本帖最后由 sheepi 于 2013-4-14 02:07 编辑 最近群里一直在讨论关于回流比的问题,我根据老妖提供的思路想了一下,我把我自己的推倒过程写出来供大家讨论。 题目:污水流量为Q,回流比为R,曝气池容积为V,求污水在池内的停留时间HRT。 答案一:
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
曝气池容积计算应该按那个公式更合理:1、《室外排水规范》推荐的 2、埃肯费尔德公式需氧量也是同理!电话:13552102196 谢谢
请大师指教,这个水池的有效容积计算?为什么不是1.5*4.5*4=27
容积计算有用体积膨胀系数X水温最大波动值X系统的水容积,但这个公式很难用。还有一个是用系统充水时水的体积来计算的。现在的问题是有没有一个比较直观且实用的公式来定水箱的容积。谢谢!
普通曝气池基本计算公式
建筑设计防火规范GB50016-2006第8.6.2条:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。高规也有此规定。假如有一建筑设有室内外消火栓和消防水池,该建筑的引入管为一条,市政供水量能满足室外消火栓用水量的要求,这时消防水池还需考虑室外消火栓用水量吗(因为引入管只有一条)?
某高层综合楼,建筑高度80米,地下为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库10L/S; 全楼设置自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,汽车库40L/S;一二三层中庭部分设有大空间智能灭火系统,设计流量为20L/S;地下一车库将论证采用防水分隔水幕分隔,设计流量为15L/S.自动喷水及智能灭火系统延续时间为1h,其余火灾延续时间为3h。 问题:如果该建筑采用消防水池保证供水,消防水池连续补水量为80M3/h。请问消防水池最小容量应为多少?
曝气池的设计计算与曝气设备的选择
呵呵,大家好.我是暖通的.所以这方面不太清楚.如一个一室一厅住户,是淋浴(保证连续2人使用),我这水箱应该选多少升? 不是集中供应生活热水.
本人最近在给排水设计手册上看到一个关于高位水箱容积计算的估算公式,不明白这个公式是怎么得来的,请各位高手指点一二,公式如下:Vt=(Q--Qb)T+QbTb 其中公式中字母的意思是 Vt----高位水箱的有效容积 Q-----设计秒流量 Qb-----水泵出水量 Tb-----水泵最短运行时间 T-----设计秒流量延续时间
不多说什么了!
生活水池容积计算:我看过了些书有的说生活水池有效容积=生活调节水量 有的说生活水池有效容积=生活调节水量+生活贮备水量。 你们是怎么计算的 啊? 还有水池用水泵直接供水给水箱,目前是不是大多采用变频水泵?
hebeizh16,以前记不记得你出过一道多选题,是问热水系统的有关的计算,哪个跟冷水的温度有关。当时我看了规范,根据5.4.19第二款的规定,Δt按系统最大温差算,就把膨胀水箱也选上了,但是,你给的答案,并没有该项。昨天看了《执业手册》P234,就是关于系统的附件的计算步骤,里面明确说明:“Δt=tr-tf,tf按热水回水温度计算”。而在P261的膨胀水箱的例题中,Δt却是按tr-tl,即用冷水温度算的。所以,不知道哪个是对的。按规范,应该用tl,是吧。同时,也欢迎知道的朋友给些建议,谢谢。
某地一座商业楼,室内消防给水系统按中级危险级II级要求设计,市政给水系统能满足室外消火栓用水量,室内消火栓系统设计流量为30L/S,自动喷水系统的设计流量均为20L/S,市政管网连续供水量为10立方米/h,采用水池、水泵联合供水方式,消防水池的容积为()立方米 A.324 B.356 C.396 D.720书上答案是B。消火栓灭火持续时间3h,自动喷水持续时间1h,消防用水量396立方米。按照书中答案的理解减去了4h的市政管网连续供水量。但在灭火的时候两种灭火系统很可能会一起使用的,不会等待自动喷水灭火1h后,再用消火栓灭火3h。所以我认为如果要扣除补水量,应按3h计算,答案是366。各位高手认为呢?
膨胀水箱的容积计算公式
各位大侠,我刚开始接触废水,混凝过程溶解池容积计算公式:W=24*100*a*Q/1000*1000*b*n,分子的100和分母的1000*1000分别什么意思?望不吝赐教
我还没毕业,遇到均衡水池问题麻烦有经验的同志们帮忙解决一下,谢谢啦。找到两个计算均衡水池有效容积的公式Vb=Vpb+Vs+Vad(1)Vpb为循环管道的水容积和过滤器反冲洗水量,Vs为循环系统设备内的水容积,Vad溢流回水时附加的水容积。Vb=Va+Vf+Vc+Vs(2)Va是游泳者入池后排出的水量,每位游泳者按0.056立方米计Vf为单个最大过滤器反冲洗所需要的水量,Vc充满循环系统管道和设备所需水容量,Vs吃水循环系统运行时所需水量。这两个公式用哪个啊。在公式(2)中设计人数怎么确定啊。我参照标准,泳池水深1.25的每位游泳者的最小面积2.5米。
在《高规》7.3.3中规定当室外给水管网不能保证室消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足之和的要求。 那么知道了建筑物的室外消防用水量: 如何判断室外给水管网能不能保证室外消防用水量(好像甲方从来只提供水压而不提供水量)