首页 课程 资料 论坛
  • 砖混结构房屋加固方案求助?

    砖混结构房屋加固方案求助?

    房子的建筑年限是99年,总共7层楼高,需要拆除墙体进行加固的为三楼最西户,想要拆除和做加固的墙面用下面的截图表示,在线等各位大神的指教这是原始的室内结构图,现场确认的只有图纸上三个点是柱子结构;现在想拆掉的和想做加固的是厨房卫生间门的这面墙不知道这面墙能不能拆,可不可以加固?

  • 03SG611砖混结构加固与修复

    三部分,资格认为很有用,给大家分享1

  • 03SG611-1砖混结构加固与修复

    03SG611-1砖混结构加固与修复[ 本帖最后由 singlewave 于 2010-11-13 11:13 编辑 ]

  • 砖混结构,承重墙拆除用哪种方案加固可靠。

    砖混结构,承重墙拆除用哪种方案加固可靠。

    此图为单层结构平面! 房屋为90年代的修建,结构为预制板和红砖。共4层 由于房间太小现在想扩宽房间,需要拆除红色部分的承重墙。4层楼都要拆! 想了很久,想出两种方案,请专业的大师帮忙给点意见: 1.先将墙体两边的预制板用木方进行加固,然后拆除墙体,用现浇浇筑一根过梁到两边墙体内! (应该不能4层楼同时进行,可能要从上到下一层一层的做,时间可能会很久) 2.用100*100*5的方管在墙体两边做过梁并靠墙做门形支撑。然后拆除墙体。 以上两种方法,对于受力有没有问题?哪种方法更好? 注

  • 这砖混结构,应该怎么加固!!谢谢大家!

    这砖混结构,应该怎么加固!!谢谢大家!

    这房子是砖混结构,已经有10年多了,现在想把图片中绿色部分拆除掉,(门和窗,墙厚15公分,上面有圈梁)应该怎么加固啊?不加固可以吗?谢谢

  • 请教:砖混结构的加固设计。

    有一栋住宅楼,砖混结构,在以前设计时并没有考虑抗震(郁闷),现在被检查出来了,被要求进行加固。请设计院给出加固方案,我们设计接触的不多,加固,尤其是这样整个建筑的加固做的更是很少,没有什么经验的,请朋友们给指点一下,或介绍几本参考资料,最好是介绍一下经典的砖混结构加固的方法和实例!!谢谢!

  • 砖混结构加固与修复 03SG611

    砖混结构加固与修复 03SG611

  • 砖混结构加固纠偏工程的实践

    砖混结构加固纠偏工程的实践

  • (03SG611)砖混结构加固与修复图集-上

    图纸简介: 包含:总说明(7—10)页、条形基础补强注浆加固法-A—1页——条形基础树根桩加固剖面详图(二)-A—19页;多层房屋砖柱加固说明-B—1页——混凝土围套加固独立柱-B—8页。该图纸是(03SG611)图集中的地基基础加固、柱加固部分、含总说明等。 投稿网友: liberty99

  • (03SG611)砖混结构加固与修复图集-下

    图纸简介: 包含:角钢托梁加固及角钢托梁并辅助拉条加固砖过梁—D-1页——下撑式拉杆加固简支梁(二)D-19页;附件1粘钢加固楼板说明——附件10粘钢加固简支单向/双向板开洞。补充说明:(03SG611)图集适用于砖混结构房屋及构筑物的静力加固(抗震设防烈度为6-8度地区),包括裂损结构的补强加固、既有建筑功能改造加固、单体构件截面承载力加固及结构整体可靠性加固等。该图纸是图集中的梁加工、楼板加工部分。

