首页 课程 资料 论坛
  • 关于配电室的电柜接地问题

    处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?

  • 在大楼内的配电室接地怎么处理?

    在大楼内的配电室接地怎么处理?有的不可能单独敷设接地网和打独立的接地极,能不能把配电室接地线和大楼的柱子里的钢筋焊接?这样处理合适吗?听说有个什么规定,好像是大楼的防雷接地线不能和配电室的接地网不能接在一起,有这规定吗?如果这样,大楼内的配电室接地如何处理啊?请大家提供资料,谢谢

  • 配电房的接地可与防雷共用吗?

    现在工业区做的厂房比较大,绿化比较少,接地没地方打.请问,一栋厂房里建有10000KVA的配电房,其接地能否与防雷接地共用,重复接地呢?截面和接地电阻各有什么要求呢?

  • 配电室明敷接地干线的作用

    配电室明敷接地干线的作用

    变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教

  • 关于配电室内接地的探讨!

    在民用建筑中通常采用TN-C-S系统,这就要求在低压配电室进线处PEN重复接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(总等电位端子箱)一连接线,请问这根连接线是不是等电位连接线,按照王厚余老师的电气五百问上分析,答案是肯定的,但我个人认为:PE母线排是按照PE线的选择的,而接地至MEB用的连接却是最大为25的等电位连接线,是不是出线了瓶颈问题,末端的线路的PE远大于接地用的引下线

  • 低压配电系统防雷与接地

    在同事那边拿过来的,在接地这块讲的比较详细,希望能对大家有帮助!

  • 关于配电系统的防雷与接地的探讨分析

    配电系统的防雷与接地应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,本文简要介绍配电系统的防雷与接地。 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所 自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1、 电力线路的防雷与接地 1

  • 关于配电室内部接地问题

    之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?正确的处理方式是什么?

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 请教,变配电室的接地问题.

    在论坛上看到过一段帖子:1.在图集03D501-4,TN-C-S的接法中,变压器的工作接地和配电柜的PE排(接地干线)不连通,那配电柜或者是接地干线还需要接到接地网吗?2.工作接地接人工接地体还是基础钢筋(防雷接地)3.MEB连接了接地干线,那MEB还接到地网吗?4.变压器的工作接地,图集选择铜芯线,规格是否有要求?用扁钢是否合适(原来作法)?正好工作也遇到了同样的问题,概念不清.还请大家多指教.

  • 变关于配电室接地布置的设置问题?

    有一个新建的变配电室,要放置在一个已经建好多年的建筑物中,这个变配电室的接地该如何布置,还要和整个建筑物的主接地网不知道一起吗?

  • 请教变配电室的接地问题

    哪位专家解答一下.变配电室的接地干线是埋在地下还是在地上呢?我看有个施工细则墙边的干线是在地上设的.可是中间的呢.还有变压器中性点接地有什么作用呀,应该用电缆还是扁钢?线径又是怎么选的呢?

  • 低压配电室的接地如何设计?

    大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?

  • 配电室及电井接地扁钢固定问题

    小弟想问一下,配电室一圈接地扁钢和电井里面通长敷设的接地扁钢该如何固定呢?是用膨胀螺栓固定还是有专门的固定卡子(就像防雷接地接闪带的支持卡)?如果用螺栓怎样固定?如果专门的固定卡,那么固定卡学名叫什么?有没有图片?

  • 各位大神,配电室的保护接地如何做呢?

    各位大神,配电室的保护接地如何做呢?

    各位大神,配电室的保护接地如何做呢?是不是围着配电室用40X5的接地扁钢明敷一圈,然后和接地主干线连接,用不用预留接地板?预留几个?配电为做了接地干线,还用等电位端子箱吗?

  • 电力配电系统的防雷与接地技术分析

    知识点:防雷配电装置

  • 10kV配电室的防雷与接地设计步骤分享!一步步教你,不怕学不会

    防雷和接地的知识在建筑领域应用很广,在这里我们主要讨论变配电所的防雷与接地设计知识。以城区新建的10kV配电室为例,一般安装避雷网和避雷带防止电气设备受直击雷的侵袭。

  • 配电室工作接地的问题,请教大家,比较急!

    现在施工的小区有3个配电室,设计图纸上有工作接地,但是不知道什么原因,变压器都已安装,但是工作接地没做,现要补作,不知道该怎么做好。初步定位室外的扁钢仍旧是挖沟埋设,室外到室内穿墙时用PVC管保护,不知道这样行不行,室内不知道是明敷扁钢还是穿管敷设好,扁钢为40*4,希望各位大侠赐教,谢谢!

  • 变配电室接地线如何敷设?

    变配电室接地母排是明敷设还是暗敷设?审图人说要距地0.3m明敷设,哪个规范有规定呢?如果明敷设,有什么道理呢?暗敷设好不好呢?看的好多变配电室好像都看不到接地线明敷设的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 编辑 ]

点击加载更多

配电室防雷接地

配电室防雷接地专题,为您提供配电室防雷接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室防雷接地 相关的专业交流讨论,更多配电室防雷接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电室操作

配电室安全操作