  • LED屏引起零线电流过大怎么办

    近年来,LED 显示屏诱发火灾的事件频频发生,给人民生命财产造成了很大损失。这些事故的原因往往被归结到线路老化、短路等因素上。随着事故频发,人们开始进行更深入的分析,终于揭开了事故原因的真相。 一个发人深省的报告 前年5 月某一天,航天绿电的工程师接到报告,郑州某楼宇在竣工验收时,发现楼宇上安装的LED 显示屏的零线电流很大。经实际测量,三根相线电流都是250A 左右,而零线电流达到了450A。甲方拒绝接收项目。LED 屏的安装公司找到航天绿电,寻求解决办法。 这个问题也引起了航天绿电工程师的重视。因为这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论中,三相负荷平衡时零线电流为零,“零线”这个术语大概也由此而来。那么这个报告中描述的现象究竟是偶然还是必然呢?如果是必然的,就意味着越来越多的LED屏将带来巨大的安全隐患。因为零线上是不

  • LED零线电流过大的危害,和治理方式方法

    LED照明产生的零线电流电气火灾隐患及处理方法。 一、;LED照明电气火灾的起因

  • 现代建筑中变压器发热及零线电流过大

    传统电工理论认为,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零。“零线”这个术语大概就是由此而来吧。因此,传统上,在电气施工时,会减小零线的截面积。但是,当前有很多变压器发热很大,零线电流非常大,有些可能是三相不平衡造成的,但大多数是因为其电气负荷为现代电子设备,这个传统电工理论被彻底颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是差不多会达到相线电流的2倍”。随着建筑物中的电气负荷以节能灯、信息设备等为主要负载,零线电流过大,变压器发热的现象十分普遍。造成这种现象的根本原因是单相整流电路。 如果你也面临这样的问题,发邮件到:fsdh007@163.com,我将就相关问题及时解答,并把相关技术资料发给你参考。希望能帮到你解决问题。

  • 一般的公用台变的零线电流过大会使人触电吗

    图中是一个公用台变的一次方案图,变压器是630KVA。图中的电气接地方式是TN,突然有一天,实测A相170A,B相200A,C相150A,零线电流40A,导线型号是BVV-150,最大限流值为442A。变压器台架的地极接点电阻为1.2欧,杆塔的地极接地电阻为10.5现在想问问,1、为什么零线会有40A的电流呢?如果加了漏电开关,那会跳闸吗?2、这些公用台架的接地电阻标准是多少。3、下雨天,人体接触地极会有触电危险吗?

  • 零线电流过大发烫,加根零线电流不相同。

    我买了根4*95 1的铜电缆,(可能只有90)照明用电。结果零线电流200左右发烫,我就加了根95的单线做零线,可是两根零线的电流不相同,一根130左右,一根70左右。这是什么道理。请大神解答。零线锁在同一个铜牌上,不同螺丝孔。

  • 【不解】工厂配电问题,零线电流过大,零对地有20V

    用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温)功率:700KW220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上)出现问题:零线电流过大(300A以上) 零线对地有20V电压 零线对地有2000~7500Hz之间不停变动。 人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。请问大家怎么样去解决这问题,大家帮忙出个见意!!我也考虑了以下方案,1、加装零线电流消除器(好像三相不平衡,效果不是很好)2、加装有源滤波器,消除三次谐波,(三相不平衡,效果也不好)3、加装一台三相380V变单相220V电力变压器,解决了三相不平衡,就是费用太高。

  • 楼层漏电电流过大怎么回事??

    刚交的大楼,9层 ,每层独立配电箱。100A 刀闸和断路器。。 每层楼都有漏电电流,,最高600MA 最小的楼层200MA 装了剩余电流保护器,但只报警,没接强切线。 我现在每层都设到最高800mA 了 。还是报警。。。。。 最主要的是 , 比如我查出来比如;某支路某2个房间灯一开,漏电电流就+200mA 。 但是我把支路那2个房间的线 接到30mA 漏保上它居然不跳闸, 但是总柜那边的剩余电流报警那却显示加了200ma的漏电电流 ,钳形表测这个支路的确没有漏电电流。。 但是测总线 的漏电流和剩余电流报警器的值一样。 还有测了总柜地线 ,也有电流。。。。 这三面情况啊?????

  • 电流过大应该怎样选择电缆?

    请教大家一个问题:760A的电流要选择多大的电缆啊?我查了一下表,找不到这么大的电缆啊?是不是要分成几条回路啊?最好分成几条呢?希望各位大虾不吝赐教,小弟先在此谢过了!

  • :L 串气能否引起电流过大

    压缩机运转电流过大请教压缩机运转电流大怎么回事?低温25匹。用手转动曲轴正常。高压13,低压0.5电流61A;空载时电流正常。不加负载时电流正常。高压有点串气;请各位帮忙指教。

  • 有需要解决零线电流过大问题及入LED节能改造相关资料

    现代信息设备产生谐波电流,任何电子设备都会产生谐波电流。电子设备是依靠复杂的电子线路工作的,而这些电子线路都是靠直流电来工作的。由于发电厂发出的都是交流电,因此电子设备必须将交流电整流,变换为直流电后才能够使用。整流电路就是产生谐波电流根源。特别是信息设备、大尺寸LED屏、节能灯等,以前所未有的速度普及。以至于由此引起的种种不良后果。 在配电系统中有火线和零线两种线路。传统的电工理论认为,当三相负荷平衡时(规范的电气施工能够保证),零线上的电流为零。“零线”这个术语大概就是由此而来吧。因此,传统上,在电气设计施工时,会减小零线的截面积。但是,当电气负荷为现代电子设备时,这个理论被彻底颠覆了。当负荷为电子设备时,“即使三相负荷平衡,零线上的电流也不为零,而是会达到相线电流的2倍”。 电流流过导体时,会导致导体发热,发热量与导体的电阻成正比,与流过导体的电流的平方成正比。因此,如果零线的截面积与相线的截面积相同(意味着电阻相同),当零线电流达到相线电流的2 倍时,则零线的发热量是相线的4 倍。如果,零线的截面积是相线的1/3(意味着零线的

  • 空调箱电流过大跳闸,怎么回事?

