首页 课程 资料 论坛
  • 有关牵引所整流变压器的

    有关牵引所整流变压器的

    设计里说“牵引整流机组由整流变压器和整流器组成,两台整流变压器二次侧输出电压相位角相差15°,并联运行构成等效24脉波直流电源。” 连接组别:Dy5/Dd0(顺时针移相7.5°),Dy7/Dd2(逆时针移相7.5

  • 变压器直流偏磁的危害有哪些呢?

    变压器是电网中的重要设备之一。电力变压器起着

  • 变压器为什么会产生直流偏磁?

    直流偏磁是指变压器的一种非正常工作状态,是指在变压器励磁电流中出现了直流分量。由于变压器的原边等效阻抗对直流分量只呈现电阻特性,且电阻很小,因此,很小的直流分量就会在绕组中形成很大的直流激磁磁势,该直流磁势与交流磁势一起作用于变压器原边,造成变压器铁心的工作磁化曲线发生偏移,即偏磁现象。

  • 超高压直流系统中的换流变压器保护

    本人觉的不错 贴转来与大家分享转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/15/081215AB02CB741.html 摘要:介绍了超高压直流输电系统中的换流变压器保护,分析了换流变压器的特点以及超高压直流输电的各种运行工况对换流变压器保护带来的影响。提出了换流变压器保护的总体设计思想、相应的保护原理与方案 关键词:换流变压器比率差动谐波 0引言 超高压直流输电由于其特有的优点,越来越广范的得到应用。这些优点[1]包括:不须考虑稳定问题;线路故障恢复能力较强;调节作用利于交流系统的稳定;减少互联交流系统的短路容量;超过一定距离建设投资更经济等。我国目前已投运的超高压直流输电工程包括葛上直流、天广直流和三常直流等,在这些工程中所有的保护与控制系统都是国外进口设备。

  • 请教变流变压器的计算问题。

    请教下面图片中的变流变压器阀侧绕组的最低相电压为什么可采用图中标注为红色椭圆形内的公式进行计算(在下理解该公式并没有指出用于最低相电压的计算)?提前谢谢您的回复。

  • 请教整流变压器的计算问题

    下面图片中的题目为计算最低电压,请教为什么可采用钢铁手册中的对应公式(已标注为红色),提前谢谢您的回复。

  • 换流变压器的技术发展与应用

    知识点:换流变压器

  • 有关整流变压器常见的几个问题

    1.整流变压器的冷却介质有哪几种? 要把热量从变频器中带出来,可以借助的介质一般有三种:空气、水、油。高压变频器的发热部件主要是两部分:一是整流变压器,二是功率元件。变压器在早期主要采用油冷却方式,即把变压器浸泡在油箱中,由于油比空气的比热大、绝缘强度高,所以这种散热方式目前在大功率变压器上还是主流。但是,由于油品需要维护,引出线处的密封不好解决,随着绝缘材料的进步,在中小功率等级,干式变压器已经占主导地位。干式变压器借助于空气进行冷却。变压器还可以采用水冷的方式,即将变压器的线圈做成中空的,内部通纯净水,利用纯净水带走热量。 2.变压器设计的基本问题是什么? 变压器设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为电压;f为频率,在这里为50Hz,定值;w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ

  • 6300KVA整流变压器抽芯后照片

    6300KVA整流变压器抽芯后照片

    最近公司事故不断,这部6300KVA的整流变压器再烧一台,拍啦几张图片有兴趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]

  • 整流变压器前后两端功率守恒吗?

    整流变压器前后两端的功率守恒吗?假设不考虑变压器的功率因数。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一台整流变压器,一次侧额定电压,电流分别为:380VAC 160A,二次侧额定电压,电流分别为:80kV 600mA 如何计算?向高手请教。

  • 为什么整流变压器二次侧有6相?

    为什么整流变压器的作用是什么?望高手解答

  • 如何确定整流变压器的补偿容量

    一般的电力变压器高压侧是按照变压器容量的30%-50%确定的,不知道整流变压器得补偿容量是如何确定的。如果不知道整流变压器低压侧负载容量,如何根据变压器容量估算低压侧得补偿容量。

  • 直流屏、开关柜、变压器招标

    直流屏、开关柜、变压器招标招标编号:开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:山东省一、招标内容:物资名称 规格型号 数量户外高压隔离负荷开关 FZW32-40.5 2件直流屏 BZM-R-100/220-240 1套KYN 开关柜 附图 10套变压器 SCB10-2500/35-0.4 4台配电柜 附图 39套GGD 母线桥 6架二、条件及要求:1 、投标单位必须携带企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、生产许可证、产品检验报告、公司法人授权委托书(必须加盖公司公章,法人签名),各种证件的复印件各一份(复印件必须盖公司公章)2 、投标单位须交纳标书费费100元(不退),信誉保证金30000元,未中标者保证金全额退回(未严格按我公司要求报价者保证金不予退还。);属于我公司网上招标会员单位无需交纳标书费。3 、标书中必须真实列明同类产品近三年的业绩情况,并对每种招标产品详

