首页 课程 资料 论坛
  • 请教地下室通风设计问题?

    当你拿到高层地下室的建筑图纸时,要你设计通风,排烟以及人防部分通风图纸时,首先应考虑什么,请教一下各位高手的设计思路??

  • 浅谈地下室通风与排烟设计

    浅谈地下室通风与排烟设计

    简介:从通风排烟系统划分、通风方式及通风排烟风机选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。 关键字:地下室通风,排烟设计 高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置部分设备用房,如高低配电室、水池、泵房、通风排烟机房及空调冷冻机房。若设有六级人防地下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道、消毒通道、扩散室、活门室等)。因此,地下室集中了水电、通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多。在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼

  • 人防地下室通风设计问题.

    人防地下室通风设计问题.

  • 关于地下室设计的一些要点

    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助

  • 关于地下室设计的有关资料

    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。

  • 高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有有防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1系统的划分通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。根据文献1,地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h•m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,能风量为1000×3.9×8=31200m3/h。可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风

  • 高层建筑地下室人防及通风设计

    高层建筑地下室人防及通风设计.

  • 人防地下室防护通风设计.pdf

    人防地下室防护通风设计.pdf

  • 07FK01防空地下室通风设计示例

    07FK01防空地下室通风设计示例

  • 地下室洗浴中心做通风,自己设计,怎么合理呢

    地下室长30米宽14米要做洗浴中心,里面分的都是一个小家一个小家的。甲方要自己设计通风了,我是想问下大侠们,应该怎么设计合理呢!每个家里面是不是都要有风口进入了!换气量怎么取呢!在线求助啊~~~

  • 地下室通风及防排烟系统设计

    各功能区通风及防排烟设计  1.汽车库  根据规定,面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用。住宅建筑地下室一般根据使用功能和建筑面积划分为不同的防火分区,汽车库被划分为多个单独的防火分区,每个防火分区面积大约为4000m2。因此,在设置有直通室外的汽车道和采光天井且面积达到自然通风要求的面积超过2000m2的住宅地下室汽车库,仍然应该设置机械排烟系统。此时,汽车道和采光天井可用于平时通风及火灾时的补风。  对于建筑面积3820m2,层高3.6m的汽车库的某一防火分区,通常划分为两个防烟分区,每个防烟分区的面积1910 m2,则每台风机的排烟风量为:1910×6×3.6×1.1=45381.6m3/h,平时通风量(按汽车出入频率较低的住宅建筑,按4次/h换气次数选取)

  • 人防地下室的通风设计参数总结

    一、新鲜空气量标准

  • 地下室迪厅的通风与送风

    地下一层迪厅,3000M2,有大厅和包间,准备上集中空调送排风如何计算,送风是按个房间所需的新风量计算吗?每间都要送风吗?走廊用吗?排风按送风的多少算呀,每间都要排风吗?还是房间内不设,只在走廊设就可以呀如果不上空调,送排风如何计算?期待你的回答

  • 地下室厨房排风如何设计

    地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?

  • 各位大神地下室设计求助

    各位大神们:小弟,准备回家盖个带地下室的别墅,现址与道路(高处)高差能有三米,请各位大神们讨论一下地下室的墙用什么样的材质,最好是及经济又实惠的那种。小弟拜谢!

  • 关于地下室顶板设计求助

    关于地下室顶板设计求助

    本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。

  • 浅谈高层建筑地下室通风与排烟设计

    高层建筑地下室面积大,层数多为1-3层,除大部分作地下车库处,常设置部分设备用房,如高低配电室,水池,下工事,则地下层还应设有人防进出风口部分(滤毒室、进风机房、密闭通道,消毒通道,扩散室、活门室等),因此,地下室集中了水电,通风空调大部分管线,特别是通风排烟管道,尺寸大,系统多,在工程设计中,有必要把平时通风管道兼作火灾时该区的排风排烟管,以减少地下室上部空间占用及风管用量,而排风排烟机合理组合及控制,对于火灾时排风排烟系统可靠地转换为排烟系统就显得很重要。1 系统的划分 通风排烟系统划分应结合建筑防火分区来考虑,做到既有利于通风系统兼作排烟系统,又不会出现排烟风管跨越防火分区现象。地下室在设有自动喷淋灭火设施时,防火分区面积为1000m2,可分成2个防烟分区,排烟量按60m3/(h·m2)计算,该防火分区排烟量为6000m3/h,而平时通风量按换气次数8h-1计算,层高(净高)按3.9m计,排风量为1000×3.9×8=31200m3/h。 可见,平时通风量与火灾时排烟量相差约一半,而平时通风管主干管风速一般设计在8-10m/s,火灾时排烟风管风速允许

点击加载更多

地下室通风设计

地下室通风设计专题,为您提供地下室通风设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室通风设计 相关的专业交流讨论,更多地下室通风设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度