  • 如何布置该建筑的结构方案

    如附件所示, 该建筑高200m,56层,水平力与整体坐标夹角约30度,在该夹角作用下,x方向的刚度很差,整体的扭转也不是很好~请各位多多发表自己的意见,如何调整结构方法,才有较好的效果。谢谢了

  • 结构的经济性与方案对比

    这篇文章讲了结构方案对比和经济性的关系,值得一读

  • 关于屋盖结构的方案选择

    近日与别人讨论关于屋盖结构的方案选择,一个椭圆型的屋盖,短轴尺寸45m,长轴尺寸120m。建筑师希望屋面覆盖材料为玻璃,从室内看到结构主体,并达到通透的效果。主要讨论了三个类别的结构体系,网架、网壳, 管桁架, 弦支的单层网壳。从感觉上来说,1 网架和网壳的网格结构从视觉上不会有很大区别,相对都比较繁密,2 管桁架结构稍好一些,但也需有主次桁架,主桁架的构件截面也不会太小;3 感觉弦支穹顶可能比较符合这样的建筑要求,只是不知道结构布置的设计难度是否增加较多;向各位站友请教这几类结构的一般用钢量水平,是否国内有相应已建成的案例可供参考。

  • 结构裂缝的几种处理方案

    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:17 编辑 由于收缩裂缝属早期发展型,受环境影响继续发展的可能性不大。对裂缝的开展观察1 个多月后,板面裂缝不再发展,裂缝趋于稳定。本工程裂缝大致分为四类:(1) 宽度≤0.3mm 的非贯穿裂缝,对结构承载力及持久强度无有害影响,可不作处理;(2) 宽度>0.3mm 的非贯穿裂缝会引起钢筋锈蚀,影响结构持久承载力,采用表面防水聚酯砂浆封闭法处理;(3) 不成片、分散的贯穿性裂缝会引起钢筋锈蚀,影响使用功能,采用改性环氧树脂灌浆法处理;(4) 对贯通裂缝已成片的两板块(北面两套房内),凿除混凝土并重新浇筑。

  • 关于错层结构,令人纠结的方案

    关于错层结构,令人纠结的方案

    18层的带有地下室的商业住宅剪力墙,商业裙房三层,住宅18层,商业一层层高4200,二层层高3900,住宅层高都是3000,地下室层高3800,甲方给的方案,在地下室顶板商业和住宅处错层850,一层错层350,到三层错层1250,这样的错层方案结构上可以做吗?结构上可,以前做过商住的楼没有错层超过1000的,总觉得甲方方案有些扯.结构上可以做的话,错层结构模型怎么计算,望各位大神指教.

  • 这个结构方案合理么?考验下各位的功力

    这个结构方案合理么?考验下各位的功力

    三层钢框架(使用功能为学校食堂) 柱网如下图 第三层是个会议室 屋面为上人屋面,看这种18mX18m的比较大的空间 钢梁用H型钢合适么??

  • 这个框架住宅结构方案要推翻么?

    这个框架住宅结构方案要推翻么?

    7度抗震设防,II类场地,六层住宅,框架结构,审图人员讲框架不对齐,要结构方案推翻。要求局部做剪力墙才能通过审图,大家看是这样么?[ 本帖最后由 happypkpm 于 2009-5-19 15:59 编辑 ]

  • 请高手审查一下结构方案

    酒店结构方案,请高手审查指点[ 本帖最后由 dgq72 于 2009-5-27 16:47 编辑 ]

  • 求助 混凝土结构拆除方案

    哪位老大能传一份混凝土结构(框架结构、剪力墙结构均可)拆除方案,本是做设计的,但业主非要我出具一份让施工单位参考,包括具体拆除步骤、防尘防噪措施及注意事项,急用,先谢谢了。

  • 砌体结构刚弹性方案的判断

    1,在判断刚弹方案和计算高度H0时是否含义不一?算H0时好象是两边拉结墙的间距(规范说是横墙间距,那么计算横墙时,S是两端拉结纵墙的间距吧)2、在计算H0时要先判断刚弹方案,按最大横墙间距判断整体方案,以后不管计算纵、横、隔墙时,都按此方案,不用再各自判断放方案?请高手指点。

  • 20MX30M坡屋面,结构方案求助!

    20MX30M坡屋面,结构方案求助!

    小弟在做一个两层办公楼,2楼抽柱,形成20MX30M大空间,屋顶是坡屋面,二层层高4.2米,矢高3.6米,柱距7.5+7.5+7.5+8.4,结构怎么处理比较靠谱?

  • 请教各位大虾框筒结构方案问题

    请教各位大虾框筒结构方案问题

    一高层100米、4.5米层高的公寓式办公楼原布置如下图一,左右两侧中柱的宽扁梁为1000x350,因为层高问题甲方想把该处中柱和宽扁梁去掉,现布置成图二云线所示的剪力墙布置。请问这样布置是否可行?2轴线和6轴线处主梁是不是可以不用拉通?下面上图。

  • 竖向不规则结构方案合理吗?

    竖向不规则结构方案合理吗?

    项目所在地福建南平光泽县,6度区,靠山建筑,总高度17米。业主为了平面中客房中无柱无梁,结构方案图如下图,这种方案传力是否合理,可行吗?

  • 18层的住宅结构布置方案

    18层的住宅结构布置方案,烦各位看看,说说各自看法,指点一二,谢谢

  • 这么一个钢雨篷,大家讨论结构方案!

    这么一个钢雨篷,大家讨论结构方案!

    这么一个钢雨篷,大家讨论结构方案

  • 帮忙看看这个结构方案合理吗?

    工艺拿过来一张图纸,看了一下,厂房不大7*11米左右。但屋角大约4*8的面积要比周围高出4米左右,想做成屋面变高度的,即部分6米高,4*8的区域是10米高。大家觉得做成钢结构的合理吗?我觉得框架更合适。1)跨度不大,做钢结构不见得经济2)用钢结构节点处理起来麻烦。谁有类似的节点图吗?让我学习一下。3)对于变高度的情况框架很方便很想听听大家的意见,多帮忙呀!谢谢!

  • 各位看看用什么结构方案比较合理?

    各位看看用什么结构方案比较合理?

    那个“头盔”直径大约:8200;高大约:4000。只有室内的四根柱子作为支撑。我想了好多种方案都觉得不合理。所以想和大家共同探讨一下。大家可以把图片下载用acdsee看,会清楚些。

  • 请求帮助:关于结构方案的选型。

    请教大家:我现在做一个37米高的房子,横向是单跨的,9米,纵向100多米,中间设了一个伸缩缝,设的双柱,乙类建筑,设防烈度8度,加速度0.3g,柱子取的800X1000,混凝土等级C40,钢筋用到三级钢,用程序算出来角柱800宽的方向需要配置14根32(主要是X向地震影响很大),大于1000边配置的钢筋面积,由于总配筋率未大于5%,所以程序未显示超筋,但按构造要求800宽不可能放下14根32,如果加大柱子,效果也甚微我想请教大家,是不是这种结构方案并不是很合理,是否该考虑改成框架??剪力墙结构?强烈感谢!!!