  • “三上”线直流输电工程首台换流变压器通过例行试验

    --西变公司直流输电设备国产化继续保持行业领先 三峡至上海±500千伏直流输电工程首台29.75万kVA/500kV换流变压器于4月15日在中国西电集团西安西电变压器有限责任公司通过例行试验,各项性能指标完全满足技术协议要求。该产品的研制成功,进一步巩固了西变公司在直流输电设备制造领域的国内领先的地位,为直流输电关键设备国产化做出了贡献,对我国今后±800千伏特高压直流输电网架及百万伏交流电网的建设具有重要的意义。 高压直流输电是一种高效经济的远距离输电方式,是目前世界发达国家解决高电压、大容量、长距离送电和异步联网的重要手段。换流变压器是直流输电最关键设备,其核心技术一直被瑞典、德国、日本等为数不多的国外几家大公司垄断。“三上”线直流工程是三峡水电外送的动脉之一,是近年来世界上投资规模最大的大型直流输电工程。在三峡工程建设中,西变公司已为成功投运的“三常”线和“三广”线直流输电工程提供了十余台关键设备,积累了大量的成功经验。之后,成功制造出了灵宝换流站用换流变压器和平波电抗器,在我国灵宝背靠背直流输电工程中率先实现了直流关键设备

  • 请教380伏交流变24伏直流变压器样本或型号~~

    现在做一个活,要求将380伏交流变24伏直流供电,,,急求样本或型号,再有,我看JMB系列变压器能从380伏变24,但不知道这个24伏是交流还是直流??

  • 大容量整流变压器 断路器吗 直流调速装置用

    我的设计是2000kw以上的整流变压器(低压侧400v)输出直接接在直流调速装置的电枢输入侧,客户就问我为什么不在整流变压器和调速装置之间不安装断路器?我也不知道为什么,我看其他人的设计都没有断路器,所以我想问一下各位高手有没有装不装断路器有没有什么说法??

  • 为什么变压器不能使直流电变压?

    变压器能够改变电压的条件是,原边施以交流电势产生交变磁通,交变磁通将在副边产生感应电势,感应电势的大小与磁通的变化率成正比。当变压器以交流电通入时,因电流大小和方向均不变,铁芯中无交变磁通,即磁通恒定,磁通变化率为零。这时,全部直流电压加在具有很小电阻的绕组内,使电流非常之大,照成近似短路的现象。而交流电是交替变化的,当初级绕组通入交流电时,铁芯内产生的磁通也随之变化,于是次级圈数大于初级时,就能升高电压;反之,次级圈数小于初级就能降压。因直流电的大小和方向不随时间变化,所以恒定直流电通入初级绕组,其铁芯内产生的磁通也是恒定不变的,就不能在次级绕组内感应出电势,所以不起变压作用。

  • 直流偏磁对变压器产生主要影响简析

    直流偏磁对变压器主要影响为:1、噪音增大。对于单相变压器,当直流电流达到额定励磁电流时,噪音增大10dB;若达到4倍额定励磁电流时,噪音增大20 dB。此外,变压器中增加了谐波成分,会使噪音频率发生变化,可能因某一频率与变压器结构部件发生共振使噪音增大。2、对变压器波形的影响。当铁芯工作在严重饱和区,漏磁通会增加,在一定程度上使电压的波峰变平。 3、变压器铜耗的增加。在直流电流作用下,如果直流电流大小达到一定数值,变压器的励磁电流会大幅度增加,变压器的基本铜耗就会急剧增加,让线圈发热。4、变压器铁耗增大。由于励磁电流进入了磁化曲线的饱和区,使得铁芯和空气的磁导率接近,从而导致变压器的漏磁大大增加。变压器漏磁通会穿过连接片、夹件、油箱等构件,并在其中产生涡流产生发热现象危害绝缘。

  • 请教变流变压器输出的空载电压

    下面图片中题目的求的是变流变压器输出的空载电压,用的是标注为红色的公式25-40。然而在下的理解是变流变压器输出的应该是交流,而式25-40的计算结果是直流,所以在下认为不能使用式25-40进行计算。请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

点击加载更多

12v直流变压器

12v直流变压器专题,为您提供12v直流变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与12v直流变压器 相关的专业交流讨论,更多12v直流变压器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度