本人正在设计已座石灰石堆场,不在的周围采用什么材料维护,不在的是砌体耗还是应该做剪力墙结构,层草6米,平面尺寸为54x33米请大家帮忙解决一下先谢谢了
哪位前辈有大型仓库厂房脚手架的选型施工方案么?这方面的资料也行主要厂房设计高20m左右,就一圈8米高混凝土围墙加12米高柱这个具体怎么支模浇筑,脚手架怎么选型周转,
轻钢大型仓库的人工防雷接地怎么做啊?接地电阻要求是4欧姆吗?接地极之间在地下还必须等电位连接吗?可以不接吗?接地极的安装数量怎么定?如果按照规范做工程量很大啊!有没没有做过的?给点意见向大家求救了!多谢!
上传几张图片,大家互相交流!
现有大型药品仓储配送仓库,高度达16米,货架高度也达到13米,大小分两个区,一个温度要求20度,另外一个要求28度,请教这里的高手,冷负荷指标该怎么样?气流组织又该如何做。那位达人指点一下,谢谢!!!!!
笼统的发一些冷库图片,有高温有低温的。以钢结构的多点各个没有仔细说明 各项工程是什么样的。只是把这一段工程上的图,发点上来。有的拍的时候是施工中,有些细节没处理好,请理解。并非是最终的工程。如有疑问 QQ:332444767
图纸简介: 钢结构图纸,节点大样,焊接符号,螺栓连接等,总说明,钢材材质 投稿网友: w774903875 上传时间: 2014-01-25
制冷工程已经完工的工程图片
大坝施工图片(大型电站图)乌江施工图1
一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱同时我也把照明配电箱放在仓库内了,在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。图纸审查给我提类2个意见 一、仓库设计。一般的1:库内不应设动力、照明配电箱。2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??我看了《仓库防火安全管理规则》 第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。 说的是丙类仓库,这个工程是戊类的,应该可以使用60W以上的灯具吧,再说层高6米,日光灯怎么够?=====另:现在的图审怎么都那么懒,只要一看图
我正在做一个物流仓库,180*160m,单层,分为5个防火分区,每个防火分区设6台屋顶型排风机(就做一般的通风换气,保证换气次数1~2次),请问 这种情况下排风机入口处要做70度防火阀吗?如果做了,怎么安装(屋面是轻钢结构)?防火阀要和排风机连锁吗?另外,充电房产生的氢气是不是也可以用屋顶型(防爆)风机?平时按6次计算 事故通风按12次计算?请指教
物流大型仓库消防如何做?目前,本人遇到一个项目,一个物流公司的仓库,单层钢结构屋顶,净高12米,屋顶高13米.想做喷淋,但钢架屋顶,不好做,另外也超过了12米.是不是做消防炮.有哪位大虾知道怎么做的,请赐教,本人 不胜感激!:[ 本帖最后由 yzylt 于 2008-8-4 16:10 编辑 ]
施工中的大型水电站施工图片
一大型甲类仓库平面布局图
求助各位大哥大姐! 没有接触过钢结构!麻烦指导一下大型钢结构仓库施工当中的技巧! 比如吊装调试,施工安排……等等施工过程中容易遇到的问题! 麻烦指导指导呀! 不胜感激! 如有视频 图片教程那是最好不过啦! 小弟跪求 跪求! 还有一般只是包安装的话,单价一吨多少钱? 施工组织……
国内大型冷库工程建造过图 ;一个大型冷库可以分很多小冷藏区域,各区域温度也都各不相同,可分为高温冷库、低温冷库、恒温冷库、和保鲜气调冷库。钢结构搭建中钢结构搭建中
拉西瓦砂石系统图片
大型化学危险品仓库空调设计
安徽省花凉亭水库
低温工程图片