  • 工业变频电源谐波的危害

    对于电力系统来说,电力谐波的危害主要表现有以下几方面: (1)增加输、供和用电设备的额外附加损耗,使设备的温度过热,降低设备的利用率和经济效益。 (2)电力谐波对输电线路的影响 谐波电流使输电线路的电能损耗增加。当注入电网的谐波频率位于在网络谐振点附近的谐振区内时,对输电线路和电力电缆线路会造成绝缘击穿。 (3)电力谐波对变压器的影响 谐波电压的存在增加了变压器的磁滞损耗、涡流损耗及绝缘的电场强度,谐波电流的存在增加了铜损。对带有非对称性负荷的变压器而言,会大大增加励磁电流的谐波分量。 (4)电力谐波对电力电容器的影响 含有电力谐波的电压加在电容器两端时,由于电容器对电力谐波阻抗很小,谐波电流叠加在电容器的基波上,使电容器电流变大,温度升高,

  • 电源谐波与电源滤波器问题

    我司几条主要生产线都安装了电源滤波器,近期发现滤波器的电抗器的声音很响,主电流为450安培,主电流比刚安装时上升了100安培左右,且谐波电流有40安培,请问哪位高手,帮帮分析原因,有无遇到类似的问题,指点指点,

  • 调查:您在配电时考虑到电源谐波的问题么?

    大家好呀,平时我们在做负荷分配时是怎么考虑的呀?尤其是单相用电设备负荷的分配。比如说办公楼里用了大量的电脑,打印机等办公设备,电子节能灯,尽管有时候三相负荷分配比较均匀,但是谐波电流依然很大,我们可以用钳形表测量中线电流就知道了。如果谐波电流达到一定程度,高压变压器的零序电流保护继电器动作导致跳高压开关,真的很恐怖呀。大家有没有什么切身体会呀?

  • 开关电源峰值电流模式次谐波振荡研究

    开关电源峰值电流模式次谐波振荡研究

    DC-DC开关电源因体积小,重量轻,效率高,性能稳定等优点在电子、电器设备,家电领域得到了广泛应用,进入了快速发展期。DC-DC开关电源采用功率半导体作为开关,通过控制开关的占空比调整输出电压。其控制电路拓扑分为电流模式和电压模式,电流模式控制因动态反应快、补偿电路简化、增益带宽大、输出电感小和易于均流等优点而被广泛应用。电流模式控制又分为峰值电流控制和平均电流控制,峰值电流的优点为:1)暂态闭环响应比较快,对输入电压的变化和输出负载的变化瞬态响应也比较快;2)控制环易于设计;3)具有简单自动的磁平衡功能;4)具有瞬时峰值电流限流功能等。但是峰值电感电流可能会引起系统出现次谐波振荡,许多文献虽对此进行一定的介绍,但都没有对次谐波振荡进行系统研究,特别是其产生原因和具体的电路实现,本文将对次谐波振荡进行系统研究。 1 次谐波振荡产生原因 以PWM调制峰值电流模式开关电源为例(如图1所示,并给出了下斜坡补偿结构),对次谐波振

  • 焊接开关电源设备中谐波产生的原因

    自1972年美国研制出第一台300 A晶闸管弧焊电力逆变电源以来,弧焊电力逆变电源有了很大发展,经历了晶闸管逆变,大功率晶体管逆变,场效应逆变以及IGBT逆变,其容量和性能大大提高,目前弧焊电力逆变电源已成为工业发达国家焊接设备的主流产品[ 1 ] 。 弧焊电力逆变电源作为一种典型的电力电子装置,虽然具有体积小、质量轻、控制性能好等优点,但其电路中存在整流和逆变等环节,导致电流波形畸变,产生大量的高次谐波。高次电压和电流谐波之间存在严重相移,导致焊机的功率因数很低。谐波产生的原因主要有以下两方面因素: (1)电力逆变电源内部干扰源 电力逆变电源是一个强电和弱电组合的系统。在焊接过程中,焊接电流可达到几百甚至上千安培。因电流会产生较大的电磁场,特别在逆变主电路采用高逆变频率的焊接电源系统中,整流管整流,高频变压器漏磁,控制系统振荡,高频引弧,功率管开关等均会产生较强的谐波干扰。 其次,钨极氩弧焊机如果采用高频引弧时,由于焊机利用频率达几十万赫兹,电压高达数千伏的高频高压击穿空气间隙形成电弧,因此高频引弧也是一个很强的谐波干扰源。对于计算机控制的智能化

