  • 跪求与单元式幕墙有关的图集

    13版的单元式幕墙那本图集,讨论稿之类的,哪位大神有啊?我想学习单元式铝板幕墙,可是找不到任何可以参考的资料,捉急,跪求帮忙~任何有关单元式铝板幕墙的资料都可以。

  • 单元式幕墙防水构造设计要点

    摘要:单元式幕墙在建筑师和开发商心中是高质量、高档次、高效率幕墙的象征,是否真正实现了“三高”,本文认为还有一定的差距。其中最突出的问题是单元幕墙水密性系统设计上的缺陷,本文在总结多年设计、施工、检测经验的基础上,阐述单元式幕墙防水构造设计的要点,供幕墙设计师们参考。 一、概述 建筑幕墙是集建筑技术、功能和艺术于一体的建筑物外围护结构,作为一种高级建筑外墙,它倍受建筑师和开发商的喜爱。随着建筑市场的快速发展,加剧了幕墙市场对高水平幕墙设计的需求,为此幕墙设计单位就以丰富的幕墙系统结构形式来适应和引导市场的需求。比较具有代表性的就是单元式幕墙技术的应用和发展。但是由于企业的开发能力不能满足幕墙市场的需要,存在脱节现象,致使大量的单元式幕墙的水密性能出现问题,影响了单元式幕墙技术应用和推广。 水密性一直是建筑幕墙节点设计的重要问题。经不完全的统计,在实验室中有90%幕墙样品需经修复才能通过试验。在实际工程应用中,也存在同样的问题。为解决幕墙的防水问题,许多专家学者对防水原理进行了研究和实验,总结出完整的防水设计理论。比较著名的是“

  • 单元式幕墙与主体结构的连接与吊装

    单元式幕墙是靠两相邻组件在主体结构上安装时对插完成接缝的,这样它在构造和连接处理上与单元件式(元件单元式)幕墙有着重大的区别。在主体结构上安装单元式幕墙的连接件,要1个安装单元(全高或8-10个楼层)1次全部安装调整到位,用连接件的安装精度来保证单元式幕墙的安装质量,即单元式幕墙外表面的平整度是靠连接件的安装精度和单元式幕墙单元组件构造厚度的精度来保证的。 单元式幕墙的单元组件在工厂已将面板(玻璃、铝板、花岗石板)装配好,它与主体结构的连接仅在室内一侧操作,因此,内侧必须要有操作空间。这样对楼板与柱外边平齐(或柱外边突出楼板或实体墙)的建筑,如果单元组件在主体结构的连接点布置在柱外时(实体墙面)上,安装时操作难度很大。而当建筑立面上分格必须在柱位时,就要在设计上采取措施在主宽以外楼板上设连接点,使连接点避开柱位。在柱外(实体墙面)上布置连接点,由于要使1个安装单元(全高或8-10楼层)的所有连接件三向精度1次全部调整到位,就需要用多个吊蓝(例如在实体墙面上安装调整连接件有时要在3个层面,每层配3-5个吊蓝)进行安全调整,这时安

  • 单元式幕墙的几个关键技术问题

    一、单元式幕墙接缝的特点 元件式(元件单元式)幕墙的接缝均在一个整体杆件上,这个杆件挤压时就是一个整体杆件,上墙安装时先安装杆件,此时由于尚未安装面板,人可在外侧操作,对杆件进行调整、定位后固定,在杆件安装定位固定后再安装面板。 单元式幕墙在工厂已将单元组件制作完成,即面板已安装在单元组件框上,而单元组件与主体结构的连接构件安装在单元组件内侧,在吊装时单元组件与主体结构的连接必须在内侧操作。单元组件间接缝靠相邻两单元组件相邻框对插组成组合杆完成接缝,即它不是在一个整体杆件上接缝,而是靠对插组成组合杆完成接缝。 二、单元式幕墙技术特点 由于单元式幕墙接缝构造上的特点,决定了单元式幕墙构造上的特殊性,这主要表现在下述三个方面: 1.封口技术。 单元式幕墙通过对插完成接缝,这样在上、下、左、右四个单元连接点上必然有一个四个单元组件对插件均不能到达的地方,此处必然有一个内外贯穿的洞,如何堵好这个洞是单元式幕墙设计中必须解决好的问题,即在设计型材前就要将封口的构造设计好,在设计型材断面时就要将封口构造体现在型材上,挤压出的型

