首页 课程 资料 论坛
  • 油浸式变压器的保养原则

    油浸式变压器厂家建议变压器买家,处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。 保养步骤:(1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (2)断开变压器高压侧的负荷开关,确认在断开位置后合上接地刀,并完成开关的安保险和悬挂相关标识牌。 (3)进入油变压器室,首先应用高压验电器确认该台变压器是否在停电状态,然后拉开高压隔离刀,再检查外壳、瓷瓶及引线有无变形现象,有破损的应进行更换,油位是否正常,如有漏油现象,应更换胶垫,检查硅胶是否有效,如有变色或严重失效,应立即更换。 (4)重新紧固引线端子、销子、接地螺丝;进入线螺丝,如有松动,应拆下螺丝用细平锉轻锉接触面,用手触摸无任何凹凸不平的感觉后,用干净的布条擦去灰尘,抹上凡士林,换上新的弹簧垫圈,紧固螺丝。 (5)检查变压器周边照明、散热、除尘设备是否完好,并用干净的布擦去变压器身及瓷瓶上的灰尘。 (6)检查变压器高压侧负荷开关,确保操作灵活,接触良好,传动部分作润滑处理。 (7)用2500V的

  • 油浸式变压器的保养规程

    处于运行或停运的变压器每年例行保养一次,停止运行的变压器在投入使用前增加保养一次。那油浸式变压器保养步骤是怎样的呢?下面就为大家介绍下油变的保养步骤。 (1)断开待保养变压器低压侧断路器,拉下隔离开关,在手把上悬挂相应的标示牌。 (6)检查变压器高压侧负

  • 油浸式变压器,全铜的好还是全铝的好

    准备上一台10/0.4的1600kVA变压器,油浸式,室内安装与原来1台1600的变压器并列运行,前提阻抗肯定要一致,厂家报出两种价格,全铝和全铜的。问问大家,全铝的损耗要稍微大点,过载能力、稳定性、安全性、造价相比全铜的,哪个好点?

  • 请教,到底用干式还是油浸式变压器?

    大家好,现在手头有一工程,拟设2台20/6.3KV-6.3MVA变压器,请问到底用干式好,还是油浸式好呢,目前桩都打了,要用油式就要截桩!如果干式,是不是费用要贵很多!请指教,谢谢各位!

  • 【求解】关于油浸式变压器的配置问题

    油浸式变压器有的只需要装温度控制器,但有的变压器还需要装瓦斯继电器,请哪位大侠告诉一下,这个有什么标准吗?是按变压器的容量来分的吗?

  • 关于油浸式变压器超温跳电

    公司里采用室内油浸式整流变 ZS-6600/10 近期经常会报超温报警(70度)很快达到80度跳电 由于是室内 加上外界的影响 变压器室面积很小 四周离墙也就是1米左右的距离 西北角有一个空调制冷机 风口是对着上空的那种 东南角上面有一个通风口 通风口大小差不多为300*300mm 夜间工作 白天停止 中午去的时候发现空调上显示为18度 变压器温控器是28度 说明空调是好的 现在除了怀疑通风有可能有问题 还有什么能怀疑的呢 还有就是这种通风口设计的合理吗 要是改造该如何操作呢个人感觉油品也有可能 请高人指点

  • 关于干式变压器和油浸式变压器!

    好像有规定,油浸式变压器800KVA及以上变压器有瓦斯或温度(压力)保护,所以高压就要用真空断路器;那么干式变压器多大的时候?高压需要用真空断路器,不能用负荷开关!请教大家了!

  • 油浸式电力变压器招标公告

    油浸式电力变压器招标公告招标编号:ZJ-107832/14开标时间:2012-10-12所属行业:机械电子电器,能源化工,其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:浙江就其瑞安市垃圾焚烧发电厂项目油浸式电力变压器设备进行国内公开招标。欢迎在中国境内注册、具有生产和供货能力的国内制造商或供货商参加投标。1.招标编号:ZJ-107832/142.招标货物名称、数量:10000KVA油浸式电力变压器,1台3.资格要求: 3.1按照招标公告的规定获得招标文件。3.2合法经营的独立法人企业,注册资金不低于8000万元人民币。3.3具有成功运行三年及以上的业绩,并信誉良好。3.4投标设备必须有完善的售后服务和零部件供应体系。3.5具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。3.

  • 油浸式变压器防火小常识

    炎炎夏日,较高的外部温度以及巨大的城市用电量,对变压器设施的维护显得尤为重要,今天就对油浸式变压器的防火措施进行了总结: 1.当变压器上部油层温度达到或超过85摄氏度时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则表明变压器可能内部有故障,应断开电源,进行检查。据了解,目前市面上有一复电品牌的变压器可根据油温的变化,油体积的变化自动进行调节。 2.装设继电保护装置,并定期进行试验,确保装置始终处以灵敏状态。 3.加强变压器的运行管理和检修工作,如做好清洁工作,检查通风效果,测算负荷情况,同时定期做好绝缘测试等。 4.变压器的设计安装要符合国家标准。如变压器应安装在一、二级耐火的建筑物内,并有良好的通风,变压器装在室内时应有挡油设施或蓄油坑;装在室外时,油量在600公斤以上时,应有卵石层作为贮油池。两台变压器之间的蓄油坑应有防火隔墙,不能连通。 5.给变压器添油时,一定要严把质量关。变压器油质量的好坏,与火灾危险 有很大关系

