首页 课程 资料 论坛
  • 关于变频器的的问题!!!!!!

    关于变频器的:我们厂有台变频器刚安装上就出现了问题,请各位高手指点一下,在变频器带负载启动完大约10分钟后,变频器自动跳闸,重新启动还能启动,还是10分钟左右就又跳了,本人不知道它究竟出现在哪个环节上.

  • 使用移相变压器的高压变频器

    高手给解释下这张图,进线均为20KV高压,先接入一个移相变压器,然后接入高压变频器,然后又接入一个变压器(变成6.6KV)。然后出线接是高压电机,请问各位移相变压器如何选择,作用是什么,为什么又加一个变压器呢?

  • 高压变频器内的移向变压器的标准

    高压变频器内的移向变压器的标准,这种特种变压器与普通变压器的验收标准有什么区别我想问的是交接试验的标准,特别是高低压绕组的变比的误差范围是不是跟普通电力变压器一样,都是0.5%,急等!

  • 变压变频器内部变压器有什么作用?

    变压变频器内部变压器的作用是将输入电压进行变压,从而实现对输出电压的调节。这是因为变压变频器需要将输入电源的电压转换为适合电机工作的电压,同时还需要根据需要调节输出电压的大小。内部变压器可以根据输入电压和输出电压的差异来实现这种变压调节的功能。

  • 关于变频器的选择和安装

    我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?

  • 变频器的控制能否可行??

    最近有一个工程,设计院设计为一台MM430/18.5KW变频器带七台2.2KW空调风机,每台风机要求有手动自动控制,请教有谁这样做过没有,是否能行?变频器的自动调节信号如何提取?

  • 电梯的变频器没电,怎么办

    今天我们的电梯出现了一种故障:刚送电的时候,给变频器供电的接触器吸合,但是也就是两三秒的时间,就释放了,自保不住。因为还没有给电梯厂付完款,对方不给任何资料。电压正常,感觉是变频器保护了,但是不应该没有电阿,请高手们赐教。谢谢

  • 如何应对来自变频器的干扰?

    提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?

  • 变频器与升压变压器配合使用的探讨

    各位同行,在这里有个问题想个大家探讨一下。如:由于电压等级为6000V的变频器造价过于昂贵,那么我就采用一个电压等级为400V的变频器,后面接一个升压变压器(400V/6000V),最后再接电机。这样的接法是否可以行得通?

  • 请教变频器是如何节能的?

    例如一台90KW的离心式水泵,运行时电流表测出电流为100A。此时电机的有功,无功分别为多少?如果流量等条件都不变,给电机加上变频器,变频的输入功率多少,此时的有功,无功分别为多少?不知道问的是不是很准确

  • 请问干式变压器什么时候要用在变频器里面啊?

    请问变压器什么时候要用在变频器里面啊?是不是在变频器200KW以上时就用变压器啊?另外国内都有哪些比较大的厂家是做变频器的啊,特别是在四川和重庆这个地方?

  • 变频器、变压器及PLC接线图

    图纸简介: 此图纸是PLC接线图,内容有:plc详细接线图,还有变频器,电极座,变压器等各个模块接线图,可以提供给大家参考。 投稿网友: daitianhua 上传时间: 2013-12-24

  • 某项目变压器高压变频器控制原理图设计

    图纸简介: 此图为陕西某项目2台350KW高压变频器控制原理图,共有14张图纸,均为系统原理图,内容表达很齐全。 投稿网友: q657544495 上传时间: 2014-05-20

  • 电压偏高,变频器该怎么用?

    一个拉丝厂要解决自发电电压有时偏高烧变频器的问题,厂里一台200KW发电机(接近报废)经常电压偏高,有时达到500多伏.有一次就烧了十多台30KW的变频器,全线停产,现在停电就不敢用变频器,又不想换发电机,想找个折衷的办法,停电时也可以用变频器.

  • 变频器的谐波干扰与抑制

    变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。 2、 抑制谐波干扰常用的方法 谐波的传播途

  • [求助]变频器的选型问题.

    一台37kw的风机,经过观察常年的电流只不过是电机额定电流的百分之十左右.计划变频改造,出于节约成本考虑,变频器能不能选择小一个型号的?如果可以的话,设定方面要注意什么问题?

  • 变频器的短路器如何选型

    有2台功率为14KW。频率为44HZ的变频电梯,另有5P的空调一台。请问各位高手及师傅们该电梯房的双电源切换装置应选多少大的?63A还是125A呢?选型的依据是什么?望各位高手及师傅们多多指教

  • 救命!!!怎样从零开始学习变频器?

    我现在工作上要求学习变频器,公司里新进机电设备有的使用变频控制,我对变频器没有一点概念.哪位大虾告诉我要从那几本书看起.谢谢了

  • 变频器节能运行效果如何

    变频器控制风机水泵,当压力、流量需要比泵额定小时,变频器调节泵转速可以达到节能。但新式变频器说明书说当负载变小时,变频器输出电压自动变小,达到节能作用。我想问这种节能效果如何,效率高不高?

点击加载更多

变压变频器

变压变频器专题,为您提供变压变频器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压变频器 相关的专业交流讨论,更多变压变频器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高频高压变压器