  • 北京某中心单元式幕墙设计及施工技术

    该工程工程位于北京东单十字路口东南角,是集办公、金融、商贸、娱乐、餐饮为一体的综合建筑群,由中心主楼(23层)和四个配楼(18层)组成,总建筑面积25万平方米,最大檐高99.262m,结构为框架剪力墙结构。外立面建筑做法为全建筑幕墙体系,风格严谨而丰富,以单元式幕墙为主,天然石材、玻璃、铝材为主要材料。幕墙工程总面积约8万m2,其中单元幕墙面积约4万m2。单元式幕墙是国际上近年出现的高档建筑外维护系统,是在工厂加工程度最高的一种类型。本工程对以往单元式幕墙设计的不足之处做了很好的改进,采用比较先进的材料,并通过精心的施工组织,达到了国内先进水平。1主要材料(1) 铝材:选用国产优质铝合金,状态为6063A-T5,型材表面银灰色氟炭喷涂(三涂)处理。(2) 玻璃:6+12+6mm中空玻璃:外片浅绿色本体钢化,内片LOW-E透明钢化中间充氩气。具有良好的隔音降噪、阳光控制、减少热传递、抗冲击等适应和改善建筑环境的功能。(3) 石材:25mm厚光面宝金石花岗石,采用同一矿脉的石板。(4) 铝板

  • 超高层双曲弧面单元式幕墙安装技术

    单元式幕墙是工厂标准化生产,幕墙的重要指标水密性、气密性等方面能得到较好保证。单元式幕墙现场安装工期短,能较好符合建设项目总工期的要求,它是高档建筑外围护的潮流趋势。城市建筑超高、造型新颖的特性也给单元式幕墙安装带来挑战。本文以高198米、外型似船帆的源昌凯宾斯基大酒店工程为对象,侧重单元式幕墙在超高层双曲弧面建筑结构中的安装,在测量控制、吊装、拼装及水密性控制等施工难点的技术进行探讨。 关键词:单元式幕墙;超高层;双曲弧面;安装技术;水密性控制 1工程概况 源昌凯宾斯基大酒店工程地上47层,高度为198米,总建

  • 浅谈单元式幕墙的几个常见关键技术问题

    一、单元式幕墙接缝的特点 元件式(元件单元式)幕墙的接缝均在一个整体杆件上,这个杆件挤压时就是一个整体杆件,上墙安装时先安装杆件,此时由于尚未安装面板,人可在外侧操作,对杆件进行调整、定位后固定,在杆件安装定位固定后再安装面板。 [7 |8 K$ K& Q6 M6 i4 u单元式幕墙在工厂已将单元组件制作完成,即面板已安装在单元组件框上,而单元组件与主体结构的连接构件安装在单元组件内侧,在吊装时单元组件与主体结构的连接必须在内侧操作。单元组件间接缝靠相邻两单元组件相邻框对插组成组合杆完成接缝,即它不是在一个整体杆件上接缝,而是靠对插组成组合杆完成接缝。 二、单元式幕墙技术特点由于单元式幕墙接缝构造上的特点,决定了单元式幕墙构造上的特殊性,这主要表现在下述三个方面: 1.封口技术。 单元式幕墙通过对插完成接缝,这样在上、下、左、右四个单元连接点上必然有一个四个单元组件对插件均不能到达的地方,此处必然有一个内外贯穿的洞,如何堵好这个洞是单元式幕墙设计中必须解决好的问题,即在设计型材前就要将封口的构造设计好,在设计型材断面时就要将封口构造体现在型

  • 单元式住宅消火栓的设置

    五层建筑。分东西两部分,用伸缩缝分割。西部分一二层为商店,三~五层为住宅,东半部分一~五层皆为办公,整个建筑体积超过10000m3。按照规范应设消火栓,但是单元式住宅部分如何设?

  • 单元式住宅,怎样设消火栓!

    单元式住宅(一梯两户)消火栓在每层休息平台处布置一个还是两个? 有人说设双栓,什么情况下设双栓?设置双栓有什么条件要求没有?另外跃层上设消火栓吗?

  • 关于多层单元式住宅的消火栓问题?

    对于多层的住宅规范要求5L/s,那么是否在楼梯那里设置双出口的消火栓,采用16mm的水枪?对于住宅,规范是否要求要有两跟水柱达到?一般好象都设一个单出口的19mm的吧?

