首页 课程 资料 论坛
  • 630KVA干式变压器噪声有时大

    单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。

  • 关于干式变压器的几点疑问

    1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!

  • 求助大神!关于干式变压器

    现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!

  • 求救:关于电力变压器型号

    能不能详细的介绍一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11变压器的具体型号?10代表什么?6.3代表什么?

  • 求助:变压器的型号选择!!

    各位高手,我的毕业设计又遇到问题了,希望大家帮帮我啊!我做10/0.4kV的车间变电所设计,计算负荷已经算完了,然后就无功补偿的计算,需装设的并联电容器的容量为370.693kvar,因为资料有限我无法查到该电容器的型号,如果哪位高手知道的话告诉我哦!另外算出补偿后车间总的视在计算负荷为310.736KVA,因为是车间全是三级负荷,所以我决定只装一台变压器,然后变压器的型号我也找不到,哪位高手知道的话告诉我一下好不好啊?先谢谢各位了哦!!!

  • 干式变压器的应用和选择

    干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡

  • 请问这是什么型号的干式变压器

    (YD11 380v/550v 500kv干式变压器 ) 不知道是什么型号的,请高手指点,和SC(B)10-500kv/10干式变压器有什么区别?

  • 干式变压器日常运行维护

    浇注型干式变压器与油浸式变压器、浸清漆型干式变压器相比,维修和检查简单,可靠 性 也髙,不易发生故障。但是,变压器是电气线路中的主要设备,一旦发生故障而断电,有关 用电设备就会停止工作,造成极大影响。因此,为了保证变压器正常运转,切实地进行日常 的维修和检查是十分重要的,同时即使是很小的也可事先发现,避免事故。 ―、维修和检查时的事项 在带电情况下维修检查,往往会发生危险,必须充分注意安全。 1.在带电状态下的维修和检查 检查处于带电状态下的浇注型干式变压器时, 绝对不可触及浇注型绕组的环氧树脂表面。 因 为在运行中其表面电位与其内部绕组导体上的电位大致相等,触及后有危险。 通常在浇注型绕组环氧树脂表面醒目之处钉有写上“禁止运行中触及”的警告铭牌,必须严 格遵守。 2、停电状态下的维修检查 (1)停电维修和检杳时,应核使变乐器和有关用电设备已切断电源。 (2)应采取使开关电器不能从新关合,切断操作电源及联锁等安全措施。 〔3〕接受

  • 复电干式变压器巡查事项

    复电 干式变压器巡视检查内容 1. 电抗器线圈绝缘层完好,相色正确清晰。 2. 电抗器周围及风道整洁,无铁磁性杂物。

  • 建议收藏!变压器的型号解析

    ↓↓↓做变压器的朋友必学的系统课程 建筑电气设计培训实操培训视频班 概念 变压器(Transformer)是一种能改变电压的装置,主要是利用电磁原理。变压器型号通常由表示相

  • 电力变压器型号及参数大全

    知识点:电力变压器参数大全

  • 干式变压器的损耗与降低方法

    知识点:干式变压器

  • 干式试验变压器温升试验

    干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的

  • GB6450-1986干式电力变压器

    GB6450-1986干式电力变压器

  • 维修中的英国干式变压器

    维修中的英国干式变压器

    维修中的英国矿用变压器

  • GB1094.11-2007干式变压器

    GB1094.11-2007电力变压器第11部分干式变压器

  • 真心求教干式变压器问题!

    我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式变压器有什么主要的区别?并且想请教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的这2个系列的价格大约是多少?还有5200KVA的油式变压器多少钱? 谢谢!!~~~~

  • 干式变压器的工程选型及应用

    关于变压器如何选型及应用.请各位朋友下载,结合很多项目的应用得已总结