  • 讨论:关于电线套管预埋配管

    讨论:关于电线套管预埋配管

    关于电线导管配合土建预埋布管的问题,书上有两种说法1:钢管不能用钢筋点焊固定对于这个说法,我觉得是分情况看的,比如普通的薄璧钢管,比如KBG,JDG,肯定是用铁丝绑扎固定的,而对于厚壁的焊接钢管可以用钢筋点焊固定。个人看法,欢迎各位指正。2:除焊接钢管外的其他电导管如塑料管,KBG管,JDG管与盒子连接时应使用杯梳。我觉得这里说的“杯梳”就是进盒子的“锁母”吧??(后附图片一张)因为我们在施工中就叫锁母的,不知这种叫法是否科学?谢谢各位哈哈

  • 预埋电线管不通怎么处理

    请教预埋电线管不通,可能是浇注楼面时候破了进了水泥,传统方式用穿管线比长短,再砸开找,有时遇到不好比长短的地方经常找不到。如何查找比较准跟快,或是有什么设备可以找到管具体是在那个位置堵了?

  • 预埋电线管墙体横向剔槽

    我们预埋的电线管子在墙上横向剔槽了,监理讲不允许横向剔槽。我找了很久,也没有找到不允许的规定、依据,请大家帮帮忙,看看允不允许呢?

  • 电气管子预埋后电线穿管问题

    我是刚大学毕业的电气学生,做的监理,今天上工地看到水电工在做预埋电气管的穿线,他们是如何知道这个管口对应另外一个管口的?是看图纸吗?可是图纸上似乎没有呀,预埋管道很多很复杂。请前辈指点

  • 建筑电气预埋电线管问题

    请教各位大大,电气配管预埋过程中,请问SC钢管与JDG镀锌电线管有什么区别,然后SC镀锌钢管在预埋过程中使用什么连接方式施工比较方便,是否可以施工像JDG的连接方式!!!

  • 空心砖预埋电线管盒问题

    各位施工大虾们,现今有种空心砖,就是煤渣做的那种。不知道这种砖做墙的话上面如何预埋管线。有没有好的办法。别告诉我们明装。

  • 【请教】电线管预埋的实际问题

    1.电线管预埋时,会提到一个弯曲半径的情况,例如:PVC管暗埋,弯曲半径应大于6倍管外径,那实际操作时应如何判断已经达到此要求,找圆心求弯曲半径也不现实啊,是不是根据角度判定?2.PVC管在现浇混凝土板上不应在钢筋交叉处配管或钢筋下交叉配管,是什么原因呢,就算产生空鼓,可在其他地方配管差不多啊。请各位高手赐教,谢谢!

  • 网线预埋用啥电线管比较好?

    貌似网线很粗,一根电线管只能放一根网线啊,呵呵还有如何应对今后预埋网线被老鼠咬断的情况呢?遇到这种问题只能搭明线了么?

  • 关于预埋电线管套定额问题

    关于预埋电线管套定额问题

    本帖最后由 mpyh2000 于 2015-5-20 10:08 编辑 这里以重庆2008安装定额为例(如何区分刚性阻燃管暗敷和塑料管暗敷)1.2.

  • 电线管预埋安装施工工艺

    1、施工时应注意: (1)塑料管不应有折扁、裂缝, 管内无杂物,切断口应平整,管口应刮光;

  • 管线预埋后怎么完成复杂的电线穿管的?谁有图?!

    偶是设计的,一直不明白管线预埋好后,这么复杂,弯弯曲曲的管,那么软的BV线是怎么穿进去的?!谁能解释一番,或者有图片看看?谢谢了!!呵呵!,新手,希望各位大侠打抱不平!

  • 求助:弱电线管预埋该套用什么定额

    在广东做安装预算,由于设计变更,产生了线管重新预埋的工程量,我在做预算时,套用广东2006安装定额,在第二册电气安装和第13册智能化安装分册上都找不到,但是在第8册给排水,采暖燃气工程分册上找到了混凝土、砖结构,凿槽、刨沟子项C8-1-492,觉得适合套用。请教大家,我做的对么?

  • 楼板内预埋PVC电线管真会引起结构开裂吗?

    本施工在楼板(厚度110-130mm)预埋电线管,管径在DN15-32之间,没有交叉重叠,但还是被质监站禁止。理由是会引起楼板结构开裂,非得改从梁内敷设。这样就增大施工难度,而且管子容易被浇捣施工时损坏堵塞,真是非常郁闷!用什么理由能说服质监站?

  • 毛坯房的照明设计,需预埋电线管吗?

    开发商定为毛坯房,配电只作到住户室内配电箱。1.平面只画公共照明和住户配电箱,审查能通过吗?2.各房间之间需要布置预埋管吗?有复式住宅,楼层间需要布置预埋管吗?

  • 关于预埋管的连接及跨接

    新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接

  • 【提问】关于电线管预埋的一点点有疑问

    【提问】关于电线管预埋的一点点有疑问

    小弟在上海一工地(综合性商业广场)上做电气施工员,当初在裙楼及地下室结构预埋电线管,用量将近10W米SC20,SC25的电线管。结果在后面的几乎没多少排上用场的,基本都是重新在吊顶内配管的。请教各位高人这种情况其他的工地有吗,该如何解决呢(毕竟是10W米的电管,不少钱啊)

  • 这个标注,是电线还是电缆?

    这个标注,是电线还是电缆?

    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!