 求大家帮助一下 谢谢了
20层的写字楼,走道排烟设计为一个系统,选用常闭多叶排烟口,在系统末端,排烟量不能满足要求,发现其他常闭多叶排烟口漏风量很大,怎么办?
排烟风机设置在15层屋面,排烟风机负责-1层到5层商场区域的排烟,风机风量70000CHM,风压800pa,功率22KW。在系统调试过程中,各层排烟口均无风,怎么回事,排烟阀均已打开。15层屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。竖井为结构井道。
内走道两端有外窗,但是长度超过60米,所以俩外窗不能用来自然排烟。中间有两处开敞楼梯间且有外窗面积也够,间距都满足不超30米,我认为可以用这个自然排烟,但是到一层楼梯间就不是外窗了 变成了外门。问题是规范上说的都是用窗排烟 不知道外门可以不?另外,从暖通空调技术措施上的4.1.13第2条规定看超过60米的内走道要设机械排烟,但是我的内走道总长是64米而中间有2处是开敞的有外窗的楼梯间,考虑自然排烟不就可以了吗? 请教了!!!
有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
多叶排烟口采用的是手动的打开,还能做好手动的复位。多叶排烟口的安装位置也没有特殊的要求,可以安装在楼梯口的前室,还可以安装在排烟系统的管道侧面,总之在安装上面位置选择比较简单。多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
在许多的高层建筑中多叶排烟口可以说是必不可少的。由于高层建筑的建筑材质燃烧,浓烟填满建筑的空间,逃生困难难度很大,所以多叶排烟口在高层建筑中使用的非常多。 高层建筑中之所以应用多叶排烟口,那是因为多叶排烟口及其电气连锁控制装置,再加上建筑送风竖井,构成了一个完整的建筑物防、排烟系统。可以有效排除浓烟。多叶排烟口后面可配制铝制风量调节阀,双层百叶风口具有两层相互垂直页片调节水平和垂直页片的角度,调整气流扩散面,以改变射程,风口的外框宽度有宽边框和窄边框两种,可用于特殊要求的通风系统中。
如塔楼的防排烟系统,风机在屋顶,通过烟道和各层连接。请教以下几个问题?1。手动开启或者关闭任何一层的常闭多叶送风口或排烟口,是否可以联动屋顶风机的启动和停机呢?是否一般是联动开启本层和上下层的风口呢?2。是否任何一层的常闭多叶送风口或排烟口280度熔断,风口关闭后,都会联动关闭风机吗?车库排烟风机可以负担不同的几个防烟分区吗?车库排烟系统设置的补分系统,在排烟风机联动的时候,补风机也要联动启动吗?不风机是不是主要起协助排烟风机排烟的作用呢?(加快空气流动)
请教版主和各位,为什么天正暖通画的多叶(防火)排烟口,画出来的风口尺寸包含了执行机构的,比如需要一个多叶(防火)排烟口,尺寸是400x800,那么画出来应该是400x(800+250)才对啊,可画出来就是400x800,实际风口是400x492,剩余308是执行机构,为什么?可以调整吗?个人认为不应该出现这种问题,可是天正2014,天正T20都是这样的错误!!!
多叶排烟口与正压送风口工作原理及特点:板式排烟口一般应用在走道或防烟前室,无窗房间的排烟系统的排烟口处,可以吊装在天花板上或安装在侧墙;多叶排烟口一般安装于楼梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。当排烟风机负担两个或两个以上防烟分区时,排烟风机的排烟量为只保证两个防烟分区同时排烟的风量;当负担一个防烟分区的排烟时,排烟风机的排烟量应满足一个防烟分区的排烟量,且单台风机小排烟量不应小于7200m/h;选择排烟风机时,应附加漏风系数10%~20%。走道一般采用竖向布置的机械排烟系统,房间一般按防烟分区设置机械排烟系统。一个机械排烟系统可以负担多个防烟分区,但所负担的防烟分区不宜分布在不同防火分区。如果确需跨越防火分区,需要采取有效的防火措施。
我刚在看一份图,两层车库,地下一层,地上一层,地上一层围护结构为空格墙,柱子中不是实墙而是有若干与室外相通的敞口,地下一层车库的排烟口开在了地下一层内,我老觉着不妥,请教各位大师怎么看.
请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。真有点糊涂了。请大家指教!
地上4层(地下1层)比较高级的食堂(做多联机形式的空调),消防有什么要求,另地上首层的配电房(不够50平方)要不要做独立的排烟?8+23+8+8.23米的U形内走廊要不要排烟?(如图)
请教:计算排烟风机的静压一般是末端排烟口余压+风管沿程及局部损失,这种计算方法对否?如果对的话,末端排烟口余压怎么计算?
问题:一个环形走道长20米,宽12米,走道宽2米,无自然排烟!其他房间有自然排烟,如果按照规范要求担负一个防烟分区排烟应按照每平方面积不少于60平方米每小时的风量计算,是否风机风量等于走道面积乘以60呢?如果是确定了风机风量之后,怎么方法求得风管的规格和风口的大小!请指教!联系QQ435524123
走道超60米,竖井前设280℃防火阀,常闭型,设两个排烟口,能否采用普通百叶?图集上的标准做法是280℃防火阀采用常开型,排烟口采用280℃常闭排烟口。