  • 某车间空调及通风防排烟施工设计图

    图纸简介: 本图纸为漯河某车间空调及通风防排烟设计施工图,共7张。图纸内容包括:施工图设计说明及图纸目录、主要设备材料表及图例、“一层通风、排烟平面图”、“屋顶通风、排烟平面图”、一层空调风平面图、”屋顶空调风、空调水平面图“、一层空调水平面图。 投稿网友: mugua570

  • 这样通风排烟对住户影响

    这样通风排烟对住户影响

    下边是商场和宾馆,排风排烟设置紧邻住户,符合国家标准吗?

  • 通风和排烟有什么联系吗?

    小弟刚刚做,让各位见笑了。我看了半天也没搞清楚通风和排烟的关系,是做一个系统就可以吗?还是要分开来做?分别需要哪些设备和参数?我现在在做一个一层的超市的通风和排烟,面积4000多平米,分两个防火分区,用防火卷帘分隔,是一个大空间,没有小房间和隔墙,需要做通风和排烟,我看了半天也不知道从哪里入手,希望各位高手不吝赐教。希望高手能说得细一点,1、从哪里入手,怎么一步步计算,从哪里画起,需要注意哪些重点地方。2、还有是不是通风的都是进风呢,可不可以和排风一个方向?3、两个是不是和用的,还是分开设计的?4、通风和排烟的风口有什么区别?分别应该设置在超市的什么位置?先给您道声谢了!

  • 关于通风排烟的消防配电

    有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。

  • 通风和空调系统的防排烟

    火灾发生后,应尽量控制火情向其他防火分区蔓延,在通风空调系统的通风管道中需设置防火阀。防火阀应设置在:穿越防火分区的隔墙处;穿越机房及重要房间或有火灾危险性房间的隔墙和楼板处;与垂直风道相连的水平风道交接处;穿越变形缝的两侧。防火阀的动作温度为70。 通风空调管道工程中所用的管道、保温材料、消声材料和胶粘剂等应采用不燃材料或难燃材料制作。空气中含有易燃、易爆物质时,其通风设备应采用防爆型设备。

  • 关于排烟系统与全部通风系统

    各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q

  • 食堂的通风排烟消防问题

    食堂的通风排烟消防问题

    地上4层(地下1层)比较高级的食堂(做多联机形式的空调),消防有什么要求,另地上首层的配电房(不够50平方)要不要做独立的排烟?8+23+8+8.23米的U形内走廊要不要排烟?(如图)

  • 药品仓库的通风排烟问题

    最近手上在做一个药品仓库的通风,地下一层地上七层,每层建筑面积1530平方,每层均作仓库,地下室分了3个防火分区,那肯定是要机械排风排烟和送风,上面各层都开了很多窗,我没有找到相关的规范,那要不要机械通风呢?而且地下室3个防火分区每个差不多500平方,是每个分区设机房通风排烟还是集中一个机房布置通风排烟,只在防火分区处设置防火阀?

  • 娱乐会所通风排烟如何设计

    我现在正在做一个防排烟设计,但是我总觉得是一个死题,感觉做不出来。我现在做的是地下负一层,是一个用来美容浴足的。层高5.2米,平面图的外围全部是有夹层的,夹层2.5米,我被要求做设计一下防排烟。都不知道该如何去做。夹层2.5米,浴足房,应该是不用做防排烟的,不可能放一根这么粗的管子在上面嘛。1.8米高的人走都走不过去。- -平面图中间是一个男宾休息区,但是男宾休息区头顶上是一个小的书吧,上网区。应该也放不了管的阿。其他的地方就是电梯,楼梯。貌似就电梯前室需要。- -感觉是一个死题,谁能帮我解的,请联系我。

  • 商场的防排烟及通风问题

    请教高手:四层的商场,不做空调。每层2300平米,每层划分成五个防烟分区后,满足了自然排烟的要求。还需要做机械送风与排风吗?

