  • 有关牵引所整流变压器的

    有关牵引所整流变压器的

    设计里说“牵引整流机组由整流变压器和整流器组成,两台整流变压器二次侧输出电压相位角相差15°,并联运行构成等效24脉波直流电源。” 连接组别:Dy5/Dd0(顺时针移相7.5°),Dy7/Dd2(逆时针移相7.5

  • 请教整流变压器的计算问题

    下面图片中的题目为计算最低电压,请教为什么可采用钢铁手册中的对应公式(已标注为红色),提前谢谢您的回复。

  • 有关整流变压器常见的几个问题

    1.整流变压器的冷却介质有哪几种? 要把热量从变频器中带出来,可以借助的介质一般有三种:空气、水、油。高压变频器的发热部件主要是两部分:一是整流变压器,二是功率元件。变压器在早期主要采用油冷却方式,即把变压器浸泡在油箱中,由于油比空气的比热大、绝缘强度高,所以这种散热方式目前在大功率变压器上还是主流。但是,由于油品需要维护,引出线处的密封不好解决,随着绝缘材料的进步,在中小功率等级,干式变压器已经占主导地位。干式变压器借助于空气进行冷却。变压器还可以采用水冷的方式,即将变压器的线圈做成中空的,内部通纯净水,利用纯净水带走热量。 2.变压器设计的基本问题是什么? 变压器设计的基本问题是磁通和电流密度。变压器的电流与容量成正比,电流密度的大小(即导线的粗细)按照导体的发热量来考虑。对于磁通,电磁学的基本关系式为u=4.44fwΦ,其中u为电压;f为频率,在这里为50Hz,定值;w为线圈的匝数;Φ是磁通量。由于硅钢片的磁通密度B受到材料的限制,一般仅能设计到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ

  • 整流变压器前后两端功率守恒吗?

    整流变压器前后两端的功率守恒吗?假设不考虑变压器的功率因数。如果不收恒,又是消耗在了哪里?比如:有一台整流变压器,一次侧额定电压,电流分别为:380VAC 160A,二次侧额定电压,电流分别为:80kV 600mA 如何计算?向高手请教。

  • 为什么整流变压器二次侧有6相?

    为什么整流变压器的作用是什么?望高手解答

  • 6300KVA整流变压器抽芯后照片

    6300KVA整流变压器抽芯后照片

    最近公司事故不断,这部6300KVA的整流变压器再烧一台,拍啦几张图片有兴趣的朋友看看,分析分析一下。[localimg=600,450]2[/localimg]

  • 如何确定整流变压器的补偿容量

    一般的电力变压器高压侧是按照变压器容量的30%-50%确定的,不知道整流变压器得补偿容量是如何确定的。如果不知道整流变压器低压侧负载容量,如何根据变压器容量估算低压侧得补偿容量。

  • 求助整流变压器的保护设置问题

    在一般的化工厂或是铝厂都有整流变压器,而且整流变压器的容量很大的10000kva左右小弟不知这种特殊的变压器怎样设置保护?它的低压侧电压很低可是电流很大差动怎么做?有的整流变压器里面的低压线圈不只一个那有改怎么做?有没有整流变压器厂家的人啊?能帮帮我吗?谢谢了

  • 三相整流变压器视在功率的计算?

    1.有那位大虾知道电力变压器和三相整变压器视在功率的计算有什么不同吗?2.如果是直流3000A,直流电压18V,那么三相桥式整流和三相双反星形整流各应怎样计算整流变压器的视在功率呢?那位大虾如知道请告知了.谢谢了.

  • 请教!一台30KVAUPS屡烧整流变压器

    请教!一台30KVAUPS屡烧整流变压器

    配电柜跳闸,经检查,整流变压器烧毁(如图),换新整流变压器后工作正常(变压器温度,电流正常)。第7天历史重演!配电柜跳闸,整流变压器又烧了!而且两次都是烧的同一相绕组!求各位大侠给指点!

