首页 课程 资料 论坛
  • 谐波治理柜投入为什么零线电流变大?

    我厂主要设备是电炉,需调压,供电部门检测谐波偏大。安装谐波治理柜后电压畸变增大85%电流畸变65%零线电流增大30%。请问这是为什么?

  • 关于设备电流谐波的疑问

    当同一个配电盘里面有很多设备回路时,用仪器测量其中一台设备的电流谐波,测量值是否是该设备本身产生的谐波?如果不是,还请大侠指教怎么怎么计算?比如:电盘总电流I=3.5A,电流谐波=11.7% 其中一回电流I=0.08A,电流谐波=18.7%,则该回路电流谐波是多少?

  • 请教各位谐波电流的计算

    请教大家了:关于谐波电流的计算方法,哪本书上有公式?配电手册上有吗?有一台10KV、3000KVA整流变压器,供给一套6脉动整流装置,10KV侧工作基波电流I1=150A,5次谐波电流含有率20%。整流变压器由工厂自用35/10KV总降压变电站供电,总降压变电站10KV最小短路电流容量Ssc10=120MVA。工厂自用总降压变电站引自220/110/35KV区域变电站,区域变电站35KV母线供电能力20000KVA,最小短路容量500MVA。工厂用电协议为10000KVA。假定无其他谐波源,无其他放大谐波电流的容性负荷,不讨论除5次谐波而外的其他次数谐波。问题一:在这种情况下,公共连接点应该是( )1、整流变压器10KV侧母线;2、工厂自用总降压变电所10KV母线;3、工厂自用总降压变电所35KV母线;4、区域变电所35KV母线。问题二:该整流变压器注入公共连接点(35KV)的5次谐波电流值约为( )要写出计算过程1、6-7A;2、8-9A;3、10-11A

  • 零线电流比相线电流还大

    各位大哥有这样一个情况:两个发电机组并列运行后发现其零线电流比相线电流还大,零线还出现热击穿!各位大哥帮我分析一下,怎么解决?谢谢!!!具体的情况在图纸中有说明!!!!

  • 为什么零线电流大于火线电流?

    为什么零线电流大于火线电流?

    1、三相正弦对称交流电,在三相对称负载即平衡负载时,由于电流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和为零即其零序电流为零;   2、三相正弦对称交流电,在三相不对称负载即不平衡负载时,由于电流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不为零即其零序电流为不平衡电流,但是小于任一相电流;   3、三相正弦对称交流电源,在三相负载中由于非线性元件如二极管的存在,三相负载电流中存在直流分量和三次的整数倍的高次谐波时,零序电流为其算术和,即零序电流有可能大于相线电流,如三相半波整流电路,任一相电流为负载电流的1/3,此负载

  • 零线电流超级大?大家一起来分析!

    某商场变电所,主要日常用电负荷为电梯、空调、照明,照明光源主要为日光灯和节能筒灯,在变电所运行中,三、四两个楼层的照明出线回路零线电流超级大,相线电流分别为45A、52A、48A,但是零线电流高达112A,配电室设置了低压无功补偿,功率因素基本上是在0.95左右,出现如此问题百思不得其解。请各路高手支招,谢了。

  • 单相相线电流与零线电流相等吗?

    小问题,深讨论。个人从理论理解:有负载,相零线上电流是不相等的。但漏保原理又是基尔霍夫定律,即进出电流矢量和为零,这就存在一个近似相等的问题。那么对于大的负载来讲,相线与零线电流差较大,必有感应。漏保是否就误报呢?难道电流与负载无关,进出互感器电流除漏电情况外,矢量和始终为零吗?这个小问题伤了我好长时间脑筋,请大师指点。

  • 单相回路要考虑谐波电流影响吗?

    谐波电流一般都是在三相四线回路中的中性线产生,因此在选三相电缆时要考虑降低系数,那么请问在单相回路也会因谐波电流而考虑降低系数吗,为什么?[ 本帖最后由 漫天飞雪 于 2009-10-7 13:46 编辑 ]

  • 零线电流有点高,大家来看看

    配电室的2条3*185+1*90的电缆作为主进电缆,前几日电源1号线发生故障,顶跳上级开关,估计因为电缆使用30年,加之电缆沟敷设,每遇大雨,电缆就会游泳,所以估计大限将至了。在拆除这条故障电缆前,测量零线电流为5A。测量另外一条正常电缆2号电缆,电流为300A,330A.330A,零线电流117A。下面负载:电阻加热炉(220V),电流为170A,168A,174A,零线没测量。另外三相负载因为是上了母排,没有测量,有10几台变频器。问题1:根据矢量计算,主进电缆零线电流大概为30A,为什么这么高有100A呢?变频器的谐波影响真的有这么明显么?问题2:为什么故障1号电缆零线有5A的电流存在?问题3:用钳形表卡测2号3*185+1*90整个电缆,电流为15A,这个可以理解为漏电电流么?