  • 谐波治理的方法效果的仿真,以中频电源举例说明

    谐波治理的方法效果的仿真,以中频电源举例说明

    中频加热炉根据整流脉数可以分为6脉整流,12脉,24脉甚至48脉,根据工作时的功率因数可以分为恒功率中频加热炉与普通中频加热炉。整流的相数越高,产生的谐波量就越低,对电网的影响就越小,危害大大降低唐山伊能电气举例说明。 中频加热炉由于采用的电气传动为晶闸管整流技术,所以在工作时除了功率因数较低外,同时也产生高次谐波,若中频电源变压器单个绕组侧采用的是六脉动整流技术,则产生的谐波主要以5,7,11,13次为主,由两副边的6脉整流在一次侧构成12脉,而由4副边的6脉整流在一次侧构成24脉。 高次谐波对电网主要影响:引起电气设备发热,振动,增加损耗,缩短寿命,干扰通讯,使可控硅误触发,部分继电保护误动作,电气绝缘老化损坏等。 以下唐山伊能电气作出中频加热炉单边(一个绕组)六脉整流方式工作时的硬件仿真原理图及电压电流波形:

  • 为什么电源防雷一般是三级?

    为什么电源防雷一般是三级?

     第一级防雷的目的: 防止直接的传导雷进入 LPZ 1区,将上万至数十万付的浪涌电压限制到2500-3000伏  第二级防雷的目的: 进一步将通过第一级防雷器的残余浪涌电压或限制到1500-2000伏,对LPZ1 - LPZ 2 实施等电位连接。  第三级防雷的目的: 最终保护设备的手段,将残余浪涌电压的值降低到1000伏以内,使浪涌的能量不致损坏设备。 是否必须要进行三级防雷 : 不一定,应该根据被保护设备的耐压等级而定,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护,假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。三级防雷是因为能量需要逐级泄放。传输线路会感应LEMP(雷击电磁脉冲辐射),对于拥有信息系统的建筑物,三级防雷是成本较低,保护较为充分的选择。由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。第一级防雷器可以对于直接雷击电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时传导的巨大能量进行泄放对于有可能发生直接雷击可能的地方,必须要进行CLASS-I 的防雷。

  • 如何削弱电源线中100Hz以上的谐波对电子设备造成的干扰?

    已知电源的电能质量较差,3、5、7、11次谐波分量较大,没超过标准限值,但仍会对低压用电设备中的电子控制回路(如变频器控制回路、断路器的电子脱扣器回路等等)造成干扰,引起控制失常。用什么简单办法可以有效削弱交流电源线中100Hz以上的谐波对电子控制回路造成的干扰?先谢过了。

  • 镇流器电源中谐波含量“ 3次 <37λ” 是?

    通常表示谐波失真用3次、5次、7次 <x%,而电子日光灯谐波标准中用了 “ 3次 <37λ” ,这 37λ 与x%有什么区别?谢谢!

  • 关于微机保护电源的问题

    一直没有搞清这个问题,微机保护和断路器的操作电源一定要直流吗,现在的设备不都是交直流通用的吗。为什么有的人说微机保护不用直流等于没上保护。求解?

  • 再说一级负荷的供电电源

    一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8  一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10  一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源

  • 电源的接地一般标准介绍

    一般规定 智能化系统设备的供电与接地应做到安全可靠、经济合理、技术先进。 设计要素 应对智能化系统设备进行分类,根据分类配置相应的电。 为满足将来扩容的需要,电源设备机房应留有裕量。 供电电源质量应符合国家现行有关规范和产品使用的技术条件的规定。 根据智能化系统的规模大小、设备分布及对电源需求等因素,采取UPS分散供电方式或UPS集中供电方式。 电力系统与弱电系统的线路应分开敷设。 应采用总等电位联结,各楼层的智能化系统设备机房、楼层弱电间、楼层配电间等的接地应采用局部等电位联结。接地极当采用联合接地体时,接地电阻不应大于1Ω;当采用单独接地体时,陵地电阻不应大于4Ω。 智能化系统设备的供电系统应采取过电压保护等保护措施。<

