在新自喷中提到作为水幕分隔带,要选用水幕喷头或开式洒水喷头。当用水幕喷头时,喷头的布置,例如间距、排距都有办法计算了。但当用开式洒水喷头时应如何计算间距、排距?因为当用开式喷头时喷出来水的轨迹时圆,所以要按闭式喷头喷淋的计算方法计算,即计算喷水圆的面积。但水幕系统的流量强度单位是L/s.m,与喷淋的流量强度L/s.m2是不一样的,该如何根据开式洒水喷头的K,喷头的水压以及水幕系统的流量强度来计算喷头的喷水圆面积。从而计算水幕系统的喷头间距,排距?
水幕喷头分为几类? 水幕喷头是开口的喷头,这种喷头将水喷洒成水帘状,成组布置时可形成一道水幕。 按其构造和用途分成幕帘式、窗口式和檐口式水幕喷头三类。其口径有6mm,8mm,10mm,12.7mm,16mm和19mm等。 口径为6mm,8mm,10mm的水幕喷头称为小型水幕喷头。 口径为12.7mm,16mm,19mm的水幕喷头称为大型水幕喷头。
我最近在做一个防火分隔水幕,在确定喷头间距时感觉难以决择。我采用开式洒水喷头,根据总水量和单个喷头的喷水量来确定喷头总个数。在设计喷头间距时,04版给排水图集中要求喷头间距不小于2.4米,为达到此要求将水幕布置成4排才行,可此时喷头间距已经为2.9米。不知这样是否妥当,即喷头过稀是否会造成达不到喷水强度?
我现在打算采用上海金盾的ZSTMx下垂型或ZSTMs水平型水幕喷头有什么区别!但我不知道这俩个有什么区别,我是用在一个10多米高的直径4000左右的罐上的喷淋水,有谁知道的提个型!先谢了@!
采用水幕喷头时,消防稳压如何考虑?和喷淋稳压一样可以吗?一旦雨淋阀打开,水量很大,一般概念的稳压泵流量无法满足。或者只考虑管网渗漏,满足阀前压力?
请教 作为防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?其两排的间距又是多少? 论坛上的贴都说用喷头间距通过计算得出(喷水强度2l/s.m),但是怎么算都没有说,有的说规范有但是我怎么也找不到,还有说图集的 ,我这没有他们说的图集。。。到底是怎么算出来 哪为高人前辈 指点一下好吗 请说详细点谢谢了
一个剧院,舞台口17X10.2米,做了防火幕,观众人数是1365座,本工程为高层,做防火幕冷却水幕。 问题一、自喷手册上写可做与单排,而建筑给排水设计手册上说舞台口和面积大于3平方米洞口应布置成双排水,在工程设计中你们是布置成几排水。问题二,主舞台与后舞台、侧舞台也有防火幕,是不是只需要舞台与观众相连的那个防火幕做冷却水幕,还是主舞台与后舞台、侧舞台的防火幕也要做防护冷却水幕。多谢!!
某舞台口设置了水幕系统,可喷头之间距离不知道该按照多少布置?现舞台口长12米,看规范写防火分隔水幕喷水强度是2L/S.m,是不是总水量是24L/s?疑问:1.水幕喷头距离布置到底多远? 2.系统设计流量如何计算?着急寻求帮助!!!!!!!
俺最近研究水幕中 但底规 高规 自喷规范都没有水幕的详细做法和要求,,请问在那里有 啊俺们公司资质不高,,规范也不全 所以 跪求高手解答。。
最近碰到一个项目,一类综合楼的办公室带一个阳台,阳台非封闭阳台但有格栅外挂幕墙,办公室无吊顶,请问阳台部分需要设计喷淋喷头吗?
消火栓规范上有说按防火分区布置,但喷淋好像没有强制要求要按防火分区布置,现在做一个项目很特别,不知道不按防火分区布置喷头,也就是一根管管一个半的防火分区,另外一个半的防火分区用另一根管。谢谢
火灾危险是中危二,请各位大侠赐教啊,感觉怎么布都不太符合要求。
依据7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面积,中危二级,下垂式喷头有350多个直立型标准喷头,,怎么知道布置合理不?有什么方法应征一下吗?
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
遇到喷头在桥架上方,且距离有近的情况怎么处理?
喷规7.1.2里说:当喷水强度>8L/min'm2时,宜采用流量系数K>80的喷头。新人求教喷头的流量系数除了80还有多少的(印象中还有115和120?),具体选择数值的依据是什么?:Q:Q
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
各位高手,我正在作一工程,井字梁为4米X4米,喷头最大间距为3.4米。自喷规范7.2.1条说喷头与大梁的距离达不到要求就该增设喷头,但具体没说该怎么增设,我该怎么办?谢谢。
最近要做几个喷泉和水幕,工程不大,不过没做过,特别是我缺乏这方面的资料,连喷泉喷头的资料也没有啊,那位大哥有的要帮我一下旱地喷泉我见的不多,请GG MM 解释一下,最好有图。。关于水幕,GG MM,能否也给我一图看看。。我要崩溃拉。 。。TO水婕JJ,这次你要帮我啊,QQ上我给你留言了,等搞好了,请你再去西藏啊。:)
规范对于喷头布置的时候,对离开端墙的距离做了明确的规定,比如中危一是1800,可是在使用软件布置的时候,常用的保护半径的方法,特殊的时候,可以保护局部的房间,但是对于1800有一些突破,请各位指教一般这样的情况如何处理的。