  • 请教三相系统的谐波电流问题

    请教三相系统中的ABC三相的三次谐波电流,为什么其初始相位是相同的?因为在下的理解是只有初始相位相同谐波电流才能直接相加(在中性线上)。 提前谢谢您的回复。

  • 还在认为电流从火线流向零线?

    我们知道交流电是经由火线再流向零线的,然后又从零线一下子流向火线。那为何当我们碰到零线的时候并没有触电,但是碰到火线的时候又被触电?有的小伙伴开始好奇,在电力系统中,交流电路里,电流究竟是如何流动的呢?   要想解答这个问题,我们应该不得不从供电系统说起,如下图,图中是我们日常生活中最常用到的TN-S供电系统。

  • 谐波电流大时,开关怎么考虑降低系数?

    国家标准规定谐波电流较大的场合,如气体放电灯、空调、变频器,电缆选用时要考虑降低系数为0.86,但不知道开关的降低系数哪里有,什么规范写了,请问谁知道,谢谢!

  • 请教 为什么零线电流大于相线电流

    请教,我们新建的住宅小区,低压配电屏的零线排的电流,要比相线母线排电流大。零线达到800A,而每一相相线电流才不到700A。连电业局的老工人都不知道是为什么。是不是进线变压器其中一相相位接反了?

  • 零线电流大于相线电流60%原因

    各位前辈,我公司的办公楼较大,主要负荷是电脑。我们为三相五线制。我们测量变电站出线,三相电压相同,电流基本玩平衡,90A、106A、98A,但零线电流168A,地线与零线无压差。注测量仪表FLUKE.测量下游开关盘零线与地线有1.2V.有一回零线电流59A.由于线路较多,钳表不方便测量。我分析可能原因:1,电脑内的电源谐波影响; 2.下游回路的负荷三相不平衡。请各位共同分析一下,谢谢! 1月19日,补充一下: 主盘上有机械式电流表,电流值相同 我对办公楼一层的线路测量,三相电流为30A、42A、32A,零线电流60A,地线与零线间有2.5V,零线温度较相线明显高了。主要负荷为电脑。测量另一层相线电流24A,零线为59A.[ 本帖最后由 zangjunrong 于 2011-1-19 23:03 编辑 ]

  • 请问T5节能灯的谐波电流怎么计算?

    检测2支T5荧光灯的谐波电流,目前能测得参数有电流、电压、功率因素、1~99次的谐波电流百分比,总谐波含量等等数据,现在我想知道某次谐波电流是多少怎么计算?比方说检测的电流为45mA;电压为217V,功率为8.2w,功率因数为0.88,总谐波含量为14%,第3次谐波电流为2.3%,那么第三次谐波电流是多少A?怎么计算?

  • 怎样解决电机电流高次谐波问题?

    怎样解决电机电流高次谐波问题?

    我的问题:西门子s120变频器带动西门子变频电机,速度一高机器就过流过热停机。参见附图绿色的电流图,已经不是一条线,而是很宽的一个谐波带。电机很热

  • 变频器是怎样产生谐波电流的?

    变频器工作时,之所以产生谐波电流,是因为变频器输入端的整流电路阻抗不是一个定值,其阻抗着外加电压的变化发生变化,这就导致整流器从电网吸取的电流不是正弦电流。单相整流器由整流桥和平滑电容构成。一般情况下,负载的电流由平滑电容供给,仅当正弦波的电压高于平滑电容的电压时,才会有电流流入电容和负载中,因此仅在电压峰值处产生脉冲状,这种脉冲电流中包含了丰富的谐波成分。同样的道理,三相整流器也会产生谐波电流,但是这时对应每个波峰,不是一个脉冲电流,而是两个脉冲电流。

  • 零线电流发热引发火灾,如何防御?

    大量非线性负载使用会导致中性线3N次谐波电流过大,同时,三相不平衡等问题往往也会造成中性线电流过大。而中性线电流过大非常容易导致中性线绝缘层老化起火引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司采用先进的电力电子技术、控制理论等研制出了新型的中线安防保护器,可有效消除中性线电流过大的情况而造成的电气火灾安全隐患。 终端电气综合治理保护系统是对末端回

点击加载更多

零线谐波电流阻断器

零线谐波电流阻断器专题,为您提供零线谐波电流阻断器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与零线谐波电流阻断器 相关的专业交流讨论,更多零线谐波电流阻断器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

谐波治理器

机房谐波治理