  • 简介砖混结构抗震加固方法

    从结构抗震机理出发,抗震加固可以分为减小地震作用加固法、增大结构抗震能力加固法和多道防线抗震加固法。减小地震作用主要是通过增大结构周期或加大结构阻尼来实现,一般应用于大型公共建筑的抗震加固,如北京火车站中央大厅、北京饭店西楼等;增大结构抗震能力的加固方法,如增大墙体抗震性能的外包钢筋混凝土面层、钢筋网水泥砂浆面层加固法;增大结构整体性的压力灌浆加固法、增设圈梁(构造柱)加固法、拉结钢筋加固法;通过增设抗震墙来降低抗震能力薄弱构件所承受地震作用的增设墙体法等,这些方法施工相对简单,大量应用于多层的砖混结构当中,尤其是民用建筑中。多道抗震防线加固是建筑物采用多重抗侧力体系,第一道防线的的抗侧力构件在强烈的地震作用下遭到破坏后,后备的第二道乃至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡后续的地震冲击,可保证建筑物安最低限度的全,免于倒塌。 从结构抗震加固方法上来讲,抗震加固施工方法主要有外加固法,内加固法,夹板墙加固法。外加固法一般结合砖混结构的层数及抗震鉴定的结果,需要在建筑外侧增加不同数量的构造柱,圈梁,以及保证构造柱、圈梁和抗震墙体协同工作的拉杆。这种方法一般不占用室内建筑面积,用

  • 03SG611 砖混结构加固与修复

    03SG611 砖混结构加固与修复

  • 砖混结构,拆墙加固是否可行

    砖混结构,拆墙加固是否可行

    砖混结构,7度抗震,单层建筑,层高3.3m,屋面。业主要扩大空间,把1~2轴的180墙(包括构造柱)拆掉。我刚入行,没做过加固设计,想跟各位请教以下几个问题:1、加固设计及施工是否需要特种专业资质?这种小工程也需要么?2、1~2轴墙及柱子拆掉以后,用什么办法加固更可靠,如何进行核算。这个工程施工队比较差,最好能有比较方便施工的方法。3、拆墙加固后,我需要在旁边扩建。新旧屋面如何衔接能防止漏水?因为室内是电气设备柜,防水要求较高。我考虑是做伸缩缝做法,但感觉还是不能保证。查了很多资料,但是都没有找到具体的做法及核算过程。感觉心里很没底,真的是无计可施了,跪求各位大神不吝赐教!谢谢!

  • 求~~【15G611:砖混结构加固与修复】

    求~~【15G611:砖混结构加固与修复】

    亲们,帮忙下载一下~~~感激不敬

  • 砖混结构承重墙开洞如何加固

    砖混结构承重墙开洞如何加固

    房子为6层砖混结构中的三楼西边套,面积58方,想要把红色框内的砖墙打掉,一个打一个厕所门洞2100*800,另一个是把两个墙口打平。1:不知道这两个框里是不是承重墙,2:若是承重墙敲掉后如何加固。 求大神指导下 跪谢!!!!:'(:handshake

  • 砖混结构承重墙开洞加固

    砖混结构承重墙开洞加固

    本帖最后由 manning8 于 2017-4-1 13:54 编辑 房子是2000年的安置房,共8层,业主在第三层,砖混结构(质量不好)楼板是空心预制板。因为装修,想在3堵承重墙上开700 or 800的门洞,位置如图。请教论坛各位大神开洞加固的方案,谢谢

  • 混凝土结构工程加固方案之探讨

    混凝土构筑物因出现功能性改变,如接建、增加荷载等,或在出现质量问题,如配筋不足、灾后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工及加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益。 优秀的加固方案具体体现在其施工作业方便、施工技术先进、经济效果好、加固质量高等四方面的特点。 1.良好的施工性是加固工程方案必须考虑的条件之一 加固工程方案的优劣,首先要把是否具有施工作业方便作为

  • 建筑结构加固方案优化的研究

    伴随着当代的经济的发展,人们对生活质量的要求也越来越高。又由于科学技术飞速的发展,出现了多种多样的新技术、新材料和新结构形式,作为我国经济发展贡献最大的建筑业也在当代形势下采用了先进的技术和方案。至上个世纪90年代我国颁布建筑法至今,我国建筑方面的发展突飞猛进,所以为了满足人们对生活质量得要求,确保建筑工程拥有优质质量,在新建工程和原有工程都要进行结构加固处理。尤其是原有建筑结构的加固,因为对原有建筑的改造,可以提高工程经济指标的控制,同时也使土地得以利用完全,可以缓解城市 用地的紧张,为城市发展解决部分问题。本文重点对建筑结构加固的方案及应用技术展开分析讨论,以期从中找到可靠有效的加固技术方案及其应用管理经验,并以此和广大同行分享。 1、建筑工程加固概述

点击加载更多

砖混结构加固方案

砖混结构加固方案专题,为您提供砖混结构加固方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与砖混结构加固方案 相关的专业交流讨论,更多砖混结构加固方案相关内容请访问