用天正画 通风防排烟图 当生成系统图的时候 打印出来管线很细(单线系统图)?请问哪里可以调整吗? 就如同采暖管线一样 那样调整 多好呀 求助高手?
例如,一个风机负担三个防烟分区,分别100、200、300平方,该三个防烟分区的排烟量就分别是6000、12000、18000立方,排烟风机就应该按36000来选了。此时,排烟主管道和支管道的计算是否都按照36000风量来计算呢?排烟风口的风量标注是否就标注6000、12000、18000就可以了呢?排烟风口的面积是否就按照6000、12000、18000风量控制不大于10米风速来确定呢?/////一直就觉得这么做不太合理,如果一个36000风量的风机带一个6000风量的风口,是否会导致风口风速超过规范限值了呢?/////这种矛盾目前在设计中可以解决吗?
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q
大家一般按多大风速计算排烟主管,排烟竖井,送风主管,正压送风竖井的尺寸?最大风速控制在多少?我一般排烟按8~10m/s,最大12m,竖井6~8m,最大10m,送风主管8m左右,竖井6~10m。我看到有的正压送风接管达到18m左右,虽说在规范的20m/S以内,感觉还是太大了,可能是考虑到建筑空间位置有限。大家遇到过的有多大?
请各位大哥帮小弟解释下,电流是如何计算地,谢谢。
按"三三二五"制要求,配电间要张贴一次系统图,我们单位多年来都是把图纸直接粘贴在墙上.经常改造,所以图纸经常变更,所以墙上就反复贴图,很不美观也不方便.请教各位,有什么经济适用美观的方式方法,比如象报栏,广告栏那样的东西.最好能给个图参考一下,谢谢!
刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
1)排烟区域的补风系统应与排烟系统联动开停2)补风机出风管一般设置70℃防火阀,当温度达到70℃时关闭阀门及风机前两者是否矛盾,发生火灾时假设区域温度T在70-280℃之间,排烟机运行,那么补风机是开启还是关闭呢
图纸简介: 本设计使用地板辐射采暖系统对二至五楼的居民住宅,充分利用地板辐射采暖系统的均匀供 投稿网友: zhongzhikui 上传时间: 2013-07-08
知识点:防排烟系统的组成与原理
排烟系统的机械排烟要求
1.一工业用电工程,进线柜与PT柜的避雷器是否相同,是HY5WS还是HY5WZ型,(S与Z区别已知),另还是用过电压保护器,如TBP-B/F-10/85,JPBHY5CZ1-12.7;2.零序电流互感器只是加在变压器柜上吗,进线柜不要加吗?变比大小是150/5AOR100/5A,还是取变压器的30%???3.对电流互感器的型号,保护等级时是选用5P10,还是10P10还是其他的???-------做过许多工程,这次与原来都不同,请指教!!! CCGQC@YAHOO.COM.CN
本帖最后由 快乐黑天使 于 2017-8-15 21:37 编辑 如下图 EPS电源系统图 WE1--WE4回路 应该怎样出线 ?? 灯具为普通的吸顶灯和荧光灯。 先谢谢各位大神了。
排烟系统分类 ①自然排烟: a.4.9.3-4条:中庭、剧场舞台可开启外窗的总面积不应小于该中庭、剧场舞台楼地面面积的5%。