首页 课程 资料 论坛
  • 关于变频器的的问题!!!!!!

    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.

  • 变压变频器内部变压器有什么作用?

    变压变频器内部变压器的作用是将输入电压进行变压,从而实现对输出电压的调节。这是因为变压变频器需要将输入电源的电压转换为适合电机工作的电压,同时还需要根据需要调节输出电压的大小。内部变压器可以根据输入电压和输出电压的差异来实现这种变压调节的功能。

  • 使用移相变压器的高压变频器

    高手给解释下这张图,进线均为20KV高压,先接入一个移相变压器,然后接入高压变频器,然后又接入一个变压器(变成6.6KV)。然后出线接是高压电机,请问各位移相变压器如何选择,作用是什么,为什么又加一个变压器呢?

  • 高压变频器内的移向变压器的标准

    高压变频器内的移向变压器的标准,这种特种变压器与普通变压器的验收标准有什么区别我想问的是交接试验的标准,特别是高低压绕组的变比的误差范围是不是跟普通电力变压器一样,都是0.5%,急等!

  • 如何应对来自变频器的干扰?

    提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?

  • 电梯的变频器没电,怎么办

    今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢

  • 变频器的控制能否可行??

    最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?

  • 关于变频器的选择和安装

    我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?

  • 变频器与升压变压器配合使用的探讨

    各位同行,在这里有个问题想个大家探讨一下。如:由于电压等级为6000V的变频器造价过于昂贵,那么我就采用一个电压等级为400V的变频器,后面接一个升压变压器(400V/6000V),最后再接电机。这样的接法是否可以行得通?

  • 请教变频器是如何节能的?

    例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确

  • 变频器、变压器及PLC接线图

    图纸简介: 此图纸是PLC接线图,内容有:plc详细接线图,还有变频器,电极座,变压器等各个模块接线图,可以提供给大家参考。 投稿网友: daitianhua 上传时间: 2013-12-24

  • 请问干式变压器什么时候要用在变频器里面啊?

    请问变压器什么时候要用在变频器里面啊?是不是在变频器200KW以上时就用变压器啊?另外国内都有哪些比较大的厂家是做变频器的啊,特别是在四川和重庆这个地方?

  • 某项目变压器高压变频器控制原理图设计

    图纸简介: 此图为陕西某项目2台350KW高压变频器控制原理图,共有14张图纸,均为系统原理图,内容表达很齐全。 投稿网友: q657544495 上传时间: 2014-05-20

  • 怎样解决变频器干扰问题

    有一套生产设备,六台电机,其中三台是变频控制。当最大的一台变频器(ERG800-132G/160P 160KW)启动时现场的压力变送器受干扰显示出错,而且仪表柜上的指示灯全亮(被干扰),加了输出电抗器问题依旧。其它变频器启动都没有干扰现象,仪表柜远离启动柜100M,所有进柜线除了电源线都用屏避线,布线也没跟强电一起布,问干扰从那里进来?怎处理?

  • 从机械转矩上挑选变频器

    变频器的挑选跟衣服的挑选一样,不仅仅要是适合自己使用的号码,还要是能为自己带来切实收获的独特机型。从变频器选用的观点出发,需考虑机械负载的性能。如机械转矩有正负之分,其定义如下:凡电动机驱动生产机械即电动机输出机械功时转矩为正,绝大多数场合都是这种情况;反之则为负,即生产机械对电动机作功(机械能转换成电能),如电动机车下 坡行驶。定义负转矩,这种情况不是大多数机械设备都有的。速度有正负之别,则是人为决定的。例如常用转向为正,偶尔用之的反向为负;如果只有一个方向运行,则可无正负之别。

  • 800KW和400KW变频器选型

    本帖最后由 bao8850525 于 2014-4-16 10:46 编辑 6KV供电,800KW和400KW的电机,选用什么品牌和型号的变频器。

  • 关于变频器电流测量的怪事

    在现场变频柜用钳表测量了一台30HZ水泵用施耐德变频器的进线电流A11/C7,但在配电室内上游开关下口测量为15/14/14,多功能电表也是这样显示。水泵是配电盘专用的,没有别的负载。请教几位有遇到这样怪事的吗?谢谢!

  • 对于变频器的制动技术分析

    在通用变频器、异步电动机和机械负载所组成的变频调速传统系统中,当电动机所传动的位能负载下放时,电动机将可能处于再生发电制动状态;或当电动机从高速到低速(含停车)减速时,频率可以突减,但因电机的机械惯性,电机可能处于再生发电状态,传动系统中所储存的机械能经电动机转换成电能,通过逆变器的六个续流二极管回送到变频器的直流回路中。此时的逆变器处于整流状态。这时,如果变频器中没采取消耗能量的措施,这部分能量将导致中间回路的储能电容器的电压上升。如果当制动过快或机械负载为提升机类时,这部分能量就可能对变频器带来损坏,所以这部分能量我们就应该考虑考虑了。 在通用变频器中,对再生能量最常用的处理方式有两种:(1)、耗散到直流回路中人为设置的与电容器并联的“制动电阻”中,称之为动力制动状态;(2)、使之回馈到电网,则称之为回馈制动状态(又称再生制动状态)。还有一种制动方式,即直流制动,可以用于要求准确停车的情况或起动前制动电机由于外界因素引起的不规则旋转。 在书籍、刊物上有许多专家谈论过有关变频器制动方面的设计与应用,尤其是近些时间有过许多关于“能量回馈制动”方面的文章。今

  • 变频器输出及输入的选件

    变频器输出侧有以下几种选件:1)Output reactor 输出电抗器,当变频器输出到电机的电缆长度大于产品规定值时,应加输出电抗器来补偿电机长电缆运行时的耦合电容的充放电影响,避免变频器过流。输出电抗器有两种类型,一种输出电抗器是铁芯式电抗器,当变频器的载波频率小于3KHZ时采用。另一种输出电抗器是铁氧体式,当变频器的载波频率小于6KHZ时采用。变频器输出端增加输出电抗器的作用是为了增加变频器到电动机的导线距离,输出电抗器可以有效抑制变频器的IGBT开关时产生的瞬间高电压,减少此电压对电缆绝缘和电机的不良影响。同时为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。2)Output dv/dt filter 输出dv/dt电抗器,输出dv/dt电抗器是为了限制变频器输出电压的上升率来确保电机的绝缘正常。3)Sinusolidal filters正弦波滤波

点击加载更多