首页 课程 资料 论坛
  • 水幕设计是依照什么规范啊??

    俺最近研究水幕中 但底规 高规 自喷规范都没有水幕的详细做法和要求,,请问在那里有 啊俺们公司资质不高,,规范也不全 所以 跪求高手解答。。

  • 帮忙,关于喷泉和水幕的资料

    最近要做几个喷泉和水幕,工程不大,不过没做过,特别是我缺乏这方面的资料,连喷泉喷头的资料也没有啊,那位大哥有的要帮我一下旱地喷泉我见的不多,请GG MM 解释一下,最好有图。。关于水幕,GG MM,能否也给我一图看看。。我要崩溃拉。 。。TO水婕JJ,这次你要帮我啊,QQ上我给你留言了,等搞好了,请你再去西藏啊。:)

  • 请教水幕系统的设计流量

    请问防火卷帘防护冷却用水幕的设计流量怎样确定?假如单层防火卷帘累积达108米宽,且有三层设置,根据《自喷》2001版5.0.10,设计流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正确?

  • 关于水幕设计的几个问题

    1、厂房内用水幕分区(宽度45米),该用何种控制方式(手动或自动),选用雨淋阀还是手动快开阀?如何设计?2、甲方不愿设泵房,是否可以接入市政管网(市政管网水压约为0.5MPA)?3、采用开式洒水喷头,喷头间距如何确定?4、如果接入市政管网,是否设水泵接合器?

  • 请教各位同行---水幕系统的问题

    广州一综合高层建筑。-1F~4F为商业空间。5F~23F为小户型住宅。-2F为设备用房。另外还有独立的自动车库六层。商业空间消防卷濂及车库处需设置水幕系统。另外地下室发电机房按照高规设置水喷雾系统。在下需要咨询的问题是:水幕系统及高速水喷雾系统可以与平时的喷淋系统共用一套加压设施吗?如果不可以,那么是否都要单独设置?国家规范及各地要求是否有出入?另外确切规定在哪里可以查询得到?(泵房空间由于人防的问题并不宽余,已布置了高中区变频给水加压设施、高低区消火栓加压设施,喷淋系统加压设施,循环水加压设施,目前可布置空间很紧张)。请各位同行赐教,在下不胜感激(紧急中,通宵赶图痛苦ing~~~)thx

  • 水幕冷却喷水的流量怎样计算

    我最近要做一个面积较大的多层民用建筑,三层,每层大概7000平方,建筑做防火帣帘分隔防火分区,按照规范防火帣帘上方要做水幕冷却,我看规范没有写水幕喷头的流量系数,所以请教各位高手怎样计算水幕系统流量,是不是一定要知道喷头的流量系数,不知哪位大虾知道?

  • 关于放火卷帘水幕系统的讨论

    天津消防局不允许设置特级防火卷帘。只能设置带水幕的卷帘。以前没有做过,向大家请教。1.该水幕系统是否需要单独设泵?我认为可以和消火栓系统或者自喷系统的泵合用。2.由于每个防火卷帘处都有感温释放阀(温感雨淋阀),是否就不用统一设置雨淋阀了。把管道直接接到水泵出水管上。上面所说的感温阀直接控制水泵的开启。哪位有经验,尤其是天津的朋友。请不吝赐教!!!!谢谢!

  • [讨论]景墙设计成这样可以吗?

    [讨论]景墙设计成这样可以吗?

    景墙设计成这样可以吗?

  • 水幕系统的喷嘴排布厚度?

    现在设计一个保护加油罐区域的水幕系统,是环状的,喷嘴布置在加油罐四周(加油罐区域长5M,宽2M,高4M),1.想知道防火分隔的“水墙”的厚度是多少?规范里看到宽度不应小于6M,此处的“宽度”应该是指?2.另外规范里说使用水幕喷头时应该是2排,开式喷头是3排。我现在采用的是SPRAYER的FLOODJET喷头,喷水形状类似于水幕喷头(形成的是水帘,而不是圆),但是他却不是水幕喷头,那么应该布置2排还是3排?

