在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???
1、热力管道保温一般都有哪些计算方法? 当采用控制温降法的方法进行计算时,计算公式是什么?2、在宁夏银川做舒适性空调设计时,空气送风参数不是根据焓—湿图同时控制送风的温度和湿度,只是控制温度,外地的情况如何呢?3、热水管道直埋,《城镇直埋供热管道技术规则》只给出了dn500以下的管道的计算方法,管径大的如何处理?
热力管道水力计算流速和摩阻很好用啊!!!
4.2管壁厚度的计算4.2.1管道的理论计算壁厚应按下式计算: (4.2.1)式中艿。——管道理论计算壁厚(m); r基本许用应力修正系数。4.2.2基本许用应力修正系数(φ)的取用应符合下列规定:1.钢管基本许用应力修正系数应按表4.2.2—1取用。表4.2.2—1 钢管基本许用应力修正系数 焊 缝 形 式 φ 无 缝 钢 管 1.0 双面自动焊螺旋焊缝钢管 1.0 单面焊接的螺旋焊缝钢管 O.62.纵向焊缝钢管基本许用应力修正系数应按表4.2.2—2取用。表4.2.2—2 纵缝焊接钢管基本许用应力修正系数焊接方法 焊缝形式 φ手工电焊或气焊 双面焊接有坡口的对接焊接 1.OO 有氩弧焊打底的单面焊接有坡口对接焊接 O.90 无氩弧焊打底的单面焊接有坡口对接焊接 O.75熔剂层下的自动焊
通风管道计算有两个基本的任务: 一是确定管道的阻力,以确定通风除尘系统所需的风机性能; 二是确定管道的尺寸(直径),管道设计的合理与否直接影响系统的投资费用和运行费用。 (一)管道的阻力计算 管道的阻力包括摩擦阻力和局部阻力,摩擦阻力由空气的粘性力及空气与管壁之间的摩擦作用产生,它发生在整个管道的沿程上,因此也称为沿程阻力。局部阻力则是空气通过管道的转弯,断面变化,连接部件等处时,由于速度大小和方向的变化及涡流、冲击作用等产生的能量损失。
问题补充:已经把排烟管道的各个规格的管道面积算出,设计要求要做50mm的保温,请问管道保温工程量是用各个管道面积之和乘以保温层厚度吗?
国标上只有铸铁管的.
预算中给水管道支架怎么计算,喷淋管道支架怎么计算,按经验算法算是把所有不同管径的管道长度累加,然后乘一系数吗?如果是要分别乘多少的系数?(最好是厦门地区的数值)
兄弟对:直埋管道固定支座的推力计算,特别是推力计算的方向一直比较迷糊,那位高人出来指点一二?不胜感谢!!!大家讨论一下!
本人正在做一个水电站压力管道的设计,大坝为浆砌石坝,大坝至压力前池段均采用半埋式现浇砼圆管,明管,管内不设钢管,应该计算哪些荷载组合?采用哪种砼管的厚度及配筋计算方法?期待大师指点
用Excel对通风空调管道计算
一个写字楼直线内走道是59米多点,但是算上旁边的就超了60了,内走道长度是怎么算的?
建筑的内走道或者外走道宽度怎么计算?规范上是按等于楼梯的宽度。但是最常见的是:位于两个疏散口之间的走道,都比楼梯梯段宽度窄,或者只有一半,不知道这个有规范依据吗? 那么袋型走道的宽度怎么计算呢?如今碰到一个有外走道的联排商铺,如果按走到宽度的计算等于楼梯的计算的话,走道会很宽,怎么办?
哪位师傅有公用热力管道的图纸和计算书?急!!! 谢谢了/麻烦传至 koulixin@163.com谢谢!!!!!!
本帖最后由 很不想画图 于 2016-11-22 15:08 编辑 用于压力管道承插接口的支墩设计,包括拖拉墩、水平弯头、垂直上弯、垂直下弯、水平三通支墩的图纸和计算程序。计算按10S505《柔性接口给水管道支墩》。
管道水力计算 9.2.1 管道内的水流速度宜采用经济流速,必要时可超过5m/s,但不应大于10m/s。 9.2.2 管道单位长度的沿程阻力损失应按下式计算: 式中: i——管道单位长度的水头损失(KPa/m); dj——管道计算内径(mm); qg——管道设计流量(L/min); Ch——海澄—威廉系数,见表9.2.2。
在建筑设计防火规范,8.1.3条的附加说明中,计算高压管道最不利点处消火栓的压力时,那个水带的水头损失是按6条直径为65MM麻质水带的水头损失之和,我不明白为什么要按六条来考虑呢?
请问3000人的生活小区(按150L/天.人计算),总污水出口管道的坡度和管径应该是多少?我计算出来200的管径都富富有余!不太相信自己的计算结果~请指教~