首页 课程 资料 论坛
  • 为什么用630A六氟化硫开关?

    我看到到很多高压开关柜都用SF6-12/630A的开关,其实高压算起来电流应该不用那么大,为什么要选择那么大电流的开关,会不会有什么问题,变压器为800KV.A,希望各位多多帮忙?讲出选择的原因,谢谢!

  • 关于六氟化硫负荷开关疑问

    在网络上搜索图片的时候发现好像FLN38-12D和FLN48-12D六氟化硫负荷开关的操作机构是一模一样的·· 但是为什么又型号不同····不解····望高人指点···· 开关内部结构是不是也一样的就不知道了···

  • 求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。

    求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。求一套10KV环网柜六氟化硫断路器安装图纸!!!一二次图纸,开孔图。 165648530@qq.com

  • 求购六氟化硫断路器柜子!

    图纸上设计的是施耐德的SM6,不过是装六氟化硫断路器的那种,不是装六氟化硫负荷开关的那种,除了施耐德和ABB,还有哪个厂家会做,请速与0371-63777116李工联系!

  • 六氟化硫开关运行维护知识

    六氟化硫开关运行维护知识

  • 六氟化硫断路器学习资料

    :) 大家一起学习

  • 六氟化硫断路器有什么优点?

    SF6气体具有良好的绝缘和灭弧性能,使SF6断路器具有如下如下优点:开断能力强、断口电压便于做得很高、允许连续断开次数较多。适用于频繁操作、噪音小,无火灾危险,机电磨损小等条件是一种性能优异的“无维修”断路器。在高压电网中应用越来越多。 一、SF6气体的物理特性 SF6作为一种绝缘气体,具有很多优点,是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,并有优异的冷却电弧特性,特别是在开关设备有电弧高温的作用下产生较高的冷却效应,避免局部高温的可能性。SF6的绝缘性能远远超过传统的油、空气绝缘介质。其用于电气设备中,可以缩小设备的尺寸,提高设备绝缘的可靠性。其缺点是在电弧放电时,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且对某些绝缘材料和金属具有腐蚀作用。

  • 六氟化硫开关柜能和干变放一起吗

    因为配电房在地下室,面积不够,选用了宽500mm的配六氟化硫开关的环网柜,而且和加了防护外壳的干变放一起,这符合规范吗?我们这里从没用过六氟化硫开关,不知道设计上有什么特殊要求?六氟化硫开关你们使用情况怎么样?

  • 关于六氟化硫微水含量的检测标准

    目前我能够查到的关于SF6微水含量的标准只有《GBT 8905-1996 六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则》: 有电弧分解物的隔室 无电弧分解物的隔室交接验收值 ≤150 ≤500运行允许值 ≤300 ≤1000 注:六氟化硫设备中气体压力在0.1MPa表压以下湿度允许值可以放宽。可有的同行说运行中的电气设备最新标准应该分别是:≤300、≤500,不知各位大侠除了1996年版的标准,还有没有最新的行业标准?欢迎大家讨论交流![ 本帖最后由 xjm007 于 2009-6-29 10:54 编辑 ]

  • 110kV六氟化硫断路器基础设计

    摘 要:在变电所设计中,分析110kV户外六氟化硫电气设备基础在特殊区域下的设计方案,提出在该类基础设计时的注意事项,供同行参考。 关键词:电气设备 基础设计 1前言 110kV户外高压六氟化硫断路器是变电所作为控制、保护非常重要的设备,由于该设备较细高,在使用中易发生基础变形,从而影响使用。因此,设计前一定要对变电所址的地质情况,进行细致的分析,取得正确的地质资料,采用合理的结构设计以保证基础的稳定性,从而达到安全运行的目的。 2电气设备基础设计 变电所电气设备的基础设计,应保证基础有较强的稳定性和抗变形能力。110kV户外六氟化硫(LW21-110型)断路器技术要求:1)断路器静态总负荷20kN,向上运动负荷50kN,向下运动负荷80kN;2)断路器