  • 关于高大戊类车间通风的问题

    戊类车间,54*18*17.6(高),氮气压缩车间,只考虑氮气泄露,无毒无爆炸可能,通风换气怎么算,是按采暖通风规范,5.3.10,60m3/(h.m2)计算,还是按3-5次换气次数来算,通风设备选用无动力自然通风器,可行不?往大家多提意见,请高手请教!

  • 通风排烟的圆形风管问题

    大家做的项目中,圆形风管从风井引出,或者向风井排入的地方,预留洞是预留圆形的么(预留圆形的困难比较大) ? 还有就是90度圆形风管弯头最小的弯曲率能做到多少(层高有限制)?如果我做的是直径1200MM的圆管,那么在1.2米的高度内是否可以把管道从水平变成竖直?

  • 关于仓库和车间的通风问题

    1.43*13*7的丁类仓库,轻钢结构,换气次数一般选用多少?我选6次可以不?设备选用无动力屋顶风机,有门和可开启窗户,还需要设地窗(安装高度为300左右的百叶窗)自然进风不?2.催化剂中试车间,19*43*6.6,也是轻钢结构,通风设计也按上面仓库的,可行吗?另外需要做防爆或者防火设计吗?希望大家能多提意见还看法,谢谢啊!

  • 关于汽车库排烟通风问题

    之前设计的有关汽车库排烟基本都是用的双速风机,管道分别设常开的百叶风口加70°防火阀(排风系统)和常闭的电动远控防火风口(排烟系统)。现听说有一中简单的新做法,就是直接双速风机接风道,只在风机进风口处加一280°防火阀,其他的就全部是普通风口了,不知道这样合理否。我自己想了一下觉得还是可行的,因为平时排风就开低速,一旦着火了就转为高速,而280°的阀只在着火时起作用就可以了,请教一下大家对这种系统的看法。

  • 某网吧通风,排烟,喷淋等设计

    图纸简介: 包括网吧内的通风排烟系统、消防喷淋系统等! 投稿网友: vv9290 上传时间: 2013-10-28 图纸省份:

  • 关于丙类洁净车间排烟的问题

    关于丙类洁净车间排烟的问题

    本帖最后由 小小兵 于 2013-12-6 08:50 编辑 现有一个丙类车间,要做30万级的洁净空调,整个车间面积约4300平方。分三个功能区域:2000平方区的吊顶高度6.5m,400平方区的吊顶高度3m,1800平方区的吊顶高度5.0m。这车间的三个区域是想通,之间没有隔墙分开。整个车间因无外窗,需要做排烟,按照建规9.4.2 条规定,需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m 的场所应划分防烟分区;高度6.5m的区域可以不划分防烟分区,但是另外两个吊顶高度分别是3m和5m,该如何做防排烟设计,求指教。

  • 浅谈地下室通风与排烟设计

    浅谈地下室通风与排烟设计

    简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼

  • 厨房通风和排烟应该怎么考虑?

    厨房的通风和防排烟怎么考虑? 我理解的是,平时通风按照换气次数6次/h来设计;还要考虑事故通风,事故通风按照换气次数12次/h来设计;不知道这样理解对不对! 我有个疑问,对于地上面积超过100㎡的厨房,我设置了事故通风还需要考虑排烟吗?

  • 鲁L13N5 通风与排烟工程

    鲁L13N5 通风与排烟工程

    本帖最后由 劳武 于 2015-11-16 22:18 编辑 适用于新建、扩建和改建的民用建筑(不包括建筑高度超过250m的建筑)及其附属建筑、地下停车库、平时使用的人防工程(商场、医院、旅馆、餐厅、展览馆、公共娱乐场所、健身体育场所)、人防地下室(包括常5、常6、核5、核6、等)的防排烟;丙、丁、戊类的生产车间和物品库房及地下室的防排烟等;其他适用的民用场所等。