首页 课程 资料 论坛
  • 混凝过程溶解池容积计算

    各位大侠,我刚开始接触废水,混凝过程溶解池容积计算公式:W=24*100*a*Q/1000*1000*b*n,分子的100和分母的1000*1000分别什么意思?望不吝赐教

  • 如何计算调节池的容积和调节时间

    请教高手:最近公司的调节池换位置,领导要求根据实际请况重新算.流量2400m3/d, cod0-6h 30m3/h 10256-8h 150m3/h 15008-11h 80m3/h 120011-13h 200m3/h 170513-17h 80m3/h 124617-20h 200m3/h 160220-22 120m3/h 143822-24h 60m3/h 1094请各位前辈赐教

  • 关于地下水池有效容积计算

    请教一个问题,地下水池的有效容积应该是如何计算的?如下图: 水池的有效容积的高度是按照池底部到池顶部计算(如3m)还是雨水入口2m计算?或其它。 A为雨水口,整个厂区有N个,雨水口A均高于水池雨水入口。

  • 加压供水调节水箱容积计算问题

    高手们请指教,加压供水调节水箱容积计算的问题,规范里说,小区的按照最高日用水量的15%~20%,建筑物的按照最高日用水量的20%~25%估算,我的水箱是只给加压供水部分使用的,这个最高日用水量指的是包括低区直供部分的全部最高日用水量呢,还是仅指加压部分的最高日用水量呢,请高手指教~

  • 关于生活用水高位水箱调节容积计算的疑问

    关于生活用水高位水箱调节容积计算的疑问

    水泵水箱联合供水,生活用水高位水箱调节容积计算问题按照秘书处复习第二版教材为:按照《建给》教材(第五版)为:计算方式一样,只是秘书处教材将《建给》教材公式中的C值取定为1.25水泵水箱联合供水,Qb就等于Qh(最大时用水量),n取4,计算结果要求V≥7.8%Qh就能满足要求。但是建给规范3.7.5:“……由水泵联动提升进水的水箱的生活用水调节容积不宜小于最大用水时水量的5

  • SBR反应池容积计算方法及评价

    摘 要:从SBR反应池的功能出发,通过对现行SBR反应池容积的各类计算方法比较和合理性分析,提出了总污泥量综合设计法,并以工程算例结果鉴别各类方法的适用性,供设计借鉴。 关键词:SBR池容积 污泥负荷;污泥龄;干污泥总量;沉降距离 SBR反应池池容计算系指传统的序批式活性污泥反应池,而不包括其他SBR改进型的诸多反应池(如ICEAS、CASS、MSBR等)池容的计算。 现针对存在的问题提出一套以总污泥量为主要参数的综合设计方法,供设计者参考,详见:http://www.h2o-china.com/speciality/paper/viewpaper.asp?id=2200

  • 水池的尺寸跟有效容积计算

    水池的尺寸跟有效容积计算

    请大师指教,这个水池的有效容积计算?为什么不是1.5*4.5*4=27

  • ★关于调节池的计算问题!★

    各位大侠教教小弟啊,调节池的容积怎么计算啊?我的工程是大学生活区洗浴水经过处理回用做冲厕用,日处理量为1000t/d,大家都知道这种水的原水水质稳定但水量是很不均匀的,所以需要一个均量调节池,可是我到处都找不到计算方法啊,帮帮小弟吧!谢谢啦!

  • 清水池调节容积的计算问题

    关于清水池调节容积的计算。清水池的调节容积计算每年都考,很多人不会做。以前提到了两种方法,一种是表格法,把24小时每个小时的进水量和出水量差值累加起来,得到一个调节容积。但是大家都嫌麻烦。第二种方法是最大连续时+两头找的方法,先找一个最大的连续时,然后两头找他的临近区域的差值。是一种推荐方法。我做题的时候总是不放心,总是隐隐约约的觉得不放心,你为什么说这一块就是最大?直到听了老妖精的公开课,才发现两头找的方法是不完善,有时候你找到的最大连续时他不是正确答案。他们提的方法才是合适的。把24小时分成两段,找最高时,最低时,他们这种方法比两头找复杂,但是没有漏洞。他们课件上给的那个题,如果用两头找的方法,很难做出正确答案来。

  • 工业废水调节池的设计计算

    工业废水调节池的设计计算

  • 消防水池的有效容积计算

    某高层综合楼,建筑高度80米,地下为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库10L/S; 全楼设置自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,汽车库40L/S;一二三层中庭部分设有大空间智能灭火系统,设计流量为20L/S;地下一车库将论证采用防水分隔水幕分隔,设计流量为15L/S.自动喷水及智能灭火系统延续时间为1h,其余火灾延续时间为3h。 问题:如果该建筑采用消防水池保证供水,消防水池连续补水量为80M3/h。请问消防水池最小容量应为多少?

  • 计算缺氧池容积时候个、关于So Se的问题

    计算缺氧池容积时候个、关于So Se的问题

    式中的So Se 是指进出整个生物反应池的BOD浓度、还是进出缺氧区的浓度??

  • 请教膨胀水箱的容积计算

    容积计算有用体积膨胀系数X水温最大波动值X系统的水容积,但这个公式很难用。还有一个是用系统充水时水的体积来计算的。现在的问题是有没有一个比较直观且实用的公式来定水箱的容积。谢谢!

