首页 课程 资料 论坛
  • 变配电室接地线如何敷设?

    变配电室接地母排是明敷设还是暗敷设?审图人说要距地0.3m明敷设,哪个规范有规定呢?如果明敷设,有什么道理呢?暗敷设好不好呢?看的好多变配电室好像都看不到接地线明敷设的。[ 本帖最后由 llkine 于 2010-7-8 16:43 编辑 ]

  • 1500KW配电接地线选型~~~急

    分四十组电加热管共1500KW,选用电缆4X240平方 是否要接地~~~请教 根据计算要求是要配2X240平方的接地线~~为什么安装公司未装接地线 只有70平方零线 是否要装接地线 应该选多大

  • 关于配电柜接地线的截面选择

    成套配电柜进线为2根(3*185+95)电缆并接,柜内设PEN排1根,配电柜基础槽钢已通过扁铁接地。试问各配电柜柜体与PEN排连接的保护接地线该选择多大截面?GB50169-92第2.2.4条只说明使用绝缘铜线不得小于1.5平方,JGJ/T16-92表14.6.2.1-1也有针对三种情况的规定。对接地我有些晕了,这个夏天太热,我的大脑太乱,恳请热心人解答。

  • 配电柜接地线的基本要求

    1. 接地装置的接触面均须光洁平贴,保证良好接触,并应有防止松动和生锈的措施。 2. 电流互感器的次级线圈应单独可靠接地。

  • 这样接地线也能通过验收!

    这样接地线也能通过验收!

    .这样接地线也能通过验收!

  • 这样接地线也能通过验收

    这样接地线也能通过验收

    这样接地线也能通过验收:

  • 关于配电室的电柜接地问题

    处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?

  • 有关北京院的选择变配电室的封闭式接地线的技术措施

    北京院的技术措施第147页(第二版)第10.3.11条叙述如下:当变压器容量在400-1000KVA时,接地线封闭回路导线可采用40*4渡锌扁钢,或不小于50*5铜导体。当变压器为1250-2000KVA时,其封闭式回路导线可采用60*5铜导体。请问大家是否需要按照上述措施来选择变配电室内的封闭式接地线?或者是反对,请说出理由。

  • 在大楼内的配电室接地怎么处理?

    在大楼内的配电室接地怎么处理?有的不可能单独敷设接地网和打独立的接地极,能不能把配电室接地线和大楼的柱子里的钢筋焊接?这样处理合适吗?听说有个什么规定,好像是大楼的防雷接地线不能和配电室的接地网不能接在一起,有这规定吗?如果这样,大楼内的配电室接地如何处理啊?请大家提供资料,谢谢

  • 控制电缆的接地线怎么接?

    将铠装控制电缆的金属外铠接地,可以起到屏蔽的作用,减少外界的干扰。但是这个接地该如何接?是只能电缆的一端接地或是可以两端均接地?

  • 怎样检测异地接地线的存在?

    现在供电系统很多采用“环网”或“手牵手”运行方式,这样在变电站检修母线时就有可能造成带接地线送电,请教一下各位高手有没有方法检测到对方母线接地是否还存在呢?

  • 接地线能否不按设计改小?

    住户配电箱进线设计为5×16mm2导线,但施工时将接地线改为10mm2的导线啦,按国家验收规范6.1.2是不行的,请各位高手指点一下,是否可以改小?

  • 关于配电室内接地的探讨!

    在民用建筑中通常采用TN-C-S系统,这就要求在低压配电室进线处PEN重复接地,即PEN先接PE端子排,再有PE排引至MEB(总等电位端子箱)一连接线,请问这根连接线是不是等电位连接线,按照王厚余老师的电气五百问上分析,答案是肯定的,但我个人认为:PE母线排是按照PE线的选择的,而接地至MEB用的连接却是最大为25的等电位连接线,是不是出线了瓶颈问题,末端的线路的PE远大于接地用的引下线

  • 配电室明敷接地干线的作用

    配电室明敷接地干线的作用

    变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教

  • 老家的房子怎样做接地线

    我想在老家的房子做一根接地线,,因为农村电网都是没有地线的。钢筋只能打进一米多点,太长我没办法打进去,我打算在电表旁边打钢筋下去,但是电表是在路边,人来人往的,虽然地线是没带电的,可是我担心万一漏电地线就带电了,不知道这样会不会不安全,求指教。

  • 设备接地线线型如何选取

    做设备接地时,导线的型号怎么确定

  • 关于配电室内部接地问题

    之前做过的工程,电缆沟内支架采用金属支架,因此,接地需要沿着电缆沟做通长的接地扁钢,最终与配电室内接地干线连接到一起,设备的外壳及变压器底座,可就近连接到电缆沟内扁钢上。现在接手一个工程,电缆支架采用非金属材料,请问,是否还需要敷设通长的接地扁钢,如果不需要,设备外壳,变压器底座,中性点是否可直接外引至明敷设的一圈接地干线上,做接地处理?正确的处理方式是什么?

  • 高压接地线的规格怎么选

    M10的普通螺丝最短的有多长?有15的吗?还有高压设备这块接地扁铜线的规格怎么选,选多少平方合适?我们都是M10的螺丝,所以开口线鼻子250A和150A的孔径会不会一样,250Ade孔径刚合适,但是安数太大

  • 为什么800kVA接地线是BV-120

    为什么800kVA接地线是BV-120

    比630kVA的BV-150还小

  • 关于楼层敷设接地线的问题

    有一栋宿舍楼,设计每层楼早过道处设置一根接地线,接地线为什么要设置在离地300mm墙上的抹灰层内,遇到门返到地面,过门后又返到墙面??

点击加载更多

配电室接地线

配电室接地线专题,为您提供配电室接地线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室接地线 相关的专业交流讨论,更多配电室接地线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

日丰地热分水器

地热分水器图片