    大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。 施工单位为了降电流,采取调小出风支管阀门,只有当出口阀门调到30度以下,电流才有所下降,但效果不大。 另外一种方法,直接把空调箱回风口堵住,只有当堵住80%时电流也才降到2.8A,还是过载,且此时出风风量也达不到5000了。 我的分析:如果风机余压选择过大,据厂家告知机器内部阻力80pa左右,按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而电流和风量成正比,此时电流应该在2.1x(6426/5000)=2.7A左右

  • 发电机零序电流过大的原因

    我厂有一小型尾水电发电机,这段时间老是由于发电机零序电流过大而动作于跳闸,容量是75KW,出口电压380V,接于厂用380V的一段母线上,不开机时厂用变的零序电为是10A,并上发电机后为40A(发电机不能满发电),并且随着发电量的增加而增大,经过了以下测量:1 .发电机三相电流平衡都是40A; 2.单测发电机中性线电流为40A; 3.输出线为电缆,绝缘为100M; 4.电缆中性线电流为40A; 请高手指点原因和处理办法 (本人非常感谢)联系办法hhddjj20042002@126.com 08302838880 或在此留言

  • PEN线电流过大,会造成以下后果吗?

    1、PEN线持续发热,绝缘损坏,有断零可能;2、引起零序保护动作,使断路器跳开3、线路损耗增加如果高手们对以上任何一条有反对意见,可以告诉我原因吗?

  • 风机启动时电流过大,请教高手

    我厂一台锅炉的引风机,在进风与出风全关的情况下,启动电流过大跳闸,进风口为DKJ电动调节,出手口为手动百页阀门,请教风机在出风口打开与关闭的情况下的电流变化!谢谢

  • 请教风机电流过大的问题

    我现在在调试当中碰到这么一个问题,请教各位大虾。情况如下:风机离曝气吃很近,现在,风机开不起来——启动缓慢,然后就跳了。测电流显示,电流过大。然后,我将风机出口螺栓拧开,风机就可以正常启动,然后我再拧紧螺栓,风机仍然可以运行,不过电流会偏大一点。问过风机厂家,他说是因为风机出口后的管路太短,缓冲空间不够。现在,向大虾请教,碰到此种状况,究竟是哪里的状况?如何解决?谢谢!

  • 压缩机电动机为何电流过大

    ⑴压缩机匝间短路,但又未达到烧断保险丝的程度。⑵压缩机的“副磨擦”,破坏了磨擦表面的光洁度,致使压缩机的功率和电流增大,但尚未达到“抱轴”或“卡缸”,使压缩机不能转动的程度。可以用万用表检查压缩机电动机的对地绝缘电阻,正常情况下应在2MΩ以上,如显著变小或接近于零时,说明已短路。如对地绝缘电阻正常,查启动和运行绕组的电阻值。如匝间短路,则运行电流增大。:victory:

  • 5.5KW的深井泵电流过大什么原因?

    5.5KW的深井泵电流过大什么原因?

    单位打了一口水井,5.5KW的深井泵,刚接好的时候测量三相电流均为15A左右,昨天水泵突然不出水了,过去一测量三相电流分别是37A,42A,25A左右,后来让水泵反转,电流还是那么大,具体数值忘记了,差不了多少,又调回原来的正转之后分析原因,1、水泵本身机械的部位有发卡的地方或者摩擦的地方,导致电流突然增大(活着水泵的进水口有东西堵住了?所以我接了一次反转想把东西冲开,结果不行)2、地下水位过低,水泵没有浸泡在水里,水泵空载?(我估计不太可能,虽然水泵是连续运转10多个小时,以前一直都是连续准转,也没有出现问题。)3、水下电缆连接接头有问题?(我估计好像不能,因为用了专业的防水胶布,白色的,象透明胶 的那种胶布)4、电机烧了(过载,缺相了,还是怎么了?)问题:为什么水泵三相会不平衡?为什么电流会过大?谢谢。liu[ 本帖最后由 zyc818219 于 2008-9-22 17:54 编辑 ]

  • 讨教压缩机电流过大的原因

    一台冰柜4511型号的压缩机,额定电流在空载的时候为3A左右,用过一段时间后,空载电流为6A,工作的时候高达7.4A左右.请问高手引起压缩机电流过大原因主要有哪些方面呢?

  • 求助,一个关于电缆容性电流过大的问题

    最近做一项目,10KV送电距离22公里,其中高压电缆12公里,负荷很小,大约50KW(基本为照明负荷).情况较特殊,计费方式为高压高计方式,送电后功率因素只有0.2(超前),供电部门罚款,本人认为是高雅电缆容性电流太大,以至于向供电部门反送无功,造成功率因素偏低,请问各位大侠怎样能提高功率因素,是否需要加装电抗器,电抗器规格容量如何选择。[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2010-12-12 22:15 编辑 ]

  • LED 电源亮化工程及广告照明零线电流过大的问题和解决方法

    一,LED 亮化照明存在的问题 1、LED 亮化照明零线电流过大、零线发热严重,零线明显存在电气火灾隐患; 2、LED 亮化照明开关频繁跳闸,供电变压器温度过高; 大型 LE