首页 课程 资料 论坛
  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~

    能省很多事!!!

  • 楼梯企业控制成本,要从小事做起

    现在不管是楼梯行业还是其他行业,想要赚钱,成本就必须严格进行控制。狄姆斯从几个方面和大家讨论一下,楼梯企业控制成本的具体做法。 成本控制要从点滴做起。 品牌楼梯企业都知道投入添加一倍,回报添加双倍乃至十倍百倍,哪一种投入更合算,懂得加减乘除的人都能判别。在市场空间巨大的前提下,扩展规模无疑是最佳的成本控制,规模越大成本越低。谁都晓得规模采购是降低本钱最有用的办法。做办理的人,永久不要盯住职工花了多少钱,而是要盯住他赚了多少钱。通常状况下,投入与产出是成比例的。 成本控制无疑要重视细节。啥细节是需要重视的?哪些又是能够忽略的?这个问题很重要。不然就会呈现“捡到芝麻、丢了西瓜”的现象。成本控制要重视不起眼的小事,又要着眼公司发展的大事!这绝不对立。当然也绝非易

  • 楼梯企业如何在市场中脱颖而出

    楼梯企业如何在市场中脱颖而出

    现在的楼梯企业所谓是厂家林立。而且大小不一,都还没有形成大的气候,那如何才能在这样的环境中脱颖而出,占据最大限额的市场份额,和引领带动楼梯行业的发展呢? 下面狄姆斯和大家共同探讨下。 现在的楼梯行业就如同战国时期,诸侯割据,零零散散的楼梯企业并没有形成一个 完整,系统的行业规范。在这样的情况下,如果让自己的楼梯脱颖而出?

  • 家庭、企业自己供暖用什么?

    传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:

  • 楼梯的3d模型---------

    要的速度下了哦

  • 关于楼梯计算的一些问题?

    关于楼梯计算的一些问题?

    在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!

  • 这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始

    这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始

    这楼梯为什么要这样支模,不从梁那边开始

  • 楼梯本身抗震设计怎么实现

    我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢

  • 请教:这个楼梯设计合理吗?

    请教:这个楼梯设计合理吗?

    本帖最后由 sungirlyj2 于 2013-8-24 17:18 编辑 一楼3米的净空,上二楼楼梯间规划为2.5米*3米,楼梯展开图如下:95CM开个进门。这个楼梯合理吗,易用性怎么样?

  • 请问这个楼梯要怎么布置

    请问这个楼梯要怎么布置

    求教各位前辈这个楼梯要怎么布置???

  • 关于四跑楼梯荷载的问题

    关于四跑楼梯荷载的问题

    如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?

  • 关于企业环保自检的问题

    机械制造企业,主要经营工程机械,厂区有一座污水处理站,各个生产车间都有各自的污水预处理措施,领导要求制作表格定期检查,不知道要检查哪些项目,有类似工作经验的大神指点?

  • 为什么这个楼梯没有短柱支撑?

    印象中的楼梯,应该都有短柱支撑的了.现场观察到这个却没有.为什么????

  • 关于MorGain楼梯计算的配筋结果

    1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25

  • 楼梯板扰度超了,怎么解决?

    楼梯板扰度超了,怎么解决?

    楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢

  • 这样的梁式楼梯怎么建模啊?

    这样的梁式楼梯怎么建模啊?

    这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?

  • 11g101-2里的一些关于楼梯的疑问?

    1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?

  • 有关于楼梯疏散宽度问题

    有关于楼梯疏散宽度问题

    按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?

点击加载更多

楼梯企业

楼梯企业专题,为您提供楼梯企业相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与楼梯企业 相关的专业交流讨论,更多楼梯企业相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

废气处理资质

废气的处理