首页 课程 资料 论坛
  • 水幕设计是依照什么规范啊??

    俺最近研究水幕中 但底规 高规 自喷规范都没有水幕的详细做法和要求,,请问在那里有 啊俺们公司资质不高,,规范也不全 所以 跪求高手解答。。

  • 请教水幕系统的设计流量

    请问防火卷帘防护冷却用水幕的设计流量怎样确定?假如单层防火卷帘累积达108米宽,且有三层设置,根据《自喷》2001版5.0.10,设计流量0.5L/S.M*108*3=162L/S。是否正确?

  • 关于水幕设计的几个问题

    1、厂房内用水幕分区(宽度45米),该用何种控制方式(手动或自动),选用雨淋阀还是手动快开阀?如何设计?2、甲方不愿设泵房,是否可以接入市政管网(市政管网水压约为0.5MPA)?3、采用开式洒水喷头,喷头间距如何确定?4、如果接入市政管网,是否设水泵接合器?

  • 谁有水幕系统的设计图啊

    小弟第一次做一个超过2000个座位的会堂.按照规范,会堂观众厅要设闭式自动喷水灭火系统,会堂舞台的葡萄架下部要做雨淋喷水灭火设备,舞台口要做水幕设备,我还是第一次做雨淋喷水灭火和水幕设备,不知道怎么下手,特别是不知道怎么确定喷头之间距离,按供水强度和流量怎么确定啊?恳请各位大师给于指教.

  • 雨淋、水幕系统设计流量的探讨

    雨淋、水幕系统设计流量的探讨

    《喷规》05版9.1.8雨淋系统和水幕系统的设计流量,应按雨淋阀控制的喷头的流量之和确定。多个雨淋阀并联的雨淋系统,其系统设计流量,应按同时启用雨淋阀的流量之和的最大值确定。条文解释:采用多台雨淋阀,并分区逻辑组合控制保护面积的系统,其设计流量的确定,要求首先分别计算每台雨淋阀的流量,然后将需要同时开启的各雨淋阀的流量迭加,计算总流量,并选取不同条件下计算获得的各总流量中的最大值,确定为系统的设计流量。现在有一系统为雨淋和水幕系统共用一组消防泵,共设11组雨淋阀:其中水幕系统一套,雨淋系统10套,按照规范的条文解释应该首先分别计算出11组雨淋阀的流量,之后呢?怎么判断哪几个雨淋阀需要同时开启呢?如图中根据每个雨淋阀控制区域的作用面积为160平米而将其中的后舞台一个防火分区使用了3台雨淋阀进行控制,这是针对这个防护区需要同时开启几个雨淋阀?相邻的两个?还是这个区的全部雨淋阀?雨淋系统和水幕系统需要同时开启吗?

  • 防火分隔水幕如何设计,求教!

    防火分隔水幕水量一般都按几个小时计算?防火水幕计算水量时是按一个防火分区周边的水幕喷水计算,还是按全厂所有防火水幕一起喷水计算水量?打个比方,一个方正厂房,长宽均为100m,从中间分四个防火分区,一个防火分区为50mX50m,防火分区采用防火水幕分隔,每个防火分区周边各有100m水幕带,全厂共有200m水幕带.当其中一个防火分区起火后,防火水幕是按起动其周边50m的水幕计算水量,还是按全厂200m水幕计算流量?希望作过水幕系统的兄弟姐妹多多指教,谢谢!

  • 关于消防分隔水幕设计问题请问

    本人现有一综合商场,其中筒电扶梯洞口由于建筑布局不规则,无法做防火卷帘,需设置消防分隔水幕来划分防火分区。请问各位高手,在计算总用水量确定消防水池时,水幕的设计长度应如何确定?是否是按系统中最长的一段消防分隔水幕长度作为计算长度。

  • 急!水幕的布置和设计资料哪位大侠有?

    水幕的布置和设计资料哪位大侠有?最好能带张图纸 小弟感谢万分!对水幕系统第一次接触,很多东西都不懂,规范上的那几点看不明白,希望各位指教。喷规中7.1.15防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕宽度不小于6M。采用水幕喷头时喷头不少于3排。。 间距如何确定的? 看过论坛上的资料还是不懂 希望高手指教。

  • 如何搞设计!~~~~~~~~~~~~~~~~~

    我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~

  • 某地商业街水幕跌水景观设计施工图

    图纸简介: 商业街水景施工详图 ,为水幕跌水景观,设计地点为地下车库上,内容包括平面图、剖面图。 投稿网友: jebjohn 上传时间: 2014-09-01

  • 某小区一个较为特色的水幕景观墙设计方案图

    图纸简介: 水幕景观墙为框架结构,水在其中流出,形成水幕效果,内容为其立面图,水池及景观墙剖面图。 投稿网友: liyaomajiaquan 上传时间: 2014-08-06

  • 园林设计CAD大样图(包涵喷泉,水幕,泳池...)

    这套园林设计CAD大样详图(包涵喷泉,水幕,泳池,跌水,园林给排水系统,园林围墙,棧台平台.......的大样详图,是园林设计人员的参考好资料) 供分九个压缩卷。

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 关于图纸设计错误怎么办

    连梁高3000,施工完毕后,看暖图图纸有风管穿过,建筑和结构都没有说明此处留设洞口,现在设计单位说结构图注明本楼层预留洞口位置大小须与建筑,水电等专业核对无误后施工,请问设计单位这是逃避责任吗

  • 这个图纸的梁设计可以吗

    这个图纸的梁设计可以吗

    本帖最后由 y758306639 于 2014-2-24 00:13 编辑 梁最宽跨度是9米,梁高只有60厘米。房子已建好,有人说这梁高度不够

  • 关于厂房设计的一些探讨

    最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。

  • 试桩为什么可以作为设计依据

    试桩只试那么几根,它只能得到试验的这几根桩位置上的承载力。一个场地上的地质条件可以变化很大,即使变化不大,那也不是很准确吧。同一个型号的桩,在不同的位置上,由于桩侧土和桩端土的性质不同,承载力肯定不同。试桩结果如何作为设计依据呢?

  • 设计方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    设计方案~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

点击加载更多

水幕设计

水幕设计专题,为您提供水幕设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水幕设计 相关的专业交流讨论,更多水幕设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

注册安全工程师费用

铜雕塑厂