首页 课程 资料 论坛
  • 35KV变电所的系统设计问题

    正在作一个工厂35KV的总降所的配电,有如下问题请教给位:1.单回35KV电缆出线所输送的最合理最经济的容量是多大呢?这个容量是怎么确定的?与送电的距离有什么关系吗?2.这个工厂的35KV总降所的计算负荷是225000KW,全部采用电缆进出线,需要几路进线?系统的接线方式单母线分段是否可行?单母线分两段还是若干段?盼望一个详细的回答!谢谢!

  • TN系统接地和变电所供电。

    1、室外独立的变电所,采用TN-S接地(三相五线制),200多米远独立的建筑物若是采用TN-C-S接地(进线是三相四线制),这样是否可行?一般低压柜都是ABC三相、N线和PE线。我现在关心的是变电所采用TN-S,独立建筑物能采用TN-C-S么,若是可以,那TN-C-S的进线是不是ABC三相 N线? 2、变电所两路独立电源,两台变压器之间设母联开关,另设有柴油发电机。双电源的设备一般都是末端切换。 柴油发电机启动的信号从哪里取比较合适?两台变压器设置母联开关,1台变压器不可能带得了2台变压器得负荷,母联开关合闸的条件是什么?变压器负荷计算怎么考虑,是不是两台变压器各算各的?《工业与民用配电设计手册》第三版第40页说:当断开一台时,其余变压器的容量应保证用户的一、二级负荷,且不应少于60%。这个如何理解? 请专家帮忙解答下,拜托了,电气设计越做越迷糊。拜托了

  • 变电所接地防雷系统设计

    知识点:防雷及接地设计

  • 单电源系统变电所内的接地示例

    单电源系统变电所内的接地示例

    看 防雷与接地 最新图集, 注:以上两张图都是干式变压器。问题:1图中用绿圈标出来的,为什么一个是PEN线,一个是N线,我认为两者都是从变压器中性点引出来的,而且中性点都接到总接地端子上,我觉得应该都是PEN线啊,怎么理解? 2,判断TN-S和TN-C-S接地系统,主要看电源端是否接地,以及负载端的接地形式。我认为上面两张图都是电源端接地的,且只能表明是电源点是接地,而无法判断整个系统是TN-S还是TN-C-S,换句话说我是

  • 关于35KV变电所的问题求教

    企业内修建35KV 20000KVA(10000+10000,2台主变)的变电所大概需要多大的面积,对周围的环境有什么要求啊?对值班人员有什么要求啊?

  • 救助:关于35kV变电所配置

    没做过35kV变电所,现在有个工程要做,请问35kV干式变压器放在室内的话对变电室的建筑有什么特殊要求?如何给建筑提委托?此外,35kV架空线到站区,如果采用电缆进入高压开关室,室外需要什么设备吗?谢谢

  • 请教同行:35kV变电所防雷接地设计问题,,

    我现在做一35kV变电所,全屋内布置,变电所总长26米,宽13米,除主变室高8.0米外,其余房间为高5米。经计算预计雷击次数为0.012次/a,<0.06次/a关于防雷接地设计,我的做法是,在屋顶上不设置避雷带,利用钢筋混凝土屋顶焊接连通,利用柱子内两主钢筋作为引下线,利用基础钢筋作接地极,全长焊通地梁主筋形成均压带。变压器中性点,开关柜基础槽刚均敷设接地线与地网连接,二次设备室做接地铜排并与地网连接。经计算,接地电阻<4欧姆。 但是领导却不同意,认为应敷设接地线并打接地极,不利用地梁与基础,另外还要设置屋顶避雷带。请问,我该怎么做呢?我的做法是否可行?

  • 35kV变电所综合自动化系统研究

    论文导读:IEC61850主要具有以下特点:信息分层技术。即:该方面的检测和验证手段不发展及解决,将难以达到“数字化电网”由预案型到实时型控制转变的目的。关键词:IEC 61850,数字化变电站,数字化电网 1. IEC61850规约体系简介 IEC 61850主要具有以下特点:(1)信息分层技术。IEC 61850 标准所提出的信息分层技术将变电站通信体系从逻辑概念和物理概念上都分为变电站层、间隔层和过程层的三层结构形式。变电站层的功能分为两类:(a)与过程层相关的功能。利用各个间隔或全站的信息对多个间隔或全站的一次设备发生作用,如母线保护或全站范围内的逻辑闭锁等。(b) 与接口相关的功能。主要指与远方控制中心、工程师站及人机界面的通信。IEC61850 的分层模式与现有大多数变电站的自动化系统不同,现有系统中过程层的功能都是在间隔层设备中实现的,没有独立的逻辑接口4 和接口5。随着电子式互感器、智能化一次设备的逐步采用,现代电力技术的发展趋势是将越来越多的间隔层功能下放到过程层中去, IEC 61850 通过层间功能接口体现了这一发展趋势

  • 建筑物内的变电所接地系统做成了TN-C-S系统,有什么危害

    我们院的好多图纸附设变电所都做成了TN-C-S接地系统,这样的危害性大吗?最严重的后果是什么?

  • 在变电所(发电机站)内如何实施系统接地?

    在变电所(发电机站)内如何实施系统接地?

