为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 编辑 今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸,跳闸后,跳闸线圈仍旧带电,查了一下直流电压,有237V,操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动,处理后,合上闸,跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因。接着又一步一步查找,发现跳闸线圈引线有一根已经有接地痕迹,黄腊管已经烧糊,线也能看到放电灼伤痕迹。操作机构上也能看到烧黑的痕迹,该线是线圈进线,线圈另一根线接到2#线(直流负极)。负极对地电压155V,个人以为该接地是跳闸主因。但兄弟单位技术人员将7#线直接接地,跳闸线圈没有动作,温升也不大,线圈间电压1.9V,很无语。请问各位大师怎么看?诚请赐教
资料来自“中国传动网”www.chuandong.cn 直流系统发生正极接地有造成保护勿动的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中在有一点发生接地,就可能跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动或烧毁继电器或使熔断器熔断.
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
生产线电路图中,主线路电器的保护接地与与开关电源负极接在一起,强电弱电的保护接地共用了通一根线,这样做对吗?我问了几个资质较深的仍不能给与解答。盼回复!谢谢您看本留言。
我接触的欧洲生产线电路图中,主线路电器的保护接地与变压器二次侧其中的一根线接在一起,还与开关电源负极接在一起,强电弱电的保护接地共用了通一根线,这样做对吗?我问了几个资质较深的仍不能给与解答。盼回复!谢谢您看本留言。
现象:“直流1、2段母线接地“光字牌亮、警铃响,用直流绝缘监察转换开关,测量直流正、负极对地电压,发现负极对地电压为0,正极对地电压为220V。处理:1)由象征可判断为负极接地。2)向调度汇报站直流系统负极接,要求用“瞬停法“对联10KV、35KV、10KV总合闸回路、控制回路等进行检查,在调度同意下进行选回路处理。据直流接地选回路的先后顺序,即先户外、后户内,先选不太重要的回路、后选较重要的直流负荷的原则,首先由两人同时
据直流接地选回路的先后顺序,即先户外、后户内,先选不太重要的回路、后选较重要的直流负荷的原则,首先由两人同时拉110KV合闸电源总闸刀(未开环回路时),时间控制在3秒钟以内,发现接地信号未消失,然后依次拉35KV、10KV合闸环路,发现合闸回路未有接地。由两人同时拉110KV控制环路,发现直流接地信号消失,确定
判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀 来源:国际电器网变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极
对于小电流接地系统,零序过电流保护是否投入,对电机单回路是否把零序接入跳闸,我单位有一台大电机,没有投入零序保护,电机绕组接地一分钟,发生相间短路。但是零序还有一些问题,不知如何,请大家指导。
20031113-高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源装置金属屏蔽外壳、高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分和其连接的金属管道是否均应接地? 答案:B 根据:GB50169-92《接地装置施工及验收规范》-2.3.16
从小区10KV环网上,不同地点的两台箱变(TN-C-S),各引一路低压三相四线到某一双电源,两路电源的PEN线重复接地是独自做还是共同做,有何区别?
大家在做接地时,强电井里怎么做?弱电井怎么做?弱电机房怎么做?弱电机房,弱电井的专用工作接地起什么作用,他不要保护接地吗?
三相电度表的3\6\9端接地,是否应该单独接地?还是可以并在一起在接地,还是两种接线方式都可以,这个问题困惑了我好长时间,请高手指点!!讲清楚些好吗??
有一台2000KVA变压器,保护接地与中心线相连接,在一次实际测量中A:800A B:850A C:780A N:195A PE:40A 在末端PE与N线相接触有火花,用1.5平方的线发烫。 有一台500KVA380V变190V变压器A:90A B:95A C:100A N:125A 以上正常么、为什么?
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的