笼统的发一些冷库图片,有高温有低温的。以钢结构的多点各个没有仔细说明 各项工程是什么样的。只是把这一段工程上的图,发点上来。有的拍的时候是施工中,有些细节没处理好,请理解。并非是最终的工程。如有疑问 QQ:332444767
图纸简介: 钢结构图纸,节点大样,焊接符号,螺栓连接等,总说明,钢材材质 投稿网友: w774903875 上传时间: 2014-01-25
一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱同时我也把照明配电箱放在仓库内了,在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。图纸审查给我提类2个意见 一、仓库设计。一般的1:库内不应设动力、照明配电箱。2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??我看了《仓库防火安全管理规则》 第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。 说的是丙类仓库,这个工程是戊类的,应该可以使用60W以上的灯具吧,再说层高6米,日光灯怎么够?=====另:现在的图审怎么都那么懒,只要一看图
使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
在附件里 仅供参考
物流仓储仓库,磁力线安装在货架中间,每条巷道与地坪伸缩缝垂直交叉,影响叉车使用;计划把伸缩缝挖出来,能从图片看出伸缩缝整体结构吗?施工图纸找不到了,开挖会不会有影响?工程量大不大?
陵川县生命之水
上海某大型物流仓库,单层,层高10.3米,面积三万平米左右,分为六个防火分区。以其中一防火分区为例,序号 总面积㎡ 高窗面积㎡ 采光带面积㎡ 要求排烟面积㎡ 实际排烟面积㎡1防火分区一 5751.4 40.2 263.88 135.44547 129.672计算依据: 4.3.6第二款采用手动开启方式时,厂房的排烟面积应为排烟区域建筑面积的3% 仓库的排烟面积增加一倍。注:当设有自动喷水灭火时,面积可减半。 4.3.7当建筑物室内净空高度超过6m,建筑室内净空高度每增加1m,排烟面积可减少5%, 但不小于排烟区域建筑面积的1%。 本工程净空高度11m,要求排烟面积按照A*3%*78.5%(A排烟区域建筑面积)计算 4.3.8建筑物同时设置可开启外窗和固定的采光带、采光窗时,应符合下列要求: 当设置手动排烟窗时,60%的手动排烟窗的面积与40%固定的采光带采光窗的面积之和 应达到4.3.6条第二款所需的排烟面积的要求。 实际排烟面积=采光窗面积*60%+采光带面积*40%
最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
景观种植设施
《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 编辑 这样的图片或者这样的结构
1、有没有具体关于物流仓库的规范?2、由于是轻钢结构,坡屋面,净空高度是指外墙高度还是室内最高高度?3、外墙高度大于8m,总高度估计会大于10m!这样不是不能做闭式自喷系统?那要怎么做?4、只有1层自喷不做水箱,怎么做常高压系统?
顺便说一下哦!这是我工作的房地产公司开发的楼盘,我负责景观绿化项目.
我收藏的图片
毕业实习我们参观了一家环保公司在一个小区内的污水处理系统,因为是刚开始施工,所以看到的都是未成型的构筑物,不过大体上还是看的清楚的.