首页 课程 资料 论坛
  • 关于变电所防雷的一个问题

    前几天做一个220kV变电站的防雷设计,碰到一个问题,以往做的常规的220kV变电站的防雷都是用独立避雷针和架构避雷针保护,但是该站由于站址面积和避雷针地中距离的要求所限,无法再增加避雷针,但是主建筑物(内有110kVGIS配电装置、35kV配电装置、综合保护室)有部分在保护范围之外,查阅建筑物防雷规范,应在屋顶设置避雷带来保护建筑物,问题来了,避雷带的网格设置应为多大?该建筑物在一、二类防雷建筑物均没有定义,难道一个220kV变电站(地区枢纽变电站)列入三类防雷建筑物?觉得不妥,特提此问,请大家不吝赐教

  • 关于变电所防雷保护的探讨

    变电所是电力系统重要组成部分,因此,它是防雷的重要保护部位。如果变电所发生雷击事故,将造成大面积的停电,给社会生产和人民生活带来不便,这就要求防雷措施必须十分可靠。1 雷电的形成 雷电放电是带电荷的雷云引起的放电现象,在某种大气和大地条件下,潮湿的热气流进入大气层冷凝而形成雷云,大气层中的雷云底部大多数带负电,它在地面上感应出大量的正电荷,这样,雷云和大地之间就形成了强大的电场,随着雷云的发展和运动,当空间电场强度超过大气游离放电的临界电场强度时,就会发生雷云之间或雷云对地的放电,形成雷电。按其发展方向可分为下行雷和上行雷。下行雷是在雷云产生并向大地发展的,上行雷是

  • 变电所防雷接地措施研究

    变电所接地包括保护接地、雷电保护接地、以及工作接地。那么保护接地主要指电气装置的金属外壳、配电装置的构架以及线路杆塔等,为防止由于绝缘损坏使其有可能带电,危及人身和设备的安全而设定的接地;雷电保护接地主要指为了雷电保护装置向大地释放雷电流而设的接地;工作接地则是在电力系统电气装置中,为变电运行需要所设的接地。所以说,变电接地系统的合理性直接关系到人身和电力设备的安全。 一、如何选择接地电阻 1、接地电阻的含义 变电所接地电阻实质上是电流经地面某一点与地下某一确定点之间,用欧姆定律计算出来的一个物理值,定义为接地极与零电位的远方接地极之间的欧姆定律电阻。 2、如何确定接地电阻值 确定变电所接地电阻值要有一定的依据,更要讲究经

  • 四变电所加强防雷的一般措施

    变电所传统防雷措施对高压电气设备的防护是有效的,但对电子设备的防护并不恰当,为了适应智能化变电所的发展要求,必须在原定防雷措施基础上,更进一步进行防范。采取措施的原则是分区防护、三级过压保护、多重屏蔽、均衡电位、浮点电位牵制。根据1992年国际建筑物防雷会议上IEC/TC81中提出的防雷保护区的新概念,对变电的的防雷化分为三个区进行分级防护,根据设备的敏感性和重要性进行加强屏蔽可以起到事半功倍的效果。1第一级防护区为全所范围内的高压设备部分和高压线路的进线段保护范围。主要措施为独立避雷针、构架避雷针、架空避雷线、高压obo避雷器、设备引下线、主接地网和微波塔及其接地。其主要任务为引雷、泄流、限幅、均压,完成基本的防雷功能。由于避雷针的采用增加了雷击概率,感应雷对电子设备的危害机率增加。为了减轻雷击感应幅射,有些工程采用了带屏蔽作用的引下线,有的采用多条引下线分流,这些措施均可起到一定作用。另外有些变

  • 变电所防雷保护系统工程

    变电所防雷保护是一个系统工程,它由3个子系统即三道防线组成: 第一道防线,即第三子系统期望将侵入变电所的雷电波降低到电气装置绝缘强度允许值以内。我国主要是采用金属氧化物避雷器(MOA),西方国家除用MOA外,还在所有电气装置上安装空气间隙,在MOA失效后空气间隙可作为后备保护。 第二道防线,即第一子系统的作用是防止雷直击变电所电力设备。 雷击是无法阻止的,只能通过拦截导引改变其入地路径。好的设计和建设,能

  • 关于变电所的防雷保护措施的分析

    由于变电所和架空线直接相连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电波的幅值很高。如果没有相应的保护措施,就有可能使变电所内的主变压器或其他电气设备的绝缘损坏。而变电所一旦发生雷击事故,将使设备损坏,造成大面积停电,给工农业生产和人们的日常生活带来重大损失和严重影响。所以,对于变电所而言,必须采取有效的措施,防止雷电的危害。变电所的防雷保护措施如下。 1.装设避雷针 装设避雷针保护整个变电所建筑物免受直接雷击。

  • 变电所防雷保护的探讨分析

下行雷是在雷云产生并向大地发展的,上行雷是接地物体顶部激发起,并向雷云方向发起的。 2 变电所的防雷措施 变电所遭受的雷击是下行雷,主要来自两个方面:一是雷直击在变