  • 如何增加整流变压器二次侧的相数

    关于高次谐波的抑制措施有这么一项就是增加整流变压器二次侧的相数,个人不大明白如何增加二次侧的相数啊,那位大大给画张图解答一下,万分感谢。

  • 干式整流变频变压器成功问世

    中电电气集团江苏中电变压器制造有限公司应用成熟技术,成功开发研制了ZPSG型Nomex绝缘干式整流变频变压器。 该产品包括9相、12相、18相以及27相等自冷及风冷类型的整流变频变压器,充分考虑了中高压变频器的各种类型,具有体积小、高过载能力、低局放电、抗短路、不燃烧、低噪声等特点。 干式整流变频变压器采用延边三角形移相原理,通过多个不同的移相角二次绕组,可以有效将谐波进行抵消,达到改善变频器输出波形的目的,是一种专门为中高压变频器提供多相整流电源的装置。

  • 整流变压器的主要作用与应用环境

    1、整流变压器电化学工业这是应用整流变最多的行业,电解有色金属化合物以制取铝、镁、铜及其它金属;电解食盐以制取氯碱;电解水以制取氢和氧。2、牵引用直流电源用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧接架空线,短路故障较多,直流负载变化辐度大,电机车经常起动,造成不同程度的短时过载。为此这类变压器的温升限值和电流密度均取得较低。阻抗比相应的电力变压器大30%左右。

  • 请教一个整流变压器的问题

       我理解为整流装置输出电压为直流电压,所以想采用钢铁手册中的式26-40,但参考答案不是用这个公式算的。请教我哪里理解错了。谢谢。

  • 整流变压器的容量以及基本整流线路

    现代的工业企业,广泛地采用直流电源。在冶金工业上,有色金属铝、镁、锌的冶炼及电解铜的生产,在化学工业上,电解、电镀、试剂和化学药品的生产,在矿山机械、钢铁工业及交通运输的驱动上,起重机、轧钢机、电机车、电气火车以及城市交通的电车等均需要直流电源。

  • 请教整流变压器容量计算的问题

    已知整流变压器二次侧额定电压为780v,计算电流为1100A,计算整流变压器的额定容量。 我是根据图片中的公式(来自钢铁手册下)得3*0.78*1100 而和参考答案参考不同。请教我哪里弄错了?提前谢谢您的回复。

  • 整流变压器可以做一般的降压变压器吗

    厂里要新上一台15000KW的汽轮发电机,需要一台6000V/400V的变压器。现在有备用的整流变压器,也是6000V/400V的。请问可以用这台整流变压器作为一般的降压变压器吗??需要什么条件。谢谢指教。

  • 多个输出绕组的整流变压器容量如何确定?

    需要通过一个整流变压器给三个直流电动机供电,因此想采用1个输入绕组,3个输出绕组的结构。如果采用单独的整流变分别供电,各自的容量计算分别为820,380,400kVA。但是在同一时刻,最多只有2个电动机运行请假各位大虾:在这种情况下,采用一个整流变供电时,总的变压器容量应当如何计算?

  • 整流变压器的 并联运行问题

    都说变压器的并联运行条件是:1、变比应相等,最大误差不超过5%(好像不是0.5%,谁对呀?)2、连接组标号必须一致。3、短路电压应相等,最大误差不超过20%。4、变压器容量比不超过1/3。5、连接相序必须相同。(与第2条有何区别?)但是我们做的两台整流变压器的绕组是Dd6,Dy11(-7.5)和Dd8,Dy1(7.5),这两台的联结组并不一样但是还是并联运行构成24脉整流啊,请教各位原因.

  • 整流变压器轻瓦斯动作问题原因

    我公司有一台整流变压器,容量为4000KVA,有载开关容量为200A,在运行中每隔25天左右轻瓦斯动作,后来请厂家来开了,把有载开关吊出检查,没发现有载开关触头问题,厂家运过来时,轻瓦斯没有校验。请问是什么原因造成轻瓦斯总是动作?是有载开关容量小了还是轻瓦斯整定值不对,还是其他的原因?望高手帮忙分析原因!谢谢