首页 课程 资料 论坛
  • 消防排烟系统排烟口无风怎么办

    消防排烟系统排烟口无风怎么办

    排烟风机设置在15层屋面,排烟风机负责-1层到5层商场区域的排烟,风机风量70000CHM,风压800pa,功率22KW。在系统调试过程中,各层排烟口均无风,怎么回事,排烟阀均已打开。15层屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。竖井为结构井道。

  • 高楼消防排烟系统验收要点

    随着经济的快速发展,城市也在逐渐长高,在这些高楼拔地而起的同时,超高层的消防安全问题也引起了大家的重视,那么高楼的消防排烟系统的验收有哪些注意点呢?

  • 一文读懂排烟系统的消防审验

    消防排烟系统是通过采用自然排烟或机械排烟的方式,将房间、走道等空间的火灾烟气排至建筑物外的系统,分为自然排烟系统和机械排烟系统。

  • 关于排烟系统设计的疑问

    例如,一个风机负担三个防烟分区,分别100、200、300平方,该三个防烟分区的排烟量就分别是6000、12000、18000立方,排烟风机就应该按36000来选了。此时,排烟主管道和支管道的计算是否都按照36000风量来计算呢?排烟风口的风量标注是否就标注6000、12000、18000就可以了呢?排烟风口的面积是否就按照6000、12000、18000风量控制不大于10米风速来确定呢?/////一直就觉得这么做不太合理,如果一个36000风量的风机带一个6000风量的风口,是否会导致风口风速超过规范限值了呢?/////这种矛盾目前在设计中可以解决吗?

  • 关于消防栓系统图怎么画

    关于消防栓系统图怎么画

    本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 编辑 原建筑图纸提供了图纸,是对一层的部分区域进行改造,原有的消防立管有四根,直接接室内消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于没有提供原消火栓系统图,能在原平面图看到只有4根立管和4个消火栓。原立管图现在改造之用到两个消防立管,消火栓另设。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在画系统图的时候,是不是只要画出消火栓和立管,独立的,不用连接起来的?画好的图。这是我画的系统图,我感觉不对,又不知道怎么画

  • 关于排烟系统的尺寸问题

    大家一般按多大风速计算排烟主管,排烟竖井,送风主管,正压送风竖井的尺寸?最大风速控制在多少?我一般排烟按8~10m/s,最大12m,竖井6~8m,最大10m,送风主管8m左右,竖井6~10m。我看到有的正压送风接管达到18m左右,虽说在规范的20m/S以内,感觉还是太大了,可能是考虑到建筑空间位置有限。大家遇到过的有多大?

  • 关于排烟系统与全部通风系统

    各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q

  • 请问消防排烟系统可采用共板法兰吗

    如可以 请给出详细依据。

  • 防、排烟系统消防联动程序问题

    是不是这样的:消防补风,消防排烟的所有防火阀在受外力情况下均常开;电动排烟口,补风口在受外力情况下均常闭,都可监可控,同时排烟口,防火阀和风机连锁。烟感发出信号,消控中心打开该区域的电动排烟口,补风口,风机也启动。1、要是事故解除,消控中心关闭风机,同时排烟口手动复位。2、要是事故继续,温度超过280°,防火阀感温片熔,防火阀自动关闭,排烟风机停,补风机不停?是这样的么?

  • 消防排烟系统4大问题与解决方案

    消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。

  • 谈地下室排风与消防排烟系统的若干问题

    谈地下室排风与消防排烟系统的若干问题地下室排风及消防排烟系统设计是近年来暖通设计人员讨论的热点问题。归纳起来,比较认同的有三种做法:双风机并联系统,平时单机运行,互相备用,发生火灾时,双机同运行;双速风机系统,平进低速运行,火灾时切换到高速挡;单风机单速系统,平时排风打开所有排风(烟)口(常开),火灾时关闭所有非着火防烟分区风口,仅对着火防烟分区进行排烟。本文拟对上述问题进行分析的探讨。

  • 消防排烟系统风管制作安装单价是多少?

    广州地区想找个工程队做个消防排烟系统工程,要包工包料(只计锌板,法兰,丝杆。其余设备如:排烟机,调节阀,风口等另计)。0.75厚,1.0厚,1.2厚单价分别是多少?望大家给个价格参考。

点击加载更多

消防排烟系统图

消防排烟系统图专题,为您提供消防排烟系统图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防排烟系统图 相关的专业交流讨论,更多消防排烟系统图相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 