  • 变电所接地防雷系统设计

    知识点:防雷及接地设计

  • 三变电所防雷措施的防雷原理

    避雷针为免遭直击雷破坏,变电所一般设有独立避雷针和构架避雷针,有些峡谷地带变电所则采用避雷线保护。其结构均分为接闪器、引下线和接地体,防雷原理相同。为了防止反击,要求避雷针与被保护设备之间空中距离不小于5m,地中距离不小于3m。构架避雷针一般用于110kV及以上,且装设集中接地装置后与主地网连接。独立避雷针的保护范围对地面为1.5h(针高),对超过针高一半的空间其保护范围只能在45°角内校核。目前国际上流行的一种滚球法理论校核独立obo避雷器的保护范围比较符合实际。滚球法理论认为直击和绕击与雷云带电量有关,能量越小的雷越易产生绕击。可形象地解释为一个半径与雷云带电量成比例的以雷云先导为圆心的球,滚落在地面上,到碰到避雷针尖为止。球与地面接触点到针尖这段弧,如果碰不到被保护物体,则被保护物处在保护范围内。如中等强度的雷云(U0=50MV),按雷电先导的闪击距离公式rs=1.63U01.75 ,可得球的半径为133m。在此情况下得出的保护半径比有关设计规程

  • 变电所防雷设计有问题吗

    一座办公楼的10KV地下变电所,近两月因感应雷低压总开关跳闸了三次,请问是因为图纸设计的问题吗?目前我问了几个人,有说是因为低压总开关前没设SPD,有说是因为高压真空断路器吸压达到低压断路器动作值造成的,有说是因为低压断路器动作时间未躲开避雷器泻流时间造成的,到底什么原因,请高手看图指教。

  • 变电所引出回路是否考虑防雷保护?

    变电所在地下车库内,从该车库的变电所引至其他的住宅(不在车库的上方),引出的地方是否也要做防止雷电波引入的措施?以前只是考虑建筑物引入需做防止雷电波引入的措施。

  • 关于变电所防雷分类的划分,麻烦大神解答!!

    除了用雷击次数确定外,变电所的防雷分类是几类,很多人意见不一致,有说三类的,有说二类的,但是我也没有找到哪个规范里有明确的划分,麻烦大神解答下。

  • 变电所的防雷保护措施的探讨分析

    由于变电所和架空线直接相连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电波的幅值很高。如果没有相应的保护措施,就有可能使变电所内的主 变压器或其他 电气设备的绝缘损坏。而变电所一旦发生雷击事故,将使设备损坏,造成大面积停电,给工农业生产和人们的日常生活带来重大损失和严重影响。所以,对于变电所而言,必须采取有效的措施,防止雷电的危害。变电所的防雷保护措施如下。 1.装设避雷针 装设避雷针保护整个变电所建筑物免受直接雷击。

  • 请教同行:35kV变电所防雷接地设计问题,,

    我现在做一35kV变电所,全屋内布置,变电所总长26米,宽13米,除主变室高8.0米外,其余房间为高5米。经计算预计雷击次数为0.012次/a,<0.06次/a关于防雷接地设计,我的做法是,在屋顶上不设置避雷带,利用钢筋混凝土屋顶焊接连通,利用柱子内两主钢筋作为引下线,利用基础钢筋作接地极,全长焊通地梁主筋形成均压带。变压器中性点,开关柜基础槽刚均敷设接地线与地网连接,二次设备室做接地铜排并与地网连接。经计算,接地电阻<4欧姆。 但是领导却不同意,认为应敷设接地线并打接地极,不利用地梁与基础,另外还要设置屋顶避雷带。请问,我该怎么做呢?我的做法是否可行?

  • 【求教】10kV变电所的保护、工作、防雷接地问题

    10KV变电所保护接地、工作接地和防雷接地的联合接地系统对接地电阻、防雷引下线距电气设备的距离等等 有什么要求?有人说当雷电流沿避雷引下线流入大地的过程中会蔓延到配电柜上,所以最好防雷接地与保护接地、工作接地分开··而好多的电气图纸都是联合接地的型式,唯独今天供电局三产公司给我们设计的图纸是分开的接地型式,我想知道这两种型式的各自优缺点,在以后的设计中有所选择。

  • 关于对变电所的学习的问题

    各位好友,我是新人,请问我想学习关于变电所的知识,能不能简单的说一下,我应该学习那些知识,我的学习方向是什么,现在比较迷茫,因为我很快就被调到变电所干维修电工,现在想给自己充充电,谢谢各位好心人!!!

  • 变电所防雷接地电阻允许值的分析计算

    变电所防雷接地电阻不能满足对地电位允许电阻值的要求,满足接地电势、跨步电势和暂态电压允许电阻值的要求。对于变电站,周围没有低土壤电阻率地区或水源,不具备采取引外接地措施降低接地电阻的条件;采用人工降阻、电解接地、爆破接地等其他降阻费用很大且影响变电站的正常运行,有必要对地电位接地电阻允许值进行分析计算,合理选择确定接地电阻允许值。接地装置的对地电位,是指发生接地故障时,接地装置与大地零电位之间的电位差。对地电位要求R≤2000/I,规定对地电位为2000V,对于大部分110~500KV变电所,入地短路电流很大,要求接地电阻很小。对接地电阻大于对地电位要求值时,接地装置的对地电位超过2000V,例如某站接地电阻允许值为0.951欧姆,对地电位达到55800×0.951=5306V,因此,有必要分析对地电位升高对人体和设备

  • 关于35KV变电所的问题求教

    企业内修建35KV 20000KVA(10000+10000,2台主变)的变电所大概需要多大的面积,对周围的环境有什么要求啊?对值班人员有什么要求啊?

点击加载更多

变电所防雷

变电所防雷专题,为您提供变电所防雷相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电所防雷 相关的专业交流讨论,更多变电所防雷相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

单相防雷模块

防雷施工方案