小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!
有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
建筑通风和排烟防火阀门规范 希望对大家有帮助
下边是商场和宾馆,排风排烟设置紧邻住户,符合国家标准吗?
《高规》8.5.3规定下列情况之一应设防火阀(动作温度70°c)8.5.3.3垂直风管与每层水平风管的交界处的水平管段上,当排烟系统合用时,需要设置排烟防火阀(280°c动作),就是说一个系统同时装有防火阀和排烟防火阀,这给正常不同工况运行带来困难,如何自动切换呢?取消一个显然不符合设计规范,欢迎大家讨论!
本帖最后由 快乐旅游 于 2015-11-8 10:49 编辑 近年来国内外的火灾事实告诉我们, 防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延; 且排烟迅速及时, 对救人、 救灾工作起着关键的作用。 它关系到救灾救人成功与否的重要消防设施, 必须要设计安装好, 维护保养好,保证使用期内长期的性能良好状态。为此,国家建规要求在建筑中必须设置防烟设施, 地下商场、 车库、 储藏室等地下建筑, 必须按照有关标准设置常规和机械的排烟系统, 防火于未然。 对于设在地上的的排风排烟口, 也有制定了相关法规和标准。 但由于有关部门监管不力, 有的地下工程的排风排烟口却仍设置靠近于地面住宅, 甚至 于将机械排风排烟口,贴近建筑在夏季主导风向上的建筑住宅窗前,居民开窗通风时,地下有毒有味的废气就被从吹到居民家中。 一旦地下出现火灾时, 烟雾
地上4层(地下1层)比较高级的食堂(做多联机形式的空调),消防有什么要求,另地上首层的配电房(不够50平方)要不要做独立的排烟?8+23+8+8.23米的U形内走廊要不要排烟?(如图)
最近手上在做一个药品仓库的通风,地下一层地上七层,每层建筑面积1530平方,每层均作仓库,地下室分了3个防火分区,那肯定是要机械排风排烟和送风,上面各层都开了很多窗,我没有找到相关的规范,那要不要机械通风呢?而且地下室3个防火分区每个差不多500平方,是每个分区设机房通风排烟还是集中一个机房布置通风排烟,只在防火分区处设置防火阀?
我现在正在做一个防排烟设计,但是我总觉得是一个死题,感觉做不出来。我现在做的是地下负一层,是一个用来美容浴足的。层高5.2米,平面图的外围全部是有夹层的,夹层2.5米,我被要求做设计一下防排烟。都不知道该如何去做。夹层2.5米,浴足房,应该是不用做防排烟的,不可能放一根这么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不过去。- -平面图中间是一个男宾休息区,但是男宾休息区头顶上是一个小的书吧,上网区。应该也放不了管的阿。其他的地方就是电梯,楼梯。貌似就电梯前室需要。- -感觉是一个死题,谁能帮我解的,请联系我。
请教高手:四层的商场,不做空调。每层2300平米,每层划分成五个防烟分区后,满足了自然排烟的要求。还需要做机械送风与排风吗?
大家做的项目中,圆形风管从风井引出,或者向风井排入的地方,预留洞是预留圆形的么(预留圆形的困难比较大) ? 还有就是90度圆形风管弯头最小的弯曲率能做到多少(层高有限制)?如果我做的是直径1200MM的圆管,那么在1.2米的高度内是否可以把管道从水平变成竖直?
火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
知识点:机械通风工程
《通风与空调施工验收规范》GB50243-2002有一些条文很难以理解或者可能有问题,欢迎大家提出来!我们一起讨论!
摘 要:对实体建筑,长信道、直条型地下商业街建 筑,在单个店铺发生火灾情况下的防烟、排烟进行深入的探讨和 分析地下商业建筑通风排烟设计,并对工程建设中风机、风阀 (口)的应用提出建设性意见。 1996年至1999年,有关单位开展了地下商业建筑火灾的 试验研究,此琐研究是在一建筑面积为640m2,可模拟地下商业 街的地上建筑中,通过燃烧10kg、30kg、60kg木垛的火灾探索性 试验,摸索巾在小火灾荷载情况下地下商业街建筑火灾的发展规 律和送风、排烟技术参数,然后做火灾荷载马30kg/m2模拟实体火灾验证性试验,提出地下商业建筑火灾时通风 排烟技术参数。即在具有代表性的长信道直条型单个店铺起火的地下商业街建筑中,通过不同的防烟排烟形式,不 同的送风量、排烟量,以及不同位置的送风、排烟等的相互组合,优选出最有利于安全疏散和逃生的最佳组合形 式,即最佳的地下商业建筑通风、排烟技术参数,为相关防火规范制(修)订提供具有科学试验依据的技术参数,同 时就风机安装位置,送风口、排烟口的安装位置等于同类工程提供应用参数。 地下商业街服装商店实体火灾试
根据规范要求,地下建筑要设送.排风还要考虑防火排烟排风与排烟可考虑共用管道,采用双速风机排烟时送风应关闭但规范要求,排烟时要考虑补风,送风量为排烟量的50%此时的送风与平时的送风如何结合,因两者相差较大,能共用管道与风机,风口吗?是否可以考虑采用双速送风机,平时送风与排烟时送风进行转换,送风口如何设置,能共用吗?
超过50m的一类公共建筑,防烟楼梯与电梯的合用前室中,开启外窗有效面积为3.15平米,是不是应该设防烟设施,要设加压送风吗?规范说防烟楼梯间的前室或合用前室利用敞开的阳台,凹廊做自然排烟,或有不同朝向的开开启外窗且面积符合要求的防烟楼梯间(建筑高度超过50m的一类公共建筑和超过100m的居住建筑除外)可不设防烟设施.请问,该建筑要同时设加压,排烟系统么,还是只设其一?
还是我自己来,呵呵,给大家共享GB50067-97汽车库、修车库、停车场设计防火规范建筑设计防火规范GB50016-2006高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95剩下的在4、5楼GB50067-97汽车库、修车库、停车场设计防火规范
请问95,96,97,98,2003,2006年防排烟各用的什么版本的规范,主要变动是什么?再有消防验收时执行的规范以什么时间为准?请指教。谢谢1