首页 课程 资料 论坛
  • 变电所防雷接地措施研究

    变电所接地包括保护接地、雷电保护接地、以及工作接地。那么保护接地主要指电气装置的金属外壳、配电装置的构架以及线路杆塔等,为防止由于绝缘损坏使其有可能带电,危及人身和设备的安全而设定的接地;雷电保护接地主要指为了雷电保护装置向大地释放雷电流而设的接地;工作接地则是在电力系统电气装置中,为变电运行需要所设的接地。所以说,变电接地系统的合理性直接关系到人身和电力设备的安全。 一、如何选择接地电阻 1、接地电阻的含义 变电所接地电阻实质上是电流经地面某一点与地下某一确定点之间,用欧姆定律计算出来的一个物理值,定义为接地极与零电位的远方接地极之间的欧姆定律电阻。 2、如何确定接地电阻值 确定变电所接地电阻值要有一定的依据,更要讲究经

  • 变电所接地防雷系统设计

    知识点:防雷及接地设计

  • 关于变电所防雷的一个问题

    前几天做一个220kV变电站的防雷设计,碰到一个问题,以往做的常规的220kV变电站的防雷都是用独立避雷针和架构避雷针保护,但是该站由于站址面积和避雷针地中距离的要求所限,无法再增加避雷针,但是主建筑物(内有110kVGIS配电装置、35kV配电装置、综合保护室)有部分在保护范围之外,查阅建筑物防雷规范,应在屋顶设置避雷带来保护建筑物,问题来了,避雷带的网格设置应为多大?该建筑物在一、二类防雷建筑物均没有定义,难道一个220kV变电站(地区枢纽变电站)列入三类防雷建筑物?觉得不妥,特提此问,请大家不吝赐教

  • 请教同行:35kV变电所防雷接地设计问题,,

    我现在做一35kV变电所,全屋内布置,变电所总长26米,宽13米,除主变室高8.0米外,其余房间为高5米。经计算预计雷击次数为0.012次/a,<0.06次/a关于防雷接地设计,我的做法是,在屋顶上不设置避雷带,利用钢筋混凝土屋顶焊接连通,利用柱子内两主钢筋作为引下线,利用基础钢筋作接地极,全长焊通地梁主筋形成均压带。变压器中性点,开关柜基础槽刚均敷设接地线与地网连接,二次设备室做接地铜排并与地网连接。经计算,接地电阻<4欧姆。 但是领导却不同意,认为应敷设接地线并打接地极,不利用地梁与基础,另外还要设置屋顶避雷带。请问,我该怎么做呢?我的做法是否可行?

  • 【求教】10kV变电所的保护、工作、防雷接地问题

    10KV变电所保护接地、工作接地和防雷接地的联合接地系统对接地电阻、防雷引下线距电气设备的距离等等 有什么要求?有人说当雷电流沿避雷引下线流入大地的过程中会蔓延到配电柜上,所以最好防雷接地与保护接地、工作接地分开··而好多的电气图纸都是联合接地的型式,唯独今天供电局三产公司给我们设计的图纸是分开的接地型式,我想知道这两种型式的各自优缺点,在以后的设计中有所选择。

  • 变电所防雷接地电阻允许值的分析计算

    变电所防雷接地电阻不能满足对地电位允许电阻值的要求,满足接地电势、跨步电势和暂态电压允许电阻值的要求。对于变电站,周围没有低土壤电阻率地区或水源,不具备采取引外接地措施降低接地电阻的条件;采用人工降阻、电解接地、爆破接地等其他降阻费用很大且影响变电站的正常运行,有必要对地电位接地电阻允许值进行分析计算,合理选择确定接地电阻允许值。接地装置的对地电位,是指发生接地故障时,接地装置与大地零电位之间的电位差。对地电位要求R≤2000/I,规定对地电位为2000V,对于大部分110~500KV变电所,入地短路电流很大,要求接地电阻很小。对接地电阻大于对地电位要求值时,接地装置的对地电位超过2000V,例如某站接地电阻允许值为0.951欧姆,对地电位达到55800×0.951=5306V,因此,有必要分析对地电位升高对人体和设备

  • 求助:关于低压变电所接地的疑问?

    求助:关于低压变电所接地的疑问?

    米兰包包求助: 根据《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997

  • 关于变电所防雷保护的探讨

    变电所是电力系统重要组成部分,因此,它是防雷的重要保护部位。如果变电所发生雷击事故,将造成大面积的停电,给社会生产和人民生活带来不便,这就要求防雷措施必须十分可靠。1 雷电的形成 雷电放电是带电荷的雷云引起的放电现象,在某种大气和大地条件下,潮湿的热气流进入大气层冷凝而形成雷云,大气层中的雷云底部大多数带负电,它在地面上感应出大量的正电荷,这样,雷云和大地之间就形成了强大的电场,随着雷云的发展和运动,当空间电场强度超过大气游离放电的临界电场强度时,就会发生雷云之间或雷云对地的放电,形成雷电。按其发展方向可分为下行雷和上行雷。下行雷是在雷云产生并向大地发展的,上行雷是

  • 请教变电所的分开接地问题

    请教下面标注为红色部分提到的内绝缘的PEN母排指的是什么?提前谢谢您的回复。

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 35kV~110kV变电所照明设计和防雷接地(请指教)

    本帖最后由 bookhf 于 2015-8-26 14:33 编辑 各位大神,小弟刚入行,之前做了一段时间的配电配网设计。现在改做主网。听说变“电所照明动力”卷册和“防雷接地”卷册比较容易入手。想请教一下,做这个卷册分为几部分走呢?进行什么后进行什么?照明卷册部分:我自己总结的(1)先利用“利用系数法”确定灯的数量--------这个系数怎么取呢?利用空间比、放射比查表得还是用室内室外经验系数呢?望指教。(2)然后布置灯具、开关、插座配电箱、风机等。(3)计算线路负荷,选择导线(4)统计材料防雷接地部分还没有看。我不知道上面说的步骤对不对?请有经验的大神帮我看一下还请说一下接地防雷应该怎么做?小弟不胜感激!!