  • 油浸式变压器的故障处理方法

    油浸式变压器是一种交换变压的静止电器,应用电磁感应原理,把某种频率的电压变换为同种频率的另一种或多种数值不等电压的功率传输装置。由于各种因素,油浸式变压器也会存在各种安全隐患,容易导致故障。做到有效的预防 和处理隐患,防止事故,在现实生产中有较大的意义。为了确保油浸式变压器可靠运行,一方面要采取有效的预防措施消除隐患,防止事故发生,严格按手册规定,油浸式变压器应每年进行一次预防性检查。另一方面对异常运行的变压器,应根据异常现象,分析引起事故的原因,正确判断事故的性质,以便迅速而准确的采取相应的措施。 一、变压器运行现状 我厂现使用两台油浸式变压器,型号为S9-1600/10变压器运行时一切正常。在运行温升为50℃,环境温度30℃时,所带负荷运行正常,此时测得电压、电流见表1。 在预防性检修时,停电用直流双臂电桥测量直流电阻,检测到一次侧线圈绕组直流电阻AB相0.3604欧、BC相0.354欧、CA相0.3614欧。根据电阻不平衡差公式,算得三相直流电阻不平衡达1.83%。根据电工手册规定,变压器三相

  • 干式和油浸式变压器项目招标-zt

    干式和油浸式变压器项目招标公告(上海)招标有限公司受 业主 (以下称项目单位)委托, 就其宽厚板轧机工程干式和油浸式变压器项目所需的下列货物进行国内招标 。 欢迎具有生产和供货能力的厂商参加投标。 1、招标编号:0721-206398BSP-472 招标有限公司受买方委托对下列产品及服务进行国内招标 。现请合格投标人参加投标。 2、招标货物名称、数量及主要技术参数: 标段一:油浸式整流变压器38台 1).主车间10KV油浸式整流变压器37台; 交货期:2007年2月15日. 2).板加区10KV油浸式整流变压器1台; 交货期:2007年2月15日. 标段二:油浸式动力变压器35台 1).主车间10KV油浸式动力变压器35台; 交货期:2007年1月30日. 标段三:干式变压器10台 1).主车间干式动力变压器4台; 交货期:2007年1月30日. 2).板加区干式整流变压器4台; 交货期:2007年2月28日. 3).主车间干式整流变压器2台; 交

  • 油浸式变压器的基础图怎么画

    油浸式变压器S9-M-800 10/0.4kV ±2*2.5%的安装基础怎么画,有没有标准。那位高手有油浸式变压器的基础图,请上传,谢谢!!

  • 干式变压器换成油浸式变压器

    我公司现有一台1250KVA的干式变压器,由于公司用电负荷只有250KW左右,想换一台油浸变压器来减少基本电费。请问更换后在高压柜上的哪些参数需要更改?

  • 油浸式变压器安装常见是低式还是高式?

    按照03D201-4,附设式好象低式和高式都可以,有什么特别的要求吗?找了半天规范没有答案。1600KVA油浸变各位常用的是低式还是高式?急问。

  • 干式变压器与油浸式变压器的区别

    干式变压器是由 武汉合众电气设备制造有限公司制造的,应用广泛,干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器。 干式变压器的安全运行和它的使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全的可靠性。 干式变压器从20 世纪末以后,几乎再没有从国外进口,在国内的重点项目和重大工程中,难觅国外干变的踪影。我国至今已成为世界上干变产销量最大的国家。 干式变压器与油浸变压器的区别: 干式变压器依靠空气对流进行冷却。小容量变压器变比6000V/400V;油浸式变压器是以油作为变压器的主要绝缘介质,依靠油作冷却介质(自冷。风冷。水冷)。一般升压站

  • 35KV油浸式变压器能否放在地下

    现在有个项目,35KV变电站。设计在地下,单独的建筑,是否符合规范,有的人说消防验收不过的,是真的吗,有关于这方面的规范条文吗,谢谢

  • 油浸式电力变压器的安装调试方案

    一、电力变压器的性能及用途: 1、用升压变压器可将发电机的端电压升高到几万伏或几十万伏以降低输送电流,减少输电线路上的能量损失,而又不增加导线截面将电能远距离输送过去。 2、用降压变压器将高压降低到适合用电设备使用的低电压,将输点线路的高电压,变换成各种不同的等级的电压,以满足各类用电负荷的需要。 3、用途:是改变交流电压的电气设备。本预案课题主要讨论电压10KV,额定容量1000KVA,频率50HZ电力变压器的安装与调试。 二、电力变压器的组成及作用: 1、高、低压绝缘套管:它是变压器箱外的主要绝缘装置,有固定引线与外电路连接主要部件。<

点击加载更多

油浸式变压器型号

油浸式变压器型号专题,为您提供油浸式变压器型号相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与油浸式变压器型号 相关的专业交流讨论,更多油浸式变压器型号相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

巨力变压器

达驰变压器