首页 课程 资料 论坛
  • 关于排烟系统与全部通风系统

    各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q

  • 知识要点丨建筑通风系统与防排烟系统

    知识要点丨建筑通风系统与防排烟系统

    《壹》通风系统 一、通风系统的概念和作用     建筑通风就是把建筑物室内被污染的空气直接或经过净化处理后排至室外,再将新鲜的空气补充进来,达到保持室内空气环境符合卫生标准要求的过程。     可见,通风是改善空气条件的方法之一,它包括从室内排除污浊空气和向室内补充新鲜空气两个方面,前者称为排风,后者称为送风。实现排风和送风所采用的一系列设备、装置的总称为通风系统。     建筑通风常常被应用于生产和生活中,前者称为工业通风。 二、通风系统的形式与分类     通风系统可分为

  • 建筑物地下通风和排烟系统的规范设置的重要性

    本帖最后由 快乐旅游 于 2015-11-8 10:49 编辑 近年来国内外的火灾事实告诉我们, 防排烟系统在火灾发生时能有效地控制烟气的蔓延; 且排烟迅速及时, 对救人、 救灾工作起着关键的作用。 它关系到救灾救人成功与否的重要消防设施, 必须要设计安装好, 维护保养好,保证使用期内长期的性能良好状态。为此,国家建规要求在建筑中必须设置防烟设施, 地下商场、 车库、 储藏室等地下建筑, 必须按照有关标准设置常规和机械的排烟系统, 防火于未然。 对于设在地上的的排风排烟口, 也有制定了相关法规和标准。 但由于有关部门监管不力, 有的地下工程的排风排烟口却仍设置靠近于地面住宅, 甚至 于将机械排风排烟口,贴近建筑在夏季主导风向上的建筑住宅窗前,居民开窗通风时,地下有毒有味的废气就被从吹到居民家中。 一旦地下出现火灾时, 烟雾

  • 建筑防排烟系统技术规范

    建筑防排烟系统技术规范

    据说是定稿版,不喜勿喷,文明做人,欢迎讨论!!

  • 地下室通风及防排烟系统设计

    各功能区通风及防排烟设计  1.汽车库  根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置机械排烟系统。此时,汽车道和采光天井可用于平时通风及火灾时的补风。  对于建筑面积3820m2,层高3.6m的汽车库的某一防火分区,通常划分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积1910 m2,则每台风机的排烟风量为:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平时通风量(按汽车出入频率较低的住宅建筑,按4次/h换气次数选取)

  • 建筑防排烟系统的一般规定有哪些?

    4.1 一般规定 4.1.1 建筑排烟系统的设计应根据建筑的使用性质、平面布局等因素,优先采用自然排烟系统。4.1.2 同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。4

  • 建筑防排烟系统设计规范

    一.建筑防排烟旳一般规定 1.1建筑中旳防烟可采用自然通风方式或机械加压送风方式

  • 建筑防烟排烟系统设计计算及示例

    本文源于:15K606《建筑防烟排烟系统技术标准图示(最新修订版)》3.4 机械加压送风系统风量计算:3.4.1 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。3.4.2 防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室和消防电梯前室的机械加压送风的计算风量应由本标准第3.4.5条第3.4.8条的规定计算确定。当系统负担建筑高度大于24m时,防烟楼梯间、独立前室、合用前室和消防电梯前室应按计算值与表3.4.2-1表3.4.2-4的值中的较大值确定。注:1 表3.4.2-1表3.4.2-4的风量按开启1个2.0m×1.6m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以系数0.75计算。 2 表中风量按开启着火层及其上下层,共开启三层的风量计算。 3 表中风量的选取应按建筑高度或层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合确定。第3.4.2条〖注释〗表3.4.2-1~表3.4.2-4中的风量是根据常见建设项目各个疏散门的设置条件确定的。对于剪刀

  • 建筑防烟排烟系统缺陷项目划分

    知识点:建筑防烟排烟系统缺陷项目

  • 通风与防火排烟系统施工图内容

    通风与防火排烟系统施工图内容

点击加载更多

建筑通风和排烟系统

建筑通风和排烟系统专题,为您提供建筑通风和排烟系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑通风和排烟系统 相关的专业交流讨论,更多建筑通风和排烟系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

排烟通风机

通风防排烟施工方案