为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
请教大家两个问题:1、本来已经有一个接地系统,如果想把其中的一小部分独立出来在再设置一个接地系统,那么这一小部分满足什么条件时可以再单独设置接地系统。2、哪本规范规定“能同时触及的导体部分应接至同一接地系统”。谢谢!
小弟新人,虚心请教论坛各位坛友,小区内安装的地埋灯和景观灯布线的时候还需要单独带地线吗?像地埋灯本身就是埋在地里的,为什么还要接地线呢?
新人,请教一下:1、单独防雷接地电阻中涉及到两个值,10欧和30欧,这两个值是分别用于什么环境的?2、为什么在该种环境下接地电阻要不大于10欧或者30欧呢?就是说,这两个数字确定下来的原理是什么?
请教变压器铁芯夹件单独接地的问题 请教老师傅们两个问题 1. 很多变压器的铁芯夹件是与油箱连接,通过油箱接地,为什么有些变压器夹件却单独通过套管引出接地呢?有什么作用呢? 2.套管用电流互感器,譬如两个互感器,两档变比的端子:1s1 1s2 1s3 2s1 2s2 2s3 为什么要用连接片分别将1s1 1s2 2s1 2s2 连接起来呢? 谢谢
我司是一般常规企业,非石化,化工企业,无易燃易爆品。我司配电系统是TN-S系统。 电机电缆都是4芯线,其中一芯PE线从配电柜PE排到电机接线盒内接地端子。 是否需要敷设一根单独的接地线从电机外壳到配电柜PE排?有无规范要求? 如果需要,理由或规范是什么?
最近质检站来工地视察提出了一个整改问题: 住宅户内配电箱属于用电设备一类,需要单独设置接地干线与箱体相连,以满足TN-S的系统要求。 我的疑问是,有单元配电箱引来的电缆包含有PE线,户内配电箱的箱体可以和此PE线相接,也能满足接地要求吧?求解答
假如楼层采用TN-C-S或者TN-S系统,除底楼的总配电箱需要做接地,与总等电位连接。那其余的每层分配电箱是否需要和基础钢筋相连接地?是否有高层和低层的区别呢? 忘高手解答,拜谢···
如题,检修箱准备用YJV3×35+1×16的电缆,我在单独走一个6平方的BV线到箱内的PE排,这样做合适否?多谢![ 本帖最后由 xinshiji168 于 2012-10-9 20:48 编辑 ]
我做了苏州的一个项目,厂房,厂房内附设变压器,供电局要求变压器不能做联合接地,要单独接地,理由是苏州市供电网络是大电流接地系统,就是中压变压器中性点接地系统,我照做了,但是始终不明白为什么,请教各位高人!!
某甲类罐区,储罐上设有未设阻火器的放空管,按二类防雷设防,设避雷针保护。此避雷针接地是否应和罐区其他接地(防静电等)分开设置并有距离要求呢?GB50057中在一类防雷中提到独立避雷针接地应单独设置,二类防雷中未提及独立避雷针,只是说可采用共用接地系统。
想请教大家这样几个问题:首先,现在还有没有弱点系统的说法了,有的话是指什么;没有的话,那现在是不是该根据新版防雷规范叫电子系统了?其次,我们以前经常的作法是单独设置弱电系统的接地装置,并要求小于1欧姆?这里就有2个问题,第一,是否需要单独设置,好像根据新版防雷规范没有必要单独设置;第二,是否需要1欧姆这么小,如果要是为什么,不要那应该是多少?谢谢大家来讨论啊!
我公司配电采用TN-S接地系统(三相五线制供电接地系统),该供电接地系统在建筑总配电处将零线(N)和保护接地(PE)线重复接地,之后PE线和N线严格分离,不混接。其优点是PE线在正常情况下没有电流通过,因此不会对接在PE线上的其它设备产生电磁干扰。此外,由于N线与PE线分开,N线断线也不会影响PE线的保护作用。此系统零线与地线之间的电压小于1V,对精密仪器的没有干扰。可是有设备厂家的设备,要求我们接此台设备必须单独接地,不能与我们上述系统连接,单独接地只做三根接地极,接地电阻小于3Ω。请教:做此单独接地能有我们的系统接地好吗?不能理解,有高手解释一下啊,学习学习,谢谢!
TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称 TT 系统。第一个符号 T 表示电力系统中性点直接接地;第二个符号 T 表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接。TT系统配电线路内由同一接地故障保护电路的外露可导电部分,应用PE线连接,并应接至共用的接地极上。当有多级保护时,各级宜有各自独立的接地极。上述是百度的对TT的解释:我想请教一下.用一根PE线(与N点无联系)联接较多设备,PE重复接地,在厂房里这样做行不行,如不行,请讲一下原因.谢谢!
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
高速公路摄象机单独基础的接地要求是小于4欧欧姆,该怎样办?设计图纸是要求扁钢每5米连接一根2.5米的角钢共四根?角钢要打入地面。但实际情况打不进地面里?可以把接地线连到路上的护栏吗?护栏是没2米一桩连在一起的。
TN-S系统:电源进线处的总配电箱旁边设置了总等电位联结箱,总配电箱内的PE排与总等电位排联结后,PE排是否还要单独与接地装置连接?TN-C-S系统呢?
请问:高压电缆屏蔽线的接地是指接到整个保护系统的地中(如我其它设备全是接零保护)?还是电缆屏蔽线单独打个接地极进行保护?
单台变频器驱动多台电机的场合非常常见,一般用法是变频器下加数台空气断路器,每台断路器对应一台电机,常会出现一种情况,就是在电机损坏的情况下,空开未能保护而变频器故障跳闸,从而影响生产顺行,而如果故障电机能够自动切除,生产可以照常进行。如何才能确保电机短路或者接地时能可靠地跳单独开关而不能跳变频器?小弟在这里请各位大侠指教一下!!!谢谢!!!!!!!!!