发几张化工塔器吊装图片
笼统的发一些冷库图片,有高温有低温的。以钢结构的多点各个没有仔细说明 各项工程是什么样的。只是把这一段工程上的图,发点上来。有的拍的时候是施工中,有些细节没处理好,请理解。并非是最终的工程。如有疑问 QQ:332444767
一个戊类仓库 面积约4000平方米 高6米我采用的是250w金卤灯 照度按照200 LX内部有甲方的用电设备,所以预留了个配电箱同时我也把照明配电箱放在仓库内了,在每个电动门旁边我还给留了个小配电箱。图纸审查给我提类2个意见 一、仓库设计。一般的1:库内不应设动力、照明配电箱。2:库内照明不应采用超过100w大气体放电灯。这个意见看的我真糊涂“一般的”“不应”。 到底能不能设配电箱和用250w灯??我看了《仓库防火安全管理规则》 第三十八条 储存丙类固体物品的库房,不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。当使用日光灯等低温照明灯具和其他防燃型照明灯具时,应当对镇流器采取隔热、散热等防火保护措施,确保安全。 说的是丙类仓库,这个工程是戊类的,应该可以使用60W以上的灯具吧,再说层高6米,日光灯怎么够?=====另:现在的图审怎么都那么懒,只要一看图
如题,因为该厂处于安全(security,not safe)原因一般是不准照相的。虽然并不心存恶意违规,毕竟是偷拍,效果不好请原谅。如有机会,再补充。个人认为,该施工单位的工艺是很好的。值得借鉴,但是前提是工期及造价要跟得上。
在某化工厂照的开关柜图片
在某化工厂照的开关柜图片2
图纸简介: 钢结构图纸,节点大样,焊接符号,螺栓连接等,总说明,钢材材质 投稿网友: w774903875 上传时间: 2014-01-25
前辈们看看做得怎么样。
发几个化工产品罐基础图片,增添一点感性认识。
1.硝化棉仓库设置雨淋喷水灭火系统应按自动喷水仓库危险级几级设计?2.甲类车间中有超过100平方的区域使用硝化棉,雨淋系统只设硝化棉使用区吗?
甲类仓库:45*18=810平(单层) 甲类厂房:25*40*4=4000平(四层)丙类仓库:2200平请问这些建筑都要喷淋保护么?设置危险等级如何选用?用K=80普通型喷头还是K=115快速响应喷头呢?
包括通风、采暖
本帖最后由 施工雇佣兵 于 2014-6-8 01:48 编辑 中建三局深圳某项目施工现场图片 绝对标化
使用zdm软件制作的三维深蓄下库图片
该厂区是山西某大型化工企业,但是前些年消防设施老跟不上。最近两年,厂区对消防及环保开始重视起来了。厂区内新建了稳高压消防系统、事故缓冲池、泡沫消防等设施。[ 本帖最后由 simuy 于 2010-7-29 11:46 编辑 ]
工程概况1、处理水量:2500m3/d2、处理工艺:絮凝沉淀+多介质过滤+活性炭过滤+保安过滤+反渗透3、预处理过滤器材质:碳钢衬胶(Q235B)4、反渗透膜:DOW[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-4-9 14:32 编辑 ]
图纸简介: 本工程为某企业的二层化工仓库,带夹层,电气设计,图纸内容包括:电气设计说明,强电系统图,消防系统图,照明、动力、消防等平面图。 投稿网友: jsrg-zxl 上传时间: 2014-08-26
内有行车的净化工程的图片谁给发一些,探讨以下
一物流公司的化学危险品仓库,长72米,宽18米,高度12米,储存物品为《危险货物品名表》GB12268-2005中3.2项小包装易燃液体、3.3项易燃液体、8.1项酸性腐蚀品、8.2项碱性腐蚀品和6.1毒害品(以上物质不含剧毒化学品、硝酸、发烟硝酸、硫酸、发烟硫酸、四氯化碳和乙醇)的储存。我在仓库内设了室内消火栓和推车式灭火器:消火栓:沿建筑两长边交错共布置6个栓(每边3个),DN100管道在建筑10米高度四周成环,系统入口压力0.50MPa。详 见计算书。灭火器:按仓库严重危险等级B类火灾,灭火级别89B,共设8台MFT50推车式灭火器,详见平面图问题:1、该仓库储存的3.2项3.3项和8.1项8.2项具体指哪些物品? 我下载了GB12268-2005,但是没有找到提到的这几项,请指点。 2、除了以上设置的消防外,还需要设置哪些消防设施? 急切盼望各位指点,谢谢!