  • 脉冲电源是直流还是交流

    脉冲电源有单正脉冲和双正、负脉冲电源,采用独特的调制技术,数字化控制。正向脉冲开启宽度(T+)和负向脉冲开启时间宽度(T-)可分别在全周期内调节。正向电流、电压调节、负向电流、电压均可独立调节。 脉冲电源是直流还是交流 是直流电源。直流脉冲电源主要用于电镀金,银,镍,锡和合金,并且可以显着改善涂层功能,保护性装饰当用于电镀(装饰金等)时,涂层颜色均匀且亮度良好,较强的耐腐蚀性。 直流脉冲电源的原理是通过缓慢的能量存储将足够的能量提供给一次能量。然后,它对中间的能量存储和脉冲整形系统进行充电(或流动),经历复杂的过程,例如存储,压缩,脉冲化或转换能量,最后迅速释放给负载。 增加脉冲重复频率。增加脉冲重复频率不仅增加了脉冲电源的平均功率,而且降低了电源的体积和成本。提高电源效率并减少功耗。它提高了电力系统的可靠性,并且脉冲放电产生的热量和高频电磁干扰严重影响了系统的可靠性。

  • 求助--如何获得480V电源

    做工程遇到一个问题,现需要一个300kw的480V电源,打算在低压柜里或者外接一个0.4/0.48的变压器,是否可行?或者有什么技术问题?备注:电源为医疗设备用。求高手解答。

  • 还是二次谐波制动的影响

    在实际中是一台35KV变10KV的变压器,调试时就高压侧二尺谐波制动正常,低压侧二次谐波制动无法实现。我的理解是低压侧可以不需要二尺谐波制动了。变压器只是一台降压变,我看看下 有的人说减压变也可以做升压变,当我们高压侧短路,低压侧会放松点至高压侧吧?也会有励磁电流会产生二次谐波吧?我就想问:减压变在这种情况下会有我说的情况发生吗?还有就是到底在事故状态会有减压变转换为升压变吗?:):):):):):):):):)

  • 关于设备电流谐波的疑问

    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?

  • 有谐波的电路,无功怎么补偿呢

    我单位有两台山西出的中频电炉,一个是2.5T,一个是1.5T的,近两个月,因为计划再上一台3T的电炉,现增加了一个1600kva的变压器,可是,负荷没增加,功率因数上不去了。是什么原因呢,我们知道,中频炉谐波非常厉害,用平常无功补偿的方法是没有办法补上的,有什么好办法能把功率因数提上去呢,请各位高手帮忙解释一下

  • 如图,电源进线可以这样配电吗?

    如图,电源进线可以这样配电吗?

    这个图是别人的思路,我是不会这么画的。这个图是电源进线箱。由于有两个用电单位,要分开计量,就产生了这个图的画法。计量表我没有体现。感觉别扭,但又说不出为什么不可以。是保护有问题吗,还是管理有问题?想了又想,还是说不出来。请指教,谢谢!

  • 关于施工电源设置的请教

    现有一工程,现场电源直接从架空低压线路上接下来,先接了一个刀闸开关,后下接一电度表,再下面就直接接用电开关(此开关属于普通开关未带漏电保护器,也不是断路保护器那种),这种接法对吗?说明:此接法只是照明所用。因本人不是电气专业的,也不懂,但是知道肯定有问题,本人查了一下用电临时规范:1.电源必须设置总配电箱,且要设置三级配电,总——分——开关箱。上面没有2.总配电箱必须设置漏电保护器和断路保护器,上面也没有设置。3.分配电箱和开关箱也需设置漏电保护器和断路保护器。上面更没有了。4.如果要从此线路上接下来作为施工电源(机械用),那么是否应该设置单独的配电箱,是否不能与照明配电箱在一起。如果此线路导线所能提供的负荷不够,那么是否应该更换线路导线,加大导线面积,有没有其它办法,可以用自备发电机吗。

  • 关于谐波污染负荷的分析

    大家帮帮忙!谐波污染负荷大概有哪些啊?有谐波污染负荷方面的资料的能不能提供一点啊?请发到邮箱zhourana@tom.com,谢谢各位了!