首页 课程 资料 论坛
  • 配电房的接地可与防雷共用吗?

    现在工业区做的厂房比较大,绿化比较少,接地没地方打.请问,一栋厂房里建有10000KVA的配电房,其接地能否与防雷接地共用,重复接地呢?截面和接地电阻各有什么要求呢?

  • 这是我们配电房,这是防雷接地用的吗

    本帖最后由 daweibalang66 于 2013-11-17 10:15 编辑 请大师帮忙解答一下,这是防雷接地用的吗?为什么要向上伸出来?线形的不可以吗,带状的太浪费了吧!

  • 关于配电系统的防雷与接地的探讨分析

    配电系统的防雷与接地应从工程设计阶段就认真加以考虑,根据各地的实际情况,采取切实可行的防雷方案,本文简要介绍配电系统的防雷与接地。 雷电的危害,大家是有目共睹的。然而,近几年随着电网的改造,特别是城网改造和变电所 自动化系统的建设,大家可能对这些设备的防雷接地保护还是认识不足,以致造成了多起雷害事故,造成自动化系统的瘫痪和一些电网设备事故,损失是比较严重的。因此,我们有必要探讨一下供、配电系统的防雷接地问题,为设计和施工人员提供一定的帮助。 1、 电力线路的防雷与接地 1

  • 低压配电系统防雷与接地

    在同事那边拿过来的,在接地这块讲的比较详细,希望能对大家有帮助!

  • 关于防雷接地,什么时候测试?

    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。

  • 电力配电系统的防雷与接地技术分析

    知识点:防雷配电装置

  • 配电房接地扁铁的实际相片

    配电房接地扁铁的实际相片,觉得行的顶一下。

  • 关于地下室配电房的接地处理

    我们在处理地下室的接地时除了沿配电房做一圈距地300 的扁钢外 还要做等电位端子箱目的都是一样 做接地处理为什么会同是做两个接地设备呢?这样做的目的是为什么呢?望高手赐教 谢谢!

  • 求变配电房接地装置规范

    请教下各位大虾,有没有哪本最新出版的接地装置规范有写明变压器容量在1250kVA以上的变配电房主接地网要求用50*5的镀锌扁铁的?

  • 供配电 防雷接地弱电每日一题and答疑

    本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑 2014-12-19〔滚球法学习]某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?2104-12-23习题答案滚球法总结

  • 关于地下车库上面的配电房接地

    因为位置原因,有一个配电房是建造在地下车库上面,预留的支撑柱内钢筋作为接地连接,结构基础底层内两根不小于Ф12主筋通圈焊接与柱内防雷引下线主筋及桩基钢筋焊接无Ф12主筋处用-50x6镀锌扁钢焊接。防雷接地点和设备接地点的柱外表面距室外地坪下0.8米处焊接一根40x4热镀锌扁钢伸出柱面1.5米,供增加人工接地极用,在地坪上0.5米处预留(焊)接100x100x5的镀锌扁钢连接板,作测量接地电阻用(共计四处)。 但是车库表层,覆土层厚度没有2.5米,垂直接地的话应该怎么办,角钢打不下去,怎么解决这个问题。 第一次遇到,,,无解了:handshake希望高手帮帮忙

  • 关于防雷接地的问题,求教

    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?

  • 关于建筑防雷接地的设计

    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的

  • 15D500-3系列防雷-接地

    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<

  • 防雷接地工程是如何施工的?

    防雷接地工程是如何施工的?

    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分

  • 关于防雷接地跨接的问题

    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。

  • 什么时候设计配电房的照明?

    实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?

  • 这个配电房的一角怎么样?

    这个配电房的一角怎么样?

    这是配电房的一角,可以说有很多的东西呀?应急灯/FM200手动释放开关和报警灯.......不明白的再说吧!

  • 为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?

    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?

点击加载更多

配电房防雷接地

配电房防雷接地专题,为您提供配电房防雷接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电房防雷接地 相关的专业交流讨论,更多配电房防雷接地相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

防雷接地多少钱

楼顶防雷接地