首页 课程 资料 论坛
  • 求助,什么设备能使断路器定时跳闸?

    各位高手,我单位总柜CW1 2000/1000智能断路器总是间隔六天,晚上8:50无故跳闸(曾发帖“断路器离奇跳闸”),现怀疑某个设备在作祟,请教什么设备可能有这样的作用,我实在是查遍也没发现,断路器控制的是一幢办公大楼。

  • 设备上的开关电源一上电就跳闸

    设备上的开关电源(输出为DC5V DC12 V ADJ12V)一上电就跳闸。我们把开关电源上的负载全部卸掉,上电还是跳闸或烧保险管。排除了线路过载和负载原因。祝各位亲好运。

  • 关于消防设备过载只报警不跳闸的几点疑问

    关于消防设备过载只报警不跳闸的几点疑问

    如图所示,接触器前面的断路器我看到有些是要求过载只报警的 ,但我也看到有些做法是普通的D型微断,下图即是这样,那这样不能保证过载只报警啊,还有双电源切换的进线总开关也要求要过载之报警不跳闸么?还有S261系列的微断好想没有分断能力为S级别的吧,高手赐教啊还有这个时候电缆的选型是按照断路器的大小还是按照热继电器的大小来选啊 迷惑ING[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-11-23 22:39 编辑 ]

  • 电泳涂装线清洗用纯水设备跳闸问题解决方法

    电泳涂装线清洗用纯水设备在使用过程中出现反复跳闸现象,不仅会影响用户正常使用,严重的还会导致设备的损坏,那么我们应该如何解决电泳涂装线清洗用纯水设备跳闸的问题呢?下面我们一起了解一下: 1、出现反复启停的现象,有很大原因是高压泵进口低压保护开关或者高压泵出口高压保护开关没有设置好,压力超过设定值所导致的,只要将低压保护开关设置好了即可。 2、超过设定值,系统停机,报警指示灯亮起提示调整系统压力,不会重新启动,出现这种情况就设定标准的压值即可。 3、要将电泳涂装线清洗用纯水设备PLC直接将高低压开关串联到交流接触器的回路上面,那么就不会出现的反复启停的现象。 4、要想避免电泳涂装线清洗用纯水设备反复跳闸,就要将其低压保护开关,指示灯的设定值还有开关设定正常,就不会出现反复跳闸的现象。 以上就是为大家介绍的全部内容,希望能够帮助到大家。

  • 急求高手解决:插座一插上用电设备就跳闸

    我家新装修的插座电源回路上,有两个插座,只要插上用电设备(比如说台灯),一打开开关,插座电源回路的空开就马上跳开,但同一回路上的其他插座却没有这个问题,请问这是什么原因?如何解决?

  • 末端小用电设备接地,导致变压器高压柜跳闸

    我们单位有个配电室安装630变压器,低压侧零序保护定值为180A,主要供学生宿舍和食堂,前几天出现了两次变压器进线柜跳闸,经排查是末端照明回路接地,最终将故障回路切除后,恢复正常。 从照明回路到变压器低压出线多级开关保护,其中有两级微断保护,两级塑壳和一级框架,请高手给分析一下原因。

  • 对焊机一用,其他设备开关箱中的漏电保护器就跳闸

    工地上的对焊机一开始对焊,其他小功率设备(比如切断机、弯曲机等)的漏电保护器就跳闸,请大家一起发表一下看法,是不是对焊机工作造成的三相电流不平衡的原因呢,希望大家一起来探讨。。。。

  • 关于主材与设备怎么区分

    小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.

  • 用罐式无负压设备可以吗

    我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!

  • 【讨论】联通设备漏保跳闸,不同回路射灯12v变压器烧毁

    是ktv场所,一直正常使用,就这几天有这种情况,联通设备在三楼,只要漏保跳闸时,二楼开着的射灯12v变压器就会烧毁,外壳都炸开,已经烧了二十多个,其他节能灯,设备又正常工作,有时候房间漏保也跳闸。三楼联通设备跟二楼完全不同一回路,都是直接从一楼电柜各自断路器接线的。致电联通检查又称没事,但他的漏保又经常跳,我想问问,就算是联通设备有故障也不会影响二楼吧!是否联通设备有故障电磁辐射干扰?求教!

  • 如何根据设备容量选电缆

    先估算负荷电流 1.用途 这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。 电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。 2.口诀 低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。 千瓦、电流,如何计算? 电力加倍,电热加半。 ① 单相千瓦,4.5安。 ② 单相380,电流两安半。 ③ 3. 说明 口诀是以380/220伏三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数,口诀另外作了说明。 ① 这两句口诀中,电力专指电动机。在380伏三相时(力率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将”千瓦数加一倍”(乘2)就是电流,安。这电流也称电动机的额定电流。 【例1】 5.5千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11安。 【例2】 40千瓦水泵电动机按“电力加倍

  • 有没什么设备可以监控水压的啊

    公司的生产工艺水,要求压力恒定,有没有什么设备可以监控水压的啊??要可以存储事件记录的。

  • 关于换热设备的使用与维护

    一、换热器的日常维护日常操作应特别注意防止温度、压力的波动,首先应保证压力稳定,绝不允许超压运行。 二、换热器的清洗换热设备经长时间运转后,由于介质的腐蚀、冲蚀、积垢、结焦等原因,使管子内外表面都有不同程度的结垢,甚至堵塞。所以在停工检修时必须进行彻底清洗,常用的清洗(扫)方法有风扫、水洗、汽扫、化学洗清和机械清洗等。但这种传统的清洗方式如机械方法(刮、刷)、高压水、化学清洗(酸洗)等在对设备清洗时出现很多问题:不能彻底清除水垢等沉积物,酸液对设备造成腐蚀形成漏洞,残留的酸对材质产生二次腐蚀或垢下腐蚀,最终导致更换设备,此外,清洗废液有毒,需要大量资金进行废水处理。但采用高效、

  • 天正暖通怎么布置其它设备??

    天正暖通怎么布置其它设备??

    各位大神好,本人是大三学生,我有些问题不懂,怎么在这个软件中画出这张图片中的设备。。希望各路大神帮帮忙

  • 为什么设备基础要二次灌浆?

    为什么设备基础要二次灌浆?

  • 楼板能否承受设备的重量

    大家好问大家个问题:我这边要运输一台设备,加上车大约有40T左右,350厚的板能承受住吗?活荷载为20KN每平方米,拜托大家。如果计算的话该如何计算?

  • 关于插座回路跳闸的疑惑

    我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。

  • 电线都燃了为什么空开不跳闸?

    空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。   空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量!   在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。   因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。   电线燃烧了空气开

点击加载更多

设备跳闸

设备跳闸专题,为您提供设备跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设备跳闸 相关的专业交流讨论,更多设备跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

停电跳闸

电线跳闸