  • 独立变电所接地形式的疑问

    一厂区独立变电所,离厂房及工厂办公楼四,五十米远。现考虑变电所接地形式采用TN-C系统,这样出线回路的电缆造价会低一些,比较经济。但变电所的照明用电(包括插座)应该采用TN-S接地形式吧?这就产生一个矛盾,TN系统中没有单独的PE线,而变电所照明又要求有PE线,这该怎么处理呀?请指教,谢谢!

  • 请教一个变电所接地问题

    10/0.4KV变电所内沿墙敷设的扁钢叫什么,接地线?均压带?均压环?是不是一定要形成闭合环?它的作用是什么?如果在变电所室外已经做了一圈接地网,用扁钢引入,室内还需做沿墙的扁钢吗?

  • 四变电所加强防雷的一般措施

    变电所传统防雷措施对高压电气设备的防护是有效的,但对电子设备的防护并不恰当,为了适应智能化变电所的发展要求,必须在原定防雷措施基础上,更进一步进行防范。采取措施的原则是分区防护、三级过压保护、多重屏蔽、均衡电位、浮点电位牵制。根据1992年国际建筑物防雷会议上IEC/TC81中提出的防雷保护区的新概念,对变电的的防雷化分为三个区进行分级防护,根据设备的敏感性和重要性进行加强屏蔽可以起到事半功倍的效果。1第一级防护区为全所范围内的高压设备部分和高压线路的进线段保护范围。主要措施为独立避雷针、构架避雷针、架空避雷线、高压obo避雷器、设备引下线、主接地网和微波塔及其接地。其主要任务为引雷、泄流、限幅、均压,完成基本的防雷功能。由于避雷针的采用增加了雷击概率,感应雷对电子设备的危害机率增加。为了减轻雷击感应幅射,有些工程采用了带屏蔽作用的引下线,有的采用多条引下线分流,这些措施均可起到一定作用。另外有些变

  • 10变电所的接地问题,困惑中!

    关于10kv变电所室的接地,是否只要在室外敷设一圈扁钢作为接地网,然后所有设备的外壳,变压器的中性点,变电所的防雷引下线与此扁钢接地网连接就行了,变电所室内是否还要留有几个接地点(从接地网引上地0.3与预埋件连接)?

  • 为什么上游变电所接地零序故障跳闸?

    近期在现场遇到这样一个事情:上游变电所230/35KV变压器设置过负荷及零序接地故障保护厂内变电所35/10KV,变压器相应的保护均已设置。当10KV段起动2100KW同步电机的时候,上游变电所接地故障跳闸。请大家帮着分析下原因。大家认为需要知道的参数,请大家列出来。我会给出详细参数。谢谢。

  • 超高层变电所接地的疑问

    有一个超高层,在避难层设置一个变电所,请问此变电所的接地怎么做?1、是否就是:槽钢、金属外壳、变压器低压侧中性点接到本层的结构钢筋就可以了?本人感觉这样做就可以了,2、没有必要做一根接地线到建筑的基础?如果做的话,那这根接地线的线径怎么确定?求各位大神指教

  • TN系统接地和变电所供电。

    1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线? 2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。 柴油发电机启动的信号从哪里取比较合适?两台变压器设置母联开关,1台变压器不可能带得了2台变压器得负荷,母联开关合闸的条件是什么?变压器负荷计算怎么考虑,是不是两台变压器各算各的?《工业与民用配电设计手册》第三版第40页说:当断开一台时,其余变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且不应少于60%。这个如何理解? 请专家帮忙解答下,拜托了,电气设计越做越迷糊。拜托了

  • 民用建筑变电所接地设计

    民用建筑变电所接地设计

    1 引言     民用建筑中10/0.4kV变电所一般设置在地下室一层或地上楼层,高低压配电装置与变压器同处一室。根据GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》第7.2.5条、7.2.6条要求,建筑物内低压电气装置采用保护总等电位联结系统时,低压系统电源中性点可与该变压器保护接地共用接地装置。     2 变电所接地设计常见问题     变电所接地做法多种多样,主要存在以下几个方面问题:①无论变压器中性点采用何种接地方式,变电所环形接地干线均采用40mm×4mm镀锌扁钢。②变压器金属外壳接地保护导体(PE)截面不明确。③低压配电系统正常运行时,接地导体中存在杂散电流。④变压器中性点直接接地,变压器低压主断路器与母联断路器采用3极开关。     3 变压器中性点直接接地    &

点击加载更多

变电所防雷接地

变电所防雷接地专题,为您提供变电所防雷接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电所防雷接地 相关的专业交流讨论,更多变电所防雷接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

怎样做防雷接地

变压器防雷接地