  • 请教个关于110KV六氟化硫断路器问题

    新招标一批110KV六氟化硫断路器,技术规格书中要求合闸时间为70毫秒,厂家说达不到此要求,说国家标准要求为110毫秒,是否有这方面的规定,那位有相关标准,请共享一下,谢谢

  • 室内六氟化硫设备安装对排风的要求

    “SF6设备安装室内时,设备室要有良好的排风装置。一般除正常排风装置外,因SF6气体的比重大于空气比重,在室内下部(含地下室、电缆沟)应加装排风装置。”请教一下,谁知道在电缆沟安装排风装置的方式,最好有图纸或图片。

  • 六氟化硫SF6断路器泄漏修复

    SF6气体是一种无色、无味、无毒和不可燃且透明的气体,在通常情况下有液化的可能生,在45度以上才能保持气态。在均匀电场下,其绝缘性是空气的3倍,在4个大气压下,其绝缘性相当于变压器油。 常温下是一种惰性气体。一般不会与其它材料发生反应 绝缘性术佳,具有独特的热特性和电特性。SF6气体是电负性气体,其分子和原子具有很强的吸附自由电子的能力,可以大量吸附弧隙中的自由电子,生成负离子。负离子的运动比自由电子慢的多,很容易和正离子复合成中性的分子和原子,大大加快了电流过零时的弧隙介质强度的恢复。  SF6断路器可分为单相操动式和三相联动式SF6断路器   根据结构形式又分为瓷柱式断路器和罐式断路器(GIS)   SF6泄漏的危害:1)SF6气体虽然无色、无味、无毒,但它是惰性重度气体,常沉积在低凹处地方,造成它所覆盖的处所与空气隔绝,表现为缺氧、容易污染环境又不易被清除。在工作场所中,当空气中的SF6气体泄漏

  • 六氟化硫断路器通用技术条件

    机械电子工业部专业标准六氟化硫断路器通用技术条件ZBK43001-88本标准适用于额定电压3~500kV,频率50Hz的户内,户外六氟化硫断路器。除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。1 使用环境条件正常使用环境条件按GB1984规定。2 名词术语本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语 基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语 高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语 高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。2.1 绝缘外壳式以瓷套或环氧制品等绝缘件作为灭弧室外壳和对地绝缘的六氟化硫断路器,如通常所称的瓷套支柱式和绝缘筒式等。2.2 金属外壳式以金属作为外壳并直接接地的六氟化硫断路器,如通常所称的罐式和封闭式等。2.3 额定短路开断电流下的累计开断次数指断路器在不检修条件下能开断额定短路开断

  • 关于六氟化硫断路器的介绍说明

    六氟化硫气体化学分子式为SF6,无味、无毒、是负电性物质,分子结构稳定,化学性质不活泼和堕性气体差不多,在同一温度下介电强度是空气的2.5—3倍,灭弧性能却是空气的100倍,在四个大气压时其绝缘能力大致和变压器油相仿,是当前最理想的绝缘和灭弧介质。1930年法国人首先发现了SF6气体,五十年代出现了用SF6气体做灭弧介质的高压断路器,很快地引起各制造厂和电力部门的注意,各制造厂竞相研制各种SF6高压断路器,到七十年代自70千伏到800千伏各电压等级几乎都有采用SF6气体断路器的,近年来在70千伏以下到10千伏范围采用SF6断路器所占比重也日渐增多,除了极寒冷地区以外,SF6断路器已遍布世界各个角落。 采用SF6气体做介电材料和灭弧介质的断路器有很多优点:首先是单断口电压高,单断口电压现在已达到300千伏,而一般空气断路器油断路器单断口电压在100千伏以下,所以一个500千伏SF6断路器只要一个立柱两个断口就

  • 关于环网柜和开闭所的问题

    我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60

  • 六氟化硫开关设备培训资料

    六氟化硫开关设备的一点资料

点击加载更多

单元式六氟化硫环网柜

单元式六氟化硫环网柜专题,为您提供单元式六氟化硫环网柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单元式六氟化硫环网柜 相关的专业交流讨论,更多单元式六氟化硫环网柜相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电网环网柜

环网柜基础图纸