  • 底商单元式住宅消火栓如何设置

    按照规范超过六层的底商单元式住宅要设消火栓给水系统,而底商住宅的商店均为一个个独立的小商铺,这样子,每个商店里都要设两个消火栓吗?这样子,是不是有些太多呢? 还有,底商住宅的住宅部分,也要在每层设两个消火栓,有更好的方法吗?

  • 【单元式空调技术讨论专区】

    光顾网易制冷论坛的网友:如果您对包括机房专用空调、恒温恒湿机、冷冻式除湿机在内的单元式空调相关技术感兴趣的话,可在此交流,也可就某一具体题在本版内另开新帖讨论。因为有:kingvlee[金辉科技]、 johndy99、shandian2298[闪电制冷](名单增加中……)等熟悉机房专用空调的大侠的热心帮助,相信会给大家所提的问题以满意的答复。希望对单元式空调技术感兴趣的各位网友能以网易制冷论坛为平台多多交流,共同提高。代友发布热泵热水器及各类空调机组设计技术转让消息,联系QQ:1164015814,email:bskt@sina.com[ 本帖最后由 bby999 于 2009-8-3 08:13 编辑 ]

  • 关于单元式住宅室内消火栓的布置

    新建规:8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。单元式、塔式住宅的消火栓宜设置在楼梯间的首层和各层楼层休息平台上,当设2根消防竖管确有困难时,可设1根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。对单元式住宅,设在休息平台上的消火栓,上、下两层的消火栓均可到达室内任何部位,为什么还要求设2根消防竖管或采用双口双阀型消火栓?

  • 高层单元式住宅消防问题

    各位同行好一单元式住宅 共三个单元 两个单元为29层 一个单元为18层 高规7.4.2条 以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。1、十八层及十八以下的单元式住宅问:18层的那个单元是按满足这条设置消火栓?还是作为一个整体按29层的单元的标准设置消火栓?

  • 该建筑是塔式建筑还是单元式建筑

    各位大侠:小弟近日遇到一个工程,独一单元,一梯两户一电梯,共十二层,一至十层为单元楼,以上两层为复式楼,不知道应按塔式建筑还是单元式建筑定义?初来乍到,积分不够,还请各位大侠荐量。请多多指教,谢谢啦? 按照《高规》的规定:单元楼可不设封闭楼梯间,如果定义为塔式建筑则必须为防烟楼梯间,对消防电梯的要求也不一样,区别大了! 我找过别的一些资料,侧重于塔式建筑为一梯多户的情况;单元式建筑为多单元组合的情况。不知对否?

  • 怎么定义是商住楼还是单元式住宅

    .0.14 商业服务网点 commercial service facilities居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2请问下各位大哥,这300m2指的是一二层商业房的总建筑面积还是指每个门面的建筑面积

  • 单元式和塔式住宅的概念澄清

    这两种形式在防火规范中的要求相差很大,但在定义上却不是十分清楚,设计人员的理解也存在很大差异。很多设计人员认为,单元式住宅就是一梯两户,否则就是塔式。但这种说法显然找不到规范条文的支持。《高层民用建筑设计防火规范》图示(国家建筑标准设计图集 06SJ812)P83之6.2.3图示4是关于“十九层及十九层以上的单元式住宅”的,采用的是一梯三户的例子,这就推翻了上述设计人员的习惯思维。但一梯四户或一梯更多户呢?一、关于单元式住宅的定义:1、住宅单元 residential building unit由多套住宅组成的建筑部分,该部分内的住户可通过共用楼梯和安全出口进行疏散。(《住宅建筑规范》GB 50368—2005之2.0.3)2、单元式住宅翻了几本规范,只在《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)中找到“单元式高层住宅”的定义:2.0.20 单元式高层住宅 tall building of apartment由多个住宅单元组合而成,每单元均设有楼梯、电梯的高层住宅。从上述术语的解释

  • 单元式居民住宅设缝问题!~

    要求是一栋六层三个单元住宅楼,采用一梯两户。建筑总长为78M,建筑物达到一定的长度是要设缝的!请教以下~应该怎样设缝。在那个规范里面可以查到?谢谢!

  • 多层单元式住宅(3单元5层)

    图纸简介: 经典多单元设计,包含平面图,立面图,楼梯图,节点详图,欢迎大家下载... 投稿网友: l1406481579 上传时间: 2013-06-07