各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
曝气池的设计计算与曝气设备的选择
不多说什么了!
某污水处理厂最大小时设计水量Q,回流比R,问,曝气池和二沉池的设计水量各为:()()A. Q,QB. (1+R)Q,(1+R)QC. Q,与曝气池相同D. 最大连续小时平均流量,Q正确答案是D,按现有的教材(第四版)该答案没问题,但我从流量平衡的角度来看应该为B,请大家发表意见指正。
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
曝气生物滤池的设计计算
生化处理中一般采用活性污泥法,其主要的工艺流程包括:预处理>初次沉淀>混合>曝气>二次沉淀,曝气是活性污泥法处理废水的重要环节,曝气在曝气池中完成。因此曝气池池容的设计在整个生化处理工艺设计中也就占到十分重要的地位。
最近设计时遇到个问题,就是曝气池及二沉池的设计进水水量是否考虑回流水量?教课书上说,不考虑。但有同事坚持认为要考虑。有权威的说法吗?
曝气池体积的设计,这个问题一直困惑着偶1室外排水规范上是 V=Q(S0-Se)/(XLs)2我们以前学的是(包括很多书籍):进水BOD污泥负荷 V=QS0/(XLs)或 BOD污泥去除负荷 V=Q(S0-Se)/(XrLs’)公式中:S0—进水BOD浓度Se—出水BOD浓度X—MLSSXr—MLVSSLs----BOD污泥负荷,KgBOD/KgMLSS.dLs'----BOD去除污泥负荷,KgBOD/KgMLVSS.d在考试中应采用哪种?我总觉得,规范上的不伦不类,后面两式意义清晰,大家在平时设计以及考试中是怎样处置的?呵呵,公式看不舒服,可以看下附件
普通曝气池基本计算公式
论文简介:曝气生物滤池应用于城市污水处理过程中,由于其具有BOD容积负荷高、生化反应气水比小、水力停留时间短、出水水质好的技术特点,受到人们的重视。从 投稿网友:lvlin2013 上传时间: 2013-07-27
曝气生物滤池技术应用及设计计算
如题,我在网上只找到设计软件,就是一个excel,可以算出来,但具体是怎么计算的搞不懂,不知在哪本设计手册或参考资料上可以找到?
你们设计院要采暖计算书了吗?反正我感觉没必要拿计算器简单酸下不就得了要计算书还要单独录入模型,跟画图根本就两码事加大我们的工作量不加钱,谁干?还有就是现在采暖负荷软件不成熟,工作量太大 了……不现实其实建筑能耗控制住,就应该没问题了
本人是大四的学生,正在做设计,可课本里关于曝气池曝气管道的设计资料很少,图书馆的资料里也找不到十分详细的资料,现在设计进度一直卡在曝气池那里,求各位高手帮下忙啊
现在正在做毕业设计,但是夯扩桩这方面的设计计算的实例和书籍太难找了。麻烦,那位前辈能够给我介绍下这个东西的具体算法和桩基规范上面的有什么需要注意的地方,最好能给个整体的思路。 如果哪位手头有这方面的实例,在这里感激咯!
现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。
这个设计计算有问题吗?为什么?pe=350kwk=1.0pej=350kwcos=0.8ij=300A请教这电流300A计算是否正确?为什么?