新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
看过很多项目,万X的也去看过,但是很多厨房、卫生间的都是后期钻孔,极少有跟着土建施工预埋的,即使预埋了,做加强筋的,可以说是没有。那么,这一条重不重要,对结构会不会有影响?在现场对这个的现象可以用“熟视无睹”来形容。
请教大家几个问题(在此先谢过了)宽带1、端口分配问题 一间大型办公室,不明确有多少办公人员,应如何预留端口?如果用交换机扩展备用,可能要级联三级(核心交换机--边缘交换机--桌面交换机),可行吗?2、五类线能上1000M吗? 五类线是否可以上1000M?五类线、六类线、七类线所联交换机有区别吗?电话1、能否介绍下一个企业内部的电话合理布线
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
(1) 我现在有好几个地方穿SC40的钢管过楼板,我觉得怎么小的孔没必要叫结构预先开的啊?到现场开的话,楼板因为钢筋比较多能现场处理吗?(2) 你们在设计的时候在墙上开洞穿桥架的时候,一般到多大才需要提条件给建筑啊?如果是楼板开洞穿桥架,那多大就应该提了呢?我同事他们过墙的时候几乎都不同条件预先开洞的,这样好吗?
请教一下,图片的中楼层的预埋线管是不是SC管。个人看是普通的碳素钢管,表现也没有镀锌层,镀锌应该是银色的。不是太懂电气,特请教大家。用胶带缠绕线管与套管的接口位置做法对吗,应该如何做。
工艺流程:
一、防水套管: 在安装过程中,参照土建的±0.00,根据设计图纸确定套管位置、标高,为后期做好防水,对套管出墙尺寸也有要求,套管出外墙20cm。也要注意设计中的标高,有些是管底标高,有些是管中心标高(设计无要求时,重力流管道以管底标高,压力管道以管中标高预埋)严格按图纸设计做好预埋工作。 摘自图集:GB02S404
这两天下工地比较勤,主要是去现场看钢筋,但是涉及一些管道的预埋好像都没怎么发表意见,想咨询哈关于这方面有什么要注意的么?
混凝土规范9,7.4 受拉直锚筋的锚固长度不应小于8.3.1条规定的受拉钢筋锚固长度但是看施岚青的应试指南关于预埋件的锚固长度的计算,锚筋HPB400,fy取得是300MPa9.7.2规定配筋计算时锚筋的抗拉强度设计值不应大于300MPa,请问 计算预埋件锚筋的锚固长度时,锚筋的fy也要不大于300MPa吗?
遇到管线错位这种情况,大家怎么处理的?
小区弱电室外管网需要预埋多少根管啊,多大的,完全没有头绪啊,还有消防弱电的预埋,哪位大哥能详细点讲解下吗?》比如有线电视多少、综合布线多少、消防弱电多少等等!
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-16 11:09 编辑 最近施工了一面墙,墙体拆模后发现预埋件凹陷严重,一面墙有80%的埋件全部凹陷于墙面内2~3公分,求助各位大师关于国家标准中有没有对预埋件凹陷的规定啊? 其次我看GB50204中只有对预埋件的中心线位置(即平面内偏差)有规定,没有说预埋件凹凸的规定,不知道有没有哪本国标有对预埋件凹凸的规定?
如图所示,我在地下室顶板混凝土中要埋很多预埋钢板,上千个把,怎么施工能保证他们的平整度呢?预埋钢板上面还要焊接钢管的柱脚
主管埋深较深,接户支管预埋管采用管顶平接的话导致预埋管也埋的较深,有时候预埋管没必要埋这么深,抬高预埋管后导致跌水,跌水大于2米是否需要采用跌水井。例如:污水主管600mm覆土4m,接户预埋管覆土为1.50m,检查井则跌水2m左右,这个井是否设置跌水井?
来源:水电工论坛 作者:梁祖业 版权归原作者所有,侵权请联系删除 在建筑水电预埋,很多新手通常会有这样一个问题。为什么有的线管向上弯,而有的线管向下弯?其实这都是与线管的使用类型,以及日后线盒的安装高度有关的。比如照明必须向下弯,插座则根据需要上弯或者下弯。
水电预埋怎么能预埋好?以下是个人观点,希望大家讨论! 1.充分理解图纸,平面图结合系统图。最好工程量扫一遍。 2.结合建筑图及结构图纸,位置标高预埋正确。专业图纸是否与建筑图纸有冲突。主要是墙体位置。 3.审查专业图纸看有没有冲突的,如强电插座与弱电插座重叠,及插座与排水管位置冲突等。 4.提前优化图纸及图纸会审时与甲方沟通,方便后期安装。 5.常见问题规避,如卫生间10公分的墙,电气管预埋极容易出错。地下室至一层墙体一般也有偏差。 6.注意整体管线及套管预埋观感及排布。 7.规常规规范理解应用。 8.现场注意成品保护。
陕西防水套管的预埋条件 陕西防水套管到达现场后,施工人员应按照《人防给排水施工图集07fs02》和图纸说明进行检查,检查无误后方可用于现场施工。当套管直径较大,需要切割结构钢筋时,施工人员应及时通知机电工长,机电工长应通知土建工长现场检查套管位置。安装后,经土建工长同意,方可切割钢筋套管损坏后,通知结构施工人员加固。加固后,检查套管的位置和固定情况。如果位置有偏差或套管松动,应重新定位或加固。 安装保护密闭套管时,一般穿墙采用泡沫或木屑等填料管,两端用胶带密闭,避免进入混凝土。土建模板关闭后,一次灌入混凝土。拆模后,及时找出套管位置并做好标记。陕西防水套管管的位置和高度符合施工图纸的要求。安装在一根管道上的两个水平套管在一条线上,不得上下左右倾斜。安装焊接套管时,应在操作点下方放置木板或废桶,以免焊渣落入地板钢筋中,难以清洗。防水套管高层建筑内排雨水管可采用铸铁排水管,管材承压可达到0.8MPa 以上。 管材长度可根据楼层高度,每层只需一根管,一个水泥灰口。选用铸铁防水套管排水管安装,其安装方法同上述室内排水管道安装。雨水漏斗的连接