地梁后浇带什么时候浇筑?我们图纸设计上面写了地下室后浇带须在顶板砼浇筑30天后补浇,主体后浇带60天后浇筑;但是没写基础地梁的,那地梁后浇带什么时候浇筑?有没哪本规范上面写了的。
首先据了解商品混凝土搅拌好以后,在送到施工现场浇筑时是不能洒水的,如果有了水就可能导致混凝土的强度等级达不到标准。那么,为什么有些桩内还有水的时候(有时候是渗水),水泵已经抽不上来。那个时候可以浇筑混凝土呢?那么这个时候浇筑下去的混凝土是不是和前面的违背了呢?如果可以这样施工,那么以后楼层上的混凝土是不是有点水也无所谓了呢?请教各位大神给小弟解答一下。谢谢了。
最近做到一个水上工作楼,基础底板有2m厚,准备分二次浇筑,但不知道一次能浇筑多少厚,浇筑厚度有没有什么要求,结构受力与浇筑次数和浇筑厚度有关系吗?
本帖最后由 wskyygysx 于 2014-6-25 15:36 编辑 基础打好后进行回填,甲方要求卡片石,结果片石卡好后大雨袭击,如图,现在该怎么办,用什么回填下?不排水直接拉些碎石回填了压平,可以打地皮砼吗?
人防墙是否要单独设置基础,前面人防设计院要求人防墙直接设置在结构底板上,底板厚度250,人防墙的竖向钢筋弯锚在底板中,这种做法是否合适。
本人做扩大基础,遇到问题由于扩大基础下部需要放脚,也就是三个台阶,考虑到基础截面并不大采用一次浇筑浇筑混凝土的时候会出现涨模,请问高手们是怎么解决的? 本类工程我以前也做过,采取办法:先浇筑下面几层砼,如果达到一定强度后再浇筑上部。 本工程遇到问题1、温度低,混凝土浇筑后长时间无强度; 2、上部结构高,最长的有3.2m,对下部压力必定很大 请高手指点。
请大家帮忙1、 施工过程中 楼板部位在浇筑混凝土过程中 有塌陷情况 施工单位事后该如何处理2、浇筑独立基础承台时 承台内水高过底排筋 是否会对结构有影响
独立基础双柱的基础梁和基梁,独立基础为坡面,根部高度850,端部高度300。基础梁600*1200,标高-0.400基梁350*750,标高-0.150,设计院让一起浇筑。现在施工方案是坡面用塌落度140的灰浇筑,让后用160的灰浇筑梁。在两梁交接的位置容易出现孔洞
我们这由于一些原因,是工方案出现分歧。我想请问一下,当地梁穿过基础短柱,上面与基础短柱一个平。这样地梁和基础短柱可以分开浇筑么?
铁塔基础为6M桩基,请问如何让其一次性浇筑呢?本工程的难度就是地脚螺栓的固定。有没有人做过,把详细的施工流程说一下好吗?谢谢了!!!
各位大佬,小弟在此谢谢各位了,小弟现在在这里需要一份大型混凝土的施工方案,希望哪位大佬能够提供一个好的施工方案,注:基坑最深的达到8.7m深。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-2-20 22:09 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-4 20:18 编辑 新手求助独立承台与基础梁只有100mm搭接,请问混凝土怎么浇筑?是吊模?还是预留基础梁钢筋?
有两间两层砖木结构的房子有一面共墙,原基础为毛石基础,现对其中一间进行拆除并原貌重建,重建的部分用条形基础,如何解决毛石基础和条形基础之间的连接?毛石基础首先需要做加固处理吗?或者新建部分的基础有其他类型可以选择吗?
以某商住楼工程的基础承台底板混凝土浇筑施工为例 , 简单介绍进行大体积混凝土施工浇筑时应注 意的一些问题。1、混凝土原材料准备大量的防水混凝土工程实践说明, 混凝土的抗裂比防 渗更为重要 , 不裂就是不渗。要提高混凝土的抗裂性能 , 最主要的办法就是提高混凝土的密实度 , 减少混凝土的干缩和冷缩。减少混凝土的温升值 ; 或采用补偿收缩混凝土或纤维混凝土 , 以减少冷缩。为降低大体积混凝土的水化 热 ,施工管理人员精心选用适合的各项原材料。(1)、水泥 :选用水化热较低的 4215R号水泥 , 并在 配合比设计中尽可能减少水泥用量。(2)、细骨料 :采用中沙 , 因为使用中 ** 用细沙 , 可减少水及水泥的用量。(3)、粗骨料 :选用粒径 5mm~40mm连续级配石子 , 以减少混凝土收缩变形。(4)、严格控制粗细骨料中的含泥量 , 现场取样实测 , 石 子的含泥量控制在 1%以内 , 沙的含泥量控制在 2%以内。因 为骨料中含泥量偏多
农村建房子碰到的一个问题,基础和基础上的柱子已经浇筑好了一段时间,现在要在两根相距7m的柱子上放一根梁,梁上要砌墙,梁下没有支撑,柱子的截面为260X300,放了6@12的钢筋,型号不清楚,现在包工头提出柱子的强度不够,要打掉再加上钢筋重新浇筑,这个问题怎么处理?在线等,望各位帮忙!谢谢!
高1.5m平板筏形基础,浇筑时一直是中雨,混凝土振捣下沉挤出了雨水,最终都被挤出伐板外面,大家雨天浇筑过基础吗?遇到过类似的情况吗?[ 本帖最后由 redskoplm 于 2011-9-16 12:18 编辑 ]
我们用的400塔吊,26米高,无附着,设计基础混凝土为C35 计23方。在浇筑混凝土时,其他地方剩余C15混凝土8方,防止浪费直接将C15混凝土浇筑塔吊基础里(底部),其他的用C35,这样对塔吊有多大影响?
我刚开始工作,在看技术交底的时候看到单独土石方和基础土石方,可是交底上又没有明确的概念。只是有几段文字说明。我看了之后大概的理解是:大于5000方的为单独,小于的就是基础土石方。前辈们指导下对吗?不胜感激!
承台基础砼已经浇筑,但两天后发现基础梁钢筋没有埋设。基础梁百年来应该与承台砼一起浇筑的,基础梁钢筋为上下面各3根18的钢筋,深入承台1870mm。 我急的跟热锅上的蚂蚁一样啊。我现在能想到的只有如下请各位帮我看看: 一、可以凿除砼进行处理,但比较费事,凿开砼总是很不愿意看到的结构! 二、可以植筋,但不知道该植入承台多深。并且我不知道这两种处理方法是否要加大基础梁截面啊? 请各位前辈们指教,对我的两个想法点评一下,如果我以上的都不行,那么请说说你们的处理方法是怎样的呢,不胜感激。