请教各位高手。人防工程防爆波按钮如何预埋?是直接预埋还是先预埋线盒,再固定按钮?直接预埋的话接线如何处理?预埋的时候应当将钢管固定在按钮出线孔处,那岂不是无法接线?如果先预埋线盒的话,线盒有什么要求?后期按钮如何与线盒固定?谢谢!
人防工程密闭套管预留预埋: 穿过人防护结构给水引入管,排水出户管、通气管、供油管、消防给水管,在其穿墙和楼板处应预埋防护密闭套管; 给水管,压力排水管的密闭穿墙短管,采用壁厚大于3mm的热镀锌钢管,密闭翼环应采用10-12mm的钢板制作,钢板要平整,其翼高宜为30-50mm,密闭翼环与密闭穿墙短管的结合部位其焊缝区要求饱满、均匀、严密。 密闭穿墙短管两端的固定法兰做法于密闭翼环做法相同,密闭穿墙短管两端固定法兰外侧要与墙面在同一平面上; 密闭翼环应位于墙体厚度的中间,并应与周围结构钢筋焊牢,密闭穿墙短管的轴线应与所在墙面垂直。 见下图:
我现在发现我院有个项目人防预埋套管小了,本来应该是DN500,DN400的,结果都弄成Ф500,Ф400,而DN500,DN400密闭阀门对应的外径应该是560,441的.我想问的是密闭阀门还能焊上去吗,有办法处理没有?
人防施工中,引用水池的,进水管DN50,溢流管DN80,通气管DN150,取水管DN25,泄水管DN80,在预留预埋时,应该埋设多大管径的套管?后期怎么处理??、
这是某人防地下车库的战时通风预埋图纸,其中这两种套管的画法不同,大家看看.做法又有些什么不同,为什么?
问一下:在2001版<全国统一安装工程预算定额江苏省单位估价表>中,人防地下室预埋套管,如DN870,DN560,DN440 大型套管,应该如何处理?
1、风管穿越人防密闭结构
1、人防给水 1)地下室人防给水采用市政水压直接供水,单独设水表从人防外引入,供战时饮用水和生活储水箱及其他用水。
人防风管穿越密闭墙时,应该预埋管,其对应如下:DN200-215,DN300-315,DN400-441,DN500-560...,且厚度不小于3MM.我的问题是,比如DN500风管,也直接预埋DN500风管就不行吗,为什么要变换成无缝钢管?
请教一下大家这几个管道的预埋安装方法是什么样的,以及尺寸与厚度怎么定呢?材料多厚?感谢大家的答疑,拜谢不尽:handshake
A型07FD02穿墙管密闭肋是由一块方形钢板和一根钢管组成; B型07FD02穿墙管密闭肋是由一块长方形钢板和两根钢管组成; C型07FD02穿墙管密闭肋是由一块长方形钢板和三根钢管组成; D型07FD02穿墙管密闭肋是由一块方形钢板和四根钢管组成; E型07FD02穿墙管密闭肋是由一块长方形钢板和六根钢管组成。 以下是各个分类的穿墙套管密闭肋的图纸。