为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<
UPS电源的接地做法怎么作呀?请教各位老师:UPS电源供电,有两台20KVA三进单出,组成并机热备份工作模式,怎么解释呀?谢谢
电源装置的接地系统 电源装置由于自身结构的特点和工作特性所限,在复杂多样的电磁环境中工作,极易受到各种干扰源的影响,以致扰乱信号的传输或使信号发生畸变,造成有电源装置供电的系统不能正常工作。采用接地技术,是保证电源装置可靠工作的一个极为重要的措施,也是保证电源安全、稳定运行的重要手段。 一、电源装置接地的分类 目前在我国应用的各种电源装置的接地种类繁多,归纳起来可分为以下几类 (1) 给电源装置供电电源中性点的工作地:指稳定的供电系统中性点电位的接地; (2) 电源装置的防雷保护接地:指在雷雨季节为防止雷电过电压的保护接地; (3) 电源装置的安全保护地:指为防止接触电压及跨步电压危害人身和设备安全,而设置的微电子装置金属外壳的接地; (4) 电源装置直流系统地又称为逻辑地、工作地,它为微电子装置各个部分、各个环节提供稳定的基准电位(一般是零点位)。这个地可以接大地,也可以仅仅是一个公共点。系统地如果与大地不相连,即系统地处于悬浮工作状态,称之为浮空地; (5)
关于UPS,GB 50303-2002第9.1.4条,N线必须接地,为强条。但是如果是TN-S或者TN-C-S系统,那么这个时候N线和PE线又连在一起了,这个是不允许的,有矛盾啊。难道UPS只能TN-C系统么?
想请教下380v检修电源箱的如何接地比较好,我领导说用宽度0.8厘米的铜编织带做接地线跟蛇皮管连不行,承受不了短路电流,但是我在电气设计规范上看到说,中性点不接地的低压设备,接地线选用不大于25平方铜质的。各位给些意见呗!
请教一个接地的问题: 某小工程仅电梯为二级负荷两路电源.主电源采用TN-C-S系统,入户处做重复接地等电位连接。那么备用电源是否可以采用TN-C(或TT)系统,就是备用电源在入户处是否可以不进行重复接地,转为TN-C-S系统,而直接进入机房双电源箱>
请教在TN-C-S系统中,两路电源由外部引入建筑物后在双电源切换箱互投,此时做PEN线重复接地,是否要从接地装置引两根接地线到切换箱?在切换箱中有几根PE排和N排?
户弱电箱要不要接地??如何接地??弱电箱电源如何预留?在弱电箱里面装插座还是怎样?/?在这里请教各位师傅。谢谢。 看到现场的弱电箱没有接地端子。也装不了插座。
我公司的一条生产线由配电变压器和自备发电机组同时供电. 变压器为Y/Y.-12的.发电机为Y.-400V的. 运行方式:生产线部分设备由变压器供电,主要是电子设备,因为电压质量好.另外的动力设备由自备发电机供电. 问题:1.配电变压器和自备发电机组的工作接地能否共用? 2.配电变压器和自备发电机组各自所带设备的保护接零能否同时存在? 设备在一个钢铁基座上. 请高手和大师指点.
有个问题,常困扰我:TN-C-S系统电源进线应经MEB接地,但配电间又不能设在电源进户处(如只能设受电建筑物进户点的另一侧处),此时,进户线接地如何做?
可靠的RF布板应在理解电路板结构、电源布线和接地基本原则的基础上进行。本文探讨了相关的基本原则,并提供了一些实用的、经过验证的电源布线、电源旁路和接地技术,可有效提高RF设计的性能指标。考虑到实际设计中PLL杂散信号对于电源耦合、接地和滤波器元件的位置非常敏感,本文着重讨论了有关PLL杂散信号抑制的方法。为便于说明问题,本文以MAX2827 802.11a/g收发器的PCB布局作为参考设计。 一:电源布线和电源旁路的基本原则 设计RF电路时,电源电路的设计和电路板布局常常被留到高频信号通路的设计完成之后。对于没有经过深思熟虑的设计,电路周围的电源电压很容易产生错误的输出和噪声,从而对RF电路的系统性能产生负面影响。合理分配PCB的板层、采用星形拓扑的VCC引
检修电源箱接地电阻要求是多少?我公司接到一个防雷接地检测报告,里面要求检修电源箱接地电阻不大于4欧姆。而我们以前一直按照10欧姆设计的。
某六层住宅,防雷与电源共用基础内钢筋作为接地装置。总配电箱采用40*4镀锌扁钢与共用接地装置相连。防雷引下线设有若干断接卡子。请问:1 总配电箱与共用接地装置间是否必须设接地测试口?2 如设,可否按防雷图籍99D562(2-23)断接卡子的做法去做?请指教! 以下是引用佶凌在2004-6-17 15:15:00的发言:"总配电箱与共用接地装置间是否必须设接地测试口"是什么意思?我仅在引下线处设测试板电源重复接地对接地电阻有要求,也就是说需要对接地电阻进行测试。如测试,那不就得有测试口吗?难道在总配电箱里测试可以吗?在此例中,也许可以在防雷引下线处测试。但在其它情况下,如楼层很低没有设防雷,那接地电阻在哪测呢?以下是引用zz_zz在2004-6-18 14:21:00的发言:有总等电位箱就不用设测试口了!建议设总等电位箱!可以吗?疑问中!