    标准对系统接地的实施有严格的要求,它不允许在变压器室或发电机室内将中性点就地接地,如图l.8所示,还规定自变压器(发电机)中性点引出的PEN线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地,在这点以外不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源。这部分中性线电流被称作杂散电流,它可能引起下述电气灾害: 杂散电流可能因不正规通路导电不良而打火,引燃可燃物起火。 杂散电流如以大地为通路返回电源,可能腐蚀地下基础钢筋或金属管道等金属部分。 杂散电流通路与该中性线正规回路通路两者可形成封闭的大包绕环,环内的磁场可能干扰环内和近环处敏感重要信息技术设备的正常工作,从而导致严重后果。 显而易见,杂散电流一个危害是使电气装置内的剩余电流动作“漏电

  • 10KV/0.4KV变电所的接地是系统接地还是保护接地?

    10KV/0.4kV配电变电所既是低压配电系统的电源端,也是10kV高压配电系统的负荷端。因此它既有配电变压器低压侧中性点的系统接地,也有电气设备外露导电部分的保护接地。过去我国10kV配电系统广泛采用不接地的小电流接地系统,变电所内10kV侧发生接地故障时故障电流小,电气危险不大,这两个接地可共用同一接地装置,即它既用作低压配电系统的系统接地,也用作变电所外露导电分的保护接地。这些年来,我国一些大城市10kV网络内配电电缆线路剧增,接地故障电容电流大幅度增加,导致10kV电网接地方式的改变。有条件的10kV配电变电所已将这两个接地分开设置,使它们在电气上互不影响。

  • 如何实现变电所配电系统的控制?

    一个很常见的供电方案:两路10kV进线,各带50%负荷,进线按100%选择,单母线分段联络,各带1台变压器,低压也是单母线分段联络。看一些权威设计院出的图集,通常这样控制:高压母线手动操作,当一路10kV失电时,由另外一路带全部负荷;低压自动切换,切掉三级负荷,带所有一二级负荷。对此我有个疑问,低压母线联络断路器信号如何取得?是低压母线主进开关吗?如果是这样,当一路高压失电的时候,低压主进开关也失电,该主进开关断开,低压联络断路器闭合,所有三级负荷断开。此时要利用另外一路高压供全部负荷,必须先断开故障线路变压器的所有负荷,然后断开母联,闭合所有被断开的负荷,闭合主进开关,然后是手动闭合高压母线的分段开关。这样要做大量的工作,会不会有更好的控制方法?

  • 关于低压接地系统的接地型式

    关于低压接地系统的接地型式是否有明确的相关规范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份设计院关于一个新厂房的图纸,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT与TN-S相结合的方式。寻求规范!感谢

  • 电源装置的接地系统(引用)

    电源装置的接地系统 电源装置由于自身结构的特点和工作特性所限,在复杂多样的电磁环境中工作,极易受到各种干扰源的影响,以致扰乱信号的传输或使信号发生畸变,造成有电源装置供电的系统不能正常工作。采用接地技术,是保证电源装置可靠工作的一个极为重要的措施,也是保证电源安全、稳定运行的重要手段。 一、电源装置接地的分类 目前在我国应用的各种电源装置的接地种类繁多,归纳起来可分为以下几类 (1) 给电源装置供电电源中性点的工作地:指稳定的供电系统中性点电位的接地; (2) 电源装置的防雷保护接地:指在雷雨季节为防止雷电过电压的保护接地; (3) 电源装置的安全保护地:指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置的微电子装置金属外壳的接地; (4) 电源装置直流系统地又称为逻辑地、工作地,它为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。系统地如果与大地不相连,即系统地处于悬浮工作状态,称之为浮空地; (5)

  • 10kV系统变电所的PT接法

    10kV系统变电所,PT采用V-V接法,配出线又设零序电流互感器保护,保护采用综保,这样可以吗?据说PT的V-V接线只能用在"不要求单相接地保护时"?

  • 单独设置接地系统的条件

    请教大家两个问题:1、本来已经有一个接地系统,如果想把其中的一小部分独立出来在再设置一个接地系统,那么这一小部分满足什么条件时可以再单独设置接地系统。2、哪本规范规定“能同时触及的导体部分应接至同一接地系统”。谢谢!

  • 35kv变电所基础委托问题

    平时在做变电所设计时会碰到380V开关柜基础委托,10KV开关柜基础委托,35kV开关柜基础委托,10/0.4变压器基础委托,35/10变压器基础委托。问题1.其中35kV开关柜基础委托之前没有做过,也没见过相关图纸。我看了一下40.5kv开关柜样本他们都是在开关柜下面做四方形的框架(用槽钢),而我之前做10kv开关柜基础时都是在开关柜下方预埋3条平行槽钢。 35kv开关柜基础可以做成10kv那样的吗? 那位大侠有相关图集或者相关图纸提供一下。问题2.35/10变压器一般都比较重,低式布置,请问变压器基础要比下方鹅卵石面高出多少? 35/10变压器有高式布置的情况吗?那位大侠有相关图集或图纸提供一下。问题3,35kv开关柜可以和10kv配电柜在一个房间内吗?可以在一层(有墙隔开,但墙上设有门)吗?

  • 如何确定低压测接地系统

    看图纸时经常会有中性点接地方式。低压侧有TN-C、TN-S和TN-C-S这几种接地系统。低压侧接地系统是如何确定的?每次看图时,上面总是说用某种接地系统,就是不知道为什么用那种系统

  • 各种电气接地系统说明和区别

    各种电气接地系统说明和区别

点击加载更多

35kv变电所接地系统

35kv变电所接地系统专题,为您提供35kv变电所接地系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与35kv变电所接地系统 相关的专业交流讨论,更多35kv变电所接地系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

生物膜的概念

接地系统yl41