  • 苏州某学校弧形景墙详图

    图纸简介: 苏州某学校一景墙详图,弧形,整套施工详图 投稿网友: dangdangsun123 上传时间: 2013-08-30 图纸省

  • 水幕系统的工作原理的介绍

    水幕系统的工作原理与雨淋喷水系统基本相同。所不同的是水幕系统喷出的水为水帘状,而雨淋系统喷出的水为开花射流。由于水幕喷头将水喷洒成水帘状,所以说水幕系统不是直接用来灭火的,其作用是冷却简易防火分隔物(如防火卷帘、防火幕),提高其耐火性能,或者形成防火水帘阻止火焰穿过开口部位,防止火势蔓延。

  • 关于消防里的水幕系统的一些问题

    水幕系统里的冷却分割物的喷水系统,喷头的位置应该设置在哪里?喷头是上喷呢还是下喷呢?现在正在设计一个大型家具城,防火卷帘需要做水幕,不知道如何设置,小弟在这里谢谢大家啦!

  • 这样的景墙造景,你看过吗?

    景墙是非常重要的景观小品之一 除了遮挡或划分空间外 也具有极强的视觉可塑性和空间装饰性

  • 讨论:关于卷帘门防火水幕

    根据《建筑设计防火规范》8.7.2条的规定,防火卷帘上部应设水幕设备。是卷帘门两端设置呢,还是只在一边设置?另外有没有强度的规定呢?

  • 水幕带喷头布置计算问题

    在新自喷中提到作为水幕分隔带,要选用水幕喷头或开式洒水喷头。当用水幕喷头时,喷头的布置,例如间距、排距都有办法计算了。但当用开式洒水喷头时应如何计算间距、排距?因为当用开式喷头时喷出来水的轨迹时圆,所以要按闭式喷头喷淋的计算方法计算,即计算喷水圆的面积。但水幕系统的流量强度单位是L/s.m,与喷淋的流量强度L/s.m2是不一样的,该如何根据开式洒水喷头的K,喷头的水压以及水幕系统的流量强度来计算喷头的喷水圆面积。从而计算水幕系统的喷头间距,排距?

  • 消防水幕设置的水量选择

    希望给予意见当消防水幕配合消防卷廉时,除按0.5L/S*M计算水量时,总水量是否根据消防分区设置的防火卷廉数量进行设计,例如大型商场中庭的大面积卷廉水幕水量该如何选择

  • 谁有水幕系统的设计图啊

    小弟第一次做一个超过2000个座位的会堂.按照规范,会堂观众厅要设闭式自动喷水灭火系统,会堂舞台的葡萄架下部要做雨淋喷水灭火设备,舞台口要做水幕设备,我还是第一次做雨淋喷水灭火和水幕设备,不知道怎么下手,特别是不知道怎么确定喷头之间距离,按供水强度和流量怎么确定啊?恳请各位大师给于指教.

  • 雨淋、水幕系统设计流量的探讨

    雨淋、水幕系统设计流量的探讨

    《喷规》05版9.1.8雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。条文解释:采用多台雨淋阀,并分区逻辑组合控制保护面积的系统,其设计流量的确定,要求首先分别计算每台雨淋阀的流量,然后将需要同时开启的各雨淋阀的流量迭加,计算总流量,并选取不同条件下计算获得的各总流量中的最大值,确定为系统的设计流量。现在有一系统为雨淋和水幕系统共用一组消防泵,共设11组雨淋阀:其中水幕系统一套,雨淋系统10套,按照规范的条文解释应该首先分别计算出11组雨淋阀的流量,之后呢?怎么判断哪几个雨淋阀需要同时开启呢?如图中根据每个雨淋阀控制区域的作用面积为160平米而将其中的后舞台一个防火分区使用了3台雨淋阀进行控制,这是针对这个防护区需要同时开启几个雨淋阀?相邻的两个?还是这个区的全部雨淋阀?雨淋系统和水幕系统需要同时开启吗?

  • 河南郑州CBD水幕电影

    河南郑州CBD水幕电影

    河南郑州CBD水幕电影

点击加载更多

水幕景墙

水幕景墙专题,为您提供水幕景墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水幕景墙 相关的专业交流讨论,更多水幕景墙相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题