验收规范黑体要求:不间断电源负荷侧要做N重复接地,可是我认为与TN-C-S要求在进线N重复接地后,N,PE不要再联结的要求不符,大家怎么看?又是怎么做的?
最近,在工程验收方面遇到了一个烦心事,工程中采用了松下最新的单相三孔电源插座,其相线端、零线端和接地端设计成了分别有两个接线插孔,并采用了卡接形式,即方便现场施工,又提高了接线的牢固性,没想到在工程竣工验收时,质检部门以插座接地端是串联形式,违反了有关的工程质量验收规范的规定而不予通过。在这里想各位行家对改问题的看法。 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)第3.1.7条规定的接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接,是在公用接地线的情况下,为避免由于中间设备进行检修或移动等原因而使得接地干线断开,使后面的设备由于缺少接地保护而可能发生触电事故,该条文很好理解。但是第22.1.2条第3款规定的接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接,在其条文说明中没有提及,难道和第3.1.7条规定的初衷是一样的吗?我想不是。对于传统接线插座,由于其相线端、零线端和接地端都只有一个接线插孔,如果处于同一个供电回路,当串联回路中的某一个插座接地端松动断开,可能会造成后面的插座由于缺少接地保护而发生用电危险的话,上述规
雷是一种大气中的放电现象,常常使有线电视设备严重损坏,在CATV系统中,防雷设计是一项十分重要的工作,而在实际工程当中,防雷并没有引起技术人员的足够重视,一旦遭到雷击,没有良好防雷措施的系统就会遭到严重破坏,甚至瘫痪。对于干线较长的大系统,防雷设计更是刻不容缓的大事,本文从雷击的产生机理以及雷电的分布规律阐述雷电,以期读者对雷击有一个整体的认识,进而阐述防雷的措施以及CATV器材的抗雷击性能。 雷击主要有两种:“直未雷”和“感应雷”。直击雷只有雷击率的 10%左右,危害范围一般较小,可使用避雷针、避雷线和避雷网来防避,危害大得多的“感应雷”占雷击率近90%,危害范围甚广,CATV系统的电子设备受雷击损环,主要是感应雷造成的。直击雷是带电云层和大地之间放电造成的,在形成雷云的过程中某些云积累起正电荷的雳云接近到一定程度时,发生讯猛的放电。出现耀眼的闪光。当雷云很低,周围又没有异性电荷的雷云时,就会在地面或者建筑物上感应出异性电荷,形成带电云层向地面或者建筑物放电;放电电流可达到几十甚至几百千安,放电时间为50-100µ S,这种放电就是直击
1、有没有一些设计手册或标准规定?因为各个地方有各个地方的做法,有装有不装的,所以我希望有标准参照。2、按照“五防”要求,是要装的。其实那些不装的说加联锁,我认为并没有完全达到“五防”要求。3、另:“我国110KV以上系统大多是中性点直接接地系统,其主变中性点有接地刀闸,为保障保护装置的灵敏度,主变中性点接地刀闸在运行中常打开;但在主变压器操作时,为防止操作时产生的过电压“影响”主变压器绝缘,故必须要合上接地刀闸。”这段话是网上找到的回答类似我这个问题的答案,不知道怎么理解?我只看到他说110kV及以上中性点直接接地系统,平时不接地,要操作主变时,才接地。请教各位这段话该作何解释?
如果建筑内总箱离进线处比较远,而且在总箱那里做重复接地也不方便,能否在建筑内进线处那里设个类似于分线箱那样的东西,在那里N与PE分开,然后以五芯电缆引到总箱?
我做的系统图接地形式采用TN—S,进线电源线是4X50,总开关、浪涌保护器均为4P,甲方说进线电源线错了 应该为五线纸。然后又和我说1、TN—S为五线纸 开关为3P2、TT为四线制,开关为4P。我想问一下1和2对不对;那TN-C为几线制,开关为几P;浪涌保护器几其控制开关是不是也要和总开关保持一致 求高手解答 越详细越好