首页 课程 资料 论坛
  • 关于地下室设计的一些要点

    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助

  • 关于地下室设计的有关资料

    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。

  • 地下室厨房排风如何设计

    地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?

  • 各位大神地下室设计求助

    各位大神们:小弟,准备回家盖个带地下室的别墅,现址与道路(高处)高差能有三米,请各位大神们讨论一下地下室的墙用什么样的材质,最好是及经济又实惠的那种。小弟拜谢!

  • 关于地下室顶板设计求助

    关于地下室顶板设计求助

    本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。

  • 地下室层高怎样设计最好

    搞地下室层高设计时,怎么定高度才能既不浪费钱又不翻车? 规范说“要2米2”,

  • 请教地下室设计中的问题

    小弟做一框架结构,独立基础,有一层地下室,地下室还有一个游泳池,现在的问题是地下室的外墙按什么模型计算:是按上下两端简支(地下室顶板和底版承担水平推力)还是按左右两端简支(框架柱承担水平推力)?

  • 分享--地下室设计的几条总结

    地下室设计的几条总结1.概念设计:地下室往往为高层的上部结构的嵌固部位,地下室外墙刚度大,结构布置时要根据《高规》5.3.7来保证刚度,平面上尽量能刚度均匀,各层板包括顶板厚度要厚,总之尽量能使得地下室是一个坚固的箱体。2.荷载:外部的水、土、人防荷载,内部的竖向荷载(车库、设备用房等)和水平荷载(水池)等。水浮力是一个很大的荷载,抗浮设计也是重点。3.如果是人防地下室:根据人防规范设计,按等级确定等效静力荷载,对顶板底板和口部,要选对荷载。要根据人防要求配合预留人防门(出许多大样图)。还要跟其他专业合作,尽量避免无关管道穿进人防地下室,必要时还需设置顶板上夹层走管道。人防地下室一般考虑平战结合,对于某些大跨度结构,可以考虑战时另加钢结构支顶来减少跨度减少截面尺寸等。进出口和管井需做成钢筋混凝土防倒伏或防爆波等等。其他还要如一般地下室要求。4.如果是一般地下室:地下室外墙是设计重点,要按水、土压力验算外墙抗裂(抗裂够了,强度就基本没问题)。5.地下室做车库的:地下室内柱子布置和尺寸,要尽量满足多放车的原则,有影响放车的方向不要增加尺寸往

  • 关于地下室设计2个问题的讨论

    请大家讨论1. 筏板设计 我不明白,筏板挑出的阳角为什么要和楼板一样采用放射钢筋?双柱基础为什么又不用放射钢筋呢?据有人介绍,实际测定的地下室筏板钢筋受力远比设计值小,约为设计值15~20%左右。我个人理解,这是因为土质不同于楼面荷载,土体本身有刚度,如同架越作用,荷载有相当一部分直接传到基础刚度较大的部位去了。有人甚至连集水坑附近也加了放射筋,真不可思议。当然,上述不包括地下水以下的地下室。如果水头较大,我完全同意底板受力和楼板相同,该加的放射筋一定要加。2. 地下室顶底板的配筋 从pkpm计算来看,地下室顶底板基本上都是裂缝控制配筋,如果要严格按照pkpm裂缝控制来设计(软件裂缝控制计算是否正确另议),就不要采用3级钢,而应该用2级钢,3级钢价格比2级钢贵。相反,采用了3级钢就不要完全按照pkpm裂缝控制来设计。我不久前在某单位就遇到既要求用高强度钢筋,又要严格用pkpm的裂缝控制来设计,这样就完全是浪费!钢材价格最近涨得厉害,甲方用高强度钢筋显然是想节省钢材

  • 地下室抗浮设计的思考ppt

    地下室抗浮设计的思考,ppt文档,有工程经验的总结,有具体项目的分析,希望能共同提高。

  • 地下室抗浮设计的探讨与思考

    地下室抗浮设计的探讨与思考

  • 《地下室设计讲义》doc格式

    这是在别的网站上找的资料,希望有同行能够用的着,我刚学地下室设计的时候很头疼,尤其这方面的资料很少,呵呵!!(因为最近比较忙,所以请网友自便,不要留邮箱,就是留了我也不一定有时间发)

