各位高手,我的毕业设计又遇到问题了,希望大家帮帮我啊!我做10/0.4kV的车间变电所设计,计算负荷已经算完了,然后就无功补偿的计算,需装设的并联电容器的容量为370.693kvar,因为资料有限我无法查到该电容器的型号,如果哪位高手知道的话告诉我哦!另外算出补偿后车间总的视在计算负荷为310.736KVA,因为是车间全是三级负荷,所以我决定只装一台变压器,然后变压器的型号我也找不到,哪位高手知道的话告诉我一下好不好啊?先谢谢各位了哦!!!
能不能详细的介绍一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11变压器的具体型号?10代表什么?6.3代表什么?
我今天看到别人在对变压器油进行耐压实验,6.3KV--110KV的变压器里面的25#油在油杯中,调压器指针到AC25-30KV.DC30-35KV的位置就击穿了,他们说油不怎么行,要用滤油机过滤. 想请教一下各位前辈,油绝缘耐压实验施加的是不是交流电压? 他们实验的结果是不是2W5到3W?还有就是老式的6.3KV--110KV的变压器里面的油应该打到多少电压才算合格!6KV的电缆耐压实验是不是施加直流电压, 要输出直流电压时,是不是把实验用变压器输出桩头那里的那个连杆螺丝转出来就行了呢?希望各位路过的前辈指点:time: :time: :time:
请问此变压器型号表示什么意思!!!
油浸式变压器厂家建议变压器买家,处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。 保养步骤:(1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (2)断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。 (3)进入油变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后拉开高压隔离刀,再检查外壳、瓷瓶及引线有无变形现象,有破损的应进行更换,油位是否正常,如有漏油现象,应更换胶垫,检查硅胶是否有效,如有变色或严重失效,应立即更换。 (4)重新紧固引线端子、销子、接地螺丝;进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 (5)检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 (6)检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。 (7)用2500V的
运行变压器油维护与管理
处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。那油浸式变压器保养步骤是怎样的呢?下面就为大家介绍下油变的保养步骤。 (1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (6)检查变压器高压侧负
变压器油检测项目1)凝固點;(2)含水量;(3)界面張力;(4)酸值;(5)水溶性酸堿度;(6)击穿电压;(7)閃點;(8)體積電阻率;(9) 介损(10) 色谱分析(11)絕緣油中糠醛含量分析 变压器油的检测项目及试验意义 1 外观:检查运行油的外观,可以发现油中不溶性油泥、纤维和脏物存在。在常规试验中,应有此项目的记载。 2 颜色: 新变压器油一般是无色或淡黄色,运行中颜色会逐渐加深,但正常情况下这种变化趋势比较缓慢。若油品颜色急剧加深,则应调查是否设备有过负荷现象或过热情况出现。如其他有关特性试验项目均符合要求,可以继续运行,但应加强监视。 3 水分:水分是影响变压器设备绝缘老化的重要原因之一。变压器油和绝缘材料中含水量增加,直接导致绝缘性能下降并会促使油老化,影响设备运行的可靠性和使用寿
↓↓↓做变压器的朋友必学的系统课程 建筑电气设计培训实操培训视频班 概念 变压器(Transformer)是一种能改变电压的装置,主要是利用电磁原理。变压器型号通常由表示相
知识点:电力变压器参数大全
外观与水分检测 通过目测观察油样是否浑浊、有杂质或乳化;使用微量水分测定仪测量含水量。水分超标会降低绝缘强度,易引发内部放电,是判断油是否受潮的重要指标。 介电强度(击穿电压)试验 使用油介电强度测试仪对油样施加高压直至击穿,记录击穿电压值。该指标直接反映变压器油的绝缘性能,数值过低说明油质劣化或受污染,威胁设备绝缘安全。 酸值测定 采用酸值测试仪检测油的酸性物质含量。酸值过高表明油已氧化老化,会腐蚀绕组绝缘和金属部件,是判断油使用寿命的关键项目。 闭
变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?D S J L Z SC SG JMB YD BK(C) DDG D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注 SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器 BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构 DDG-单相干式低压大电流变压器
我们这里安装台110kV旧变压器,由于10kV侧内部接头与引出线处无法包绝缘纸,造成后来作高压试验耐压打不起,检查发现接头处与外壳距离太近,现求油变压器内部各侧接头具体绝缘距离,请高人指点!
现在接触到有个工程,变压器为2000KVA,电压为10KV,中压配电进出线都为真空断路器,然后电缆引到变压室需要加入负荷开关柜,做检修时断开电源.该选什么型号呢!FN5可以不?
油浸式变压器S9-M-800 10/0.4kV ±2*2.5%的安装基础怎么画,有没有标准。那位高手有油浸式变压器的基础图,请上传,谢谢!!
对35kv油变压器安装的总结
准备上一台10/0.4的1600kVA变压器,油浸式,室内安装与原来1台1600的变压器并列运行,前提阻抗肯定要一致,厂家报出两种价格,全铝和全铜的。问问大家,全铝的损耗要稍微大点,过载能力、稳定性、安全性、造价相比全铜的,哪个好点?
公司里采用室内油浸式整流变 ZS-6600/10 近期经常会报超温报警(70度)很快达到80度跳电 由于是室内 加上外界的影响 变压器室面积很小 四周离墙也就是1米左右的距离 西北角有一个空调制冷机 风口是对着上空的那种 东南角上面有一个通风口 通风口大小差不多为300*300mm 夜间工作 白天停止 中午去的时候发现空调上显示为18度 变压器温控器是28度 说明空调是好的 现在除了怀疑通风有可能有问题 还有什么能怀疑的呢 还有就是这种通风口设计的合理吗 要是改造该如何操作呢个人感觉油品也有可能 请高人指点
大家好,现在手头有一工程,拟设2台20/6.3KV-6.3MVA变压器,请问到底用干式好,还是油浸式好呢,目前桩都打了,要用油式就要截桩!如果干式,是不是费用要贵很多!请指教,谢谢各位!