  • 消防水池容积计算的探讨

    建筑设计防火规范GB50016-2006第8.6.2条:当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。高规也有此规定。假如有一建筑设有室内外消火栓和消防水池,该建筑的引入管为一条,市政供水量能满足室外消火栓用水量的要求,这时消防水池还需考虑室外消火栓用水量吗(因为引入管只有一条)?

  • 煤污水(雨水)调节池容积怎么算?

    煤污水,是收集冲刷煤堆场的雨水,雨水量计算公式采用Q=ψHF,式中径流系数ψ取0.2,F为汇水面积约77621平方米,H为多年(10年以上)最大日降雨深的平均值,取150mm。则Q=2239m3/d,降雨量比较集中的时候,有可能4--6个小时内排出一天60%的污水,所以一小时最大雨水量为335.8m3/h。想求助大家,调节池怎么算? 《建筑中水设计规范》1、连续运行时,调节池(箱)的调节容积可按日处理水量的35%~50%计算。2、间歇运行时,调节池(箱)的调节容积可按处理工艺运行周期计算。我是否可以按日处理水量的35%~50%计算?还是按一天24小时平均下来,算6--8个小时的调节量?还有最后的清水池,全部回收用作喷洒除尘、消防用水,请问清水池容积多大,用一天雨水量,即Q=2239m3合适吗?真的是头疼,先谢谢大家了![ 本帖最后由 chenguansan 于 2010-1-27 10:11 编辑 ]

  • 请问大家气压罐调节容积是怎么计算的?

    如果按照《建给》规范3.8.5.4条计算,举例:水泵出流量3L/S,即10.8立方米/小时,安全系数取1.1,水泵一小时内启泵次数8次,则计算出来调节容积为371L,是这样计算的吗?请求高人解答!!!!

  • 讨论:AO法除氮工艺中对于缺氧池容积计算问题

    AO法除氮工艺中对于缺氧池容积计算中,除去的氮是缺氧池进水的总氮减去好氧池最终出水的总氮么? 按原理说前置反硝化工艺应该在这个过程除去好样段回流来的污泥中的硝酸盐类以及原水进来的硝酸盐类,那缺氧池岂不是把所有氮都在这个块除掉了? 请高手答疑啊。

  • 缺氧/耗氧脱氮工艺中缺氧池容积计算公式的探讨

    《室外排水设计规范》等书中缺氧/耗氧脱氮工艺中缺氧池容积计算公式如下: Vn=[0.001Q(Nk-Nte)-0.12ΔXv]/KdeX ---(6.6.18-1)式中为什么是反应池进水的凯氏氮-反应池出水的总氮呢?即式中的:(Nk-Nte)反硝化的氧源主要是NO3-和NO2-;总氮包括有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮,凯氏氮是有机氮和氨氮之和。总氮与凯氏氮之差值等于亚硝酸盐氮与硝酸盐氮。公式中那样表述什么意思呢?期待高人讲解讲解。

  • 请问调节池采用曝气搅拌风量怎么计算?

    调节池采用曝气搅拌,这个风量怎么计算?查了些资料:1、采用气水比来计算:有的按气水比计算,提供的参数是1:1-1:3,那么这个水量是整个调节池容积的水量,还是每小时的进水量?还有气水比的单位是m3/m3.小时吗?2、采用调节池面积来计算,提供的参数是1.5-3m3/m2.h,这里的h指的是小时,还是水深1m?3、按功率来计算,提供的参数是4-8w/m3,然后计算出功率,在反推出鼓风机的风量。举个例子,每小时进水量Q=250m3/h,调节池尺寸L*B*H=30m*17m*3.5m,整个尺寸容积V=1785m3,表面积S=540m2.按1来计算:取气水比1:2,是按250*2/60=8.3m3/min计算,还是按1785*2/60=54.43m3/min来计算?显然后者值比较大按2来计算:取1.5m3/m2.h,来计算,是按540*1.5/60=12.753m3/min,还是540*1.5*3.5/60=44.653m3/min来计算?按3来计算:取5w/h,1785*5/1000=8.9kw/h,查风机样本,取风压39

  • 关于公路隧道高位水池容积计算的争议!

    关于公路隧道消防高位水池容积的计算有两本规范规定,其中《建筑设计防火规范》中对于对大于3000m的一类长大城市隧道的火灾延续时间没有明确规定,仅规定二类隧道火灾延续时间为3小时。高位水池应保证洞内外消防用水量,洞内为20L/S,洞外为30L/S,合计50L/S,则二类隧道的水量应为540m3/h。 《公路隧道交通工程设计规范》中对公路隧道消防用水量的计算列了个表格,仅提到洞内用水量为20L/S,火灾延续时间为6h,对于是否要叠加洞外消防用水量未有明确说明。 因此很多地方消防部门,会以《建筑设计防火规范》取单位用水量50L/S,以《公路隧道交通工程设计规范》取火灾延续时间6小时,导致高位水池容积巨大,十分不合理。 另外《公路隧道交通工程设计规范》中规定要求隧道两端设置水泵接合器跟室外消火栓。 因为公路隧道消防管网在隧道内成环,一般与高位水池两根出水管相连,由高位水池提供

点击加载更多

调节池容积计算

调节池容积计算专题,为您提供调节池容积计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与调节池容积计算 相关的专业交流讨论,更多调节池容积计算相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

楼房基础加固

加固建筑