为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 编辑 今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸,跳闸后,跳闸线圈仍旧带电,查了一下直流电压,有237V,操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动,处理后,合上闸,跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因。接着又一步一步查找,发现跳闸线圈引线有一根已经有接地痕迹,黄腊管已经烧糊,线也能看到放电灼伤痕迹。操作机构上也能看到烧黑的痕迹,该线是线圈进线,线圈另一根线接到2#线(直流负极)。负极对地电压155V,个人以为该接地是跳闸主因。但兄弟单位技术人员将7#线直接接地,跳闸线圈没有动作,温升也不大,线圈间电压1.9V,很无语。请问各位大师怎么看?诚请赐教
资料来自“中国传动网”www.chuandong.cn 直流系统发生正极接地有造成保护勿动的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地或绝缘不良就会引起保护误动作。直流系统负极接地时,如果回路中在有一点发生接地,就可能跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动或烧毁继电器或使熔断器熔断.
现象:“直流1、2段母线接地“光字牌亮、警铃响,用直流绝缘监察转换开关,测量直流正、负极对地电压,发现负极对地电压为0,正极对地电压为220V。处理:1)由象征可判断为负极接地。2)向调度汇报站直流系统负极接,要求用“瞬停法“对联10KV、35KV、10KV总合闸回路、控制回路等进行检查,在调度同意下进行选回路处理。据直流接地选回路的先后顺序,即先户外、后户内,先选不太重要的回路、后选较重要的直流负荷的原则,首先由两人同时
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
生产线电路图中,主线路电器的保护接地与与开关电源负极接在一起,强电弱电的保护接地共用了通一根线,这样做对吗?我问了几个资质较深的仍不能给与解答。盼回复!谢谢您看本留言。
我接触的欧洲生产线电路图中,主线路电器的保护接地与变压器二次侧其中的一根线接在一起,还与开关电源负极接在一起,强电弱电的保护接地共用了通一根线,这样做对吗?我问了几个资质较深的仍不能给与解答。据直流接地选回路的先后顺序,即先户外、后户内,先选不太重要的回路、后选较重要的直流负荷的原则,首先由两人同时拉110KV合闸电源总闸刀(未开环回路时),时间控制在3秒钟以内,发现接地信号未消失,然后依次拉35KV、10KV合闸环路,发现合闸回路未有接地。由两人同时拉110KV控制环路,发现直流接地信号消失,确定
生产线电路图中,主线路电器的保护接地与与开关电源负极接在一起,强电弱电的保护接地共用了通一根线,这样做对吗?我问了几个资质较深的仍不能给与解答。盼回复!谢谢您看本留言。
判断直流电源有无接地,正负极接地的区别口诀 来源:国际电器网变电所直流系数,电笔触及不发亮;若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在负极
我们做了一个别墅的项目,现在原有配电系统从变压器引到室内配电柜的电缆是4芯的,带铠,没有地线,只是把铠接在PE母排上,我们不放心,又在这个建筑外砸了一组地线,与这个PE排想连,问题一:这样做合理么?问题二:现在一有点问题,尤其是用电动工具,或用电较少的时候,我这一路共3级配电箱都不跳闸,只有变压器底下那个漏电跳,请问是什么原因,和我砸的那根地线有关系么? 请教专家,不吝赐教!!!
请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
今天在现场,测试电机保护接地的接地电阻,所用仪器是类似于钳形表。情况如下:4芯电缆穿管敷设至电机,电缆零线接钢管接地螺栓(就是钢管上焊接一个螺栓),又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳。当测试零线时,为0.0000*,当测试铜编织带时,为200,总之远远大于4欧姆。当,又从接地螺栓出接25平方的铜编织带到电机外壳的另一处,就是说,此时电机外壳上连着两条接地线,那再次测试之前的那条铜编织带时,为0.00000*。钢管有无接地,还没有查清。麻烦大家分析一下。
请教:在TN-C-S接地系统中,电源要在进线处做重复接地,进线箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的铜芯线,而进线箱(柜)出去的PE线往往大于25mm2,这是为什么?求解!先谢啦!
GB50116-98规定5.7.1.1 采用专用接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。,消防控制室用铜线做接地,可是铜线和钢筋怎么在基础内连接啊,怎么防止电化学腐蚀?各位都是怎么做的
看施耐德的讲义,“●当铜芯电缆的截面积小于10mm2,铝芯电缆
高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
背景:有一厂房(前后长150m)有两个控制箱,控制箱Ⅰ放在厂房前端,控制4台电机(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在厂房后端控制2台电机(E、F),那么电机A、B、C、D、E、F的机壳接地线都接到哪儿?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的机壳接地线接到哪儿?
我们公司一直用漏保,看了很多竞争对手的电控箱,基本没有漏保,问了一下他们,人家回复说接地做好了,就没用漏保。不知道这是否符合规范?
各位帮忙看一下,这个水泵电机的接地做的合适吗,如不合适话的理由是什么 ?