  • 地下室底板设计中的疑惑

    想请教各位大侠,在做地下水位很高的地下室底板梁板的配筋的时候,地下水的水浮力起控制作用,在计算的时候不知道你们是怎样做的。我是将水浮力算出来,然后用水浮力减去地下室底层只考虑恒载的时候的自重(分项系数取1,恒载对结构有利),然后把水浮力按活载考虑,恒载考虑为0,计算底板的配筋。但是,我现在看到别人(工作多年的工程师)不是这样做的,别人直接把浮力按恒载考虑,并且还考虑活荷载,分项系数也是1.2和1.4,我就迷茫了。水浮力是可变的啊,不是不变的,两外,按水浮力计算梁配筋的时候,为什么还考虑活载,活着对结构有利,荷载分项系数为0才对啊,荷载规范上理解的。请问各位高手,你们在做地下室的时候是怎么做的?请高手不吝赐教啊。急需解答,麻烦各位高手帮忙解决

  • 【请教】地下室厨房排风如何设计

  • 地下室对于梁柱节点的设计要求?!

    地下室顶板梁柱节点左右梁端截面与下柱上端同一方向实配的受弯承载力之和不小于地上一层对应柱下端实配的受弯承载力的1.3倍。知道是为了强柱弱梁,但是这个在实际工程中怎么考虑的呢?PKPM里?还是?我不是很明白。

  • 地下室防水设计的几点意见1

    地下室防水设计的几点意见1前言 地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。 概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。 构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。 1概念设计 1.l设计责任 结构自防水及后浇带、变形缝的位置,主要是由结构专业设计;主体附加防水及节点防水主要由建筑专业设计;其他专业配合建筑及结构专业设计。应当指出的是,对防水节点的设计,结构专业也可参加设计,比如后浇带。但后浇带的防水构造设计,结构专业的规范仍沿用几十年前的作法,已十分滞后。许多版本的结构工程师一级注册考试复习教程中,对地下防水设计大多也只

  • 关于地下室防水设计的几点建议

    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:30 编辑 前言地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。  • 锚杆地下室抗浮、抗渗设计

    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:11 编辑 地下室抗浮措施:当地下室自重及其地面以上作用的永久荷载标准值的总和不满足式(1)的要求,应采取抗浮措施。工程设计中主要利用的是结构的自重来抗浮,只有结构自重小于水浮力时,才采取一定的抗浮措施。具体的工程设计中,对于裙房部分,可考虑全部的自重及顶板上的覆土抗浮,对于塔楼部分,可考虑塔楼一定的层数自重来抗浮。对于抗浮的自重,在施工期间一定要采取足够的降水措施,只有自重施工完毕后才能取消降水措施,这一点在施工图中必须注明。如:地下室施工过程中,应采取足够降排水措施,以保证施工的正常进行及防止地下室上浮,待上部结构施工完地上五层及地下室顶板覆土后方可停止降水。对于具体工程,可将结构模型去掉一定的标准层(初估塔楼部分施工到第几层可完全抵抗水浮力,一般取施工到转换层),将梁上隔墙线荷载、活荷载去掉,多建一层底板模型,在底板上输入1.05 倍水压的恒荷载,并将混凝土容重取为22(梁板柱的重叠对于正向设计是一种富余,但抗浮考虑这种富余是不安全的,梁板柱的重叠一般占总

  • 某别墅地下室布局设计图

    图纸简介: 别墅地下室布局设计,音响设备定位,音响设备链路走位等,欢迎大家下载 投稿网友: seven19880724 上传时间: 2013-02-03

点击加载更多

设计地下室

设计地下室专题,为您提供设计地下室相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设计地下室 相关的专业交流讨论,更多设计地下室相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

工业烟囱

水塔防腐