首页 课程 资料 论坛
  • 高压柜的跳闸故障有哪些?

    高压柜的跳闸故障有哪些?

    在工矿企业和大型公共场所(比如:图书馆、体育馆、医院、学校等)中,配电系统下的成套高压柜对电能的控制和、开合和保护的作用,起着至关重要的作用。高压配电柜的安全稳定运行是上述用电单位,尤为关心的,但在实际使用中,由于设备自身的情况,环境、人为等多重因素的影响。设备不可避免的会出现各种各样的突发情况。掌握一些故障的基本处理方法,既可确保用电安全,同时也可为用电单位减少不必要的损失,创造效益。下面就给大家分享几种常见的跳闸故障,希望可以帮到大家。 1轻瓦斯报警 迅速来到该柜前按复位开关,如果报警消除不了,应立即和相关人员去查看该

  • 高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸,怎么办?

    高压开关柜突然跳闸的原因及处理 一、高压开关柜维护的意义 1.高压开关柜广泛应用于变配电系统中,对电路起着控制和保护的作用。 2.高压开关柜一旦出现故障,会造成大范围停电。 3.由于高压开关柜结构比较复杂,故障形式多种多样,故障判断难度

  • 请教高压开关跳闸的原因

    我厂一台高压给水泵开关[接触器-熔断器组合电器]一合就跳,微机综合保护显示1段电流动作,摇测电缆及电机绝缘良好,再换了备用开关及综保后还是同样的症状!开关在实验位置合跳正常!一摇进工作位置代上负荷就跳.请各位大侠指点!!!!!!!!!!!急急急!

  • 主变高压侧断路器的跳闸

    电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。

  • 1600KVA变压器高压跳闸问题

    1600KVA变压器高压跳闸问题

    现有28柜2台1、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组2台,其他负荷若干2、高压互感器变比150/5,带1600KVA变压器一台,575KW冷冻机组1台,其他负荷若干高压保护过流整定值二次侧4A 0.5S,启动一台冷冻机组,高压开关跳闸动作电流4.1A,正常运行时高压侧二次电流1.7A(将过流整定值改为4.5A后,才能正常启动冷冻机组),问:1、其中一台高压柜,带两台冷冻机组,运行一台后,再启动另外一台,高压柜是不是会跳闸2、按这种符合计算,高压互感器是不是偏小?是否需要将高压互感器改大?3、若是不改动互感器,将二次过流定值改成6A 或以上是否对变压器有影响?

  • 请教高压开关柜跳闸问题

    现象:老的配电房改造了低压进线柜(由原来的ME断路器改为现在框架抽屉式断路器),低压进线柜不合闸,改完后送10KV高压变压器出线开关柜一合闸就立即跳闸,过流信号继电器动作发信号。电工在跳闸后又立即合闸了一次,大概二秒钟左右,低压进线柜的有功功率表爆炸了,低压进线断路器上桩头的B相电源线铜接头的地方熔断了,二次端子上连接的B相电源线也烧断了,像B相对地短路。查找二次线回路没有短路,再一次合高压柜,高压柜合上了,低压进线柜合闸,分闸分不了,检查分闸回路接错了二次线。分高压断路器,更改二次线再合高压,高压又跳闸了,发过流信号,取掉低压进线柜二次控制路的熔断器,再合高压柜,高压柜成功合闸。后来由于没时间了,工厂等着用电,就手动合闸了低压断路器,把电送出去了。请教二次接线错误会引起高压跳闸吗?为什么二次熔断器也没有动作呢?

  • 请教各位大大,高压柜跳闸现象

    各位大大请帮忙分析下.小弟公司内的高压进线有2路20KV.2路20KV的进线总柜在一间高压室内,再分别由高压出线柜送到两个厂区(A区8300KVA和B区7100KVA). A区有两个高压变配所,A1变配所有2台变压器(1000KVA和800KVA),A2变配所是3台变压器(2500KVA和2台2000KVA).这次在9.14号的4:10分左右,A区的高压进线总柜跳闸,显示是过流保护,同时A2变配所内的事故音响报警显示是1#2500KVA变压器和2#2000KVA变压器过流速断保护.但变压器前ABB高压柜却没有故障显示.检查后无异常现象.4:40分送电运行正常.到了6:40又再次跳闸,故障显示还是和前面一样.再次检查后送电,运行正常至今.请大大帮忙分析下什么原因跳闸? 总高压室内A区进线柜后还有到A1和A2的高压出线柜.为什么变压器保护高压柜没有动作,高压室内的出线柜没动作,却跳总进线柜.(继电保护的设定参数 供电局提供的,07年也做过测试很正常.) 总高压室内用的柜子是欧玛嘉宝的.A1和A2变压器保护用的高压柜是ABB的.跳电后联系施工方来看过,说可能是三

  • 请教个低压引起高压跳闸事故的分析!

    井下某变电所的高压总开关显示漏电跳闸,恢复各用户送电,都正常。后发现某分支用户负荷低压侧的QBZ-200开关隔离换向器烧坏。请问,这个故障可以引起高压侧漏电跳闸吗?有人解释说,烧坏开关,引起三相不平衡,导致跳闸。漏电、三相不平有联系吗?按道理,移动变电站低压侧保护应该在开关烧坏后报短路或漏电。假设移变、分高开保护整定都不正确,单纯考虑低压侧那类故障可引起高压侧漏电跳闸呢?[ 本帖最后由 lengkushen 于 2013-1-14 10:29 编辑 ]

  • 高压开关柜断路器为什么会误跳闸

          高压开关柜断路器在无短路或接地现象,继电保护未动作时,断路器自动跳闸,相应指示灯亮。 可能原因 1、  人员误碰,误操作; 2、  机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”; 3、  其他电气或机械性故障。 解决方法       发现开关误跳以后,应汇报调度作如下处理:由于人员误碰,误操作,或机构受外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,对馈线应立即送电。对其他电气或机械性故障,无法立即恢复送电的则应联系调度与有关部门将“误跳”断路器暂用、待检修处理。        了解更多高压开关柜、小型化开关柜、环保开关柜等资讯,您可以搜索赫兹曼电力,获取更多新型开关柜的信息。

  • 求助:高压断路器跳闸,零序动作

    单位是10KV双路供电,最近出线了201、202两个主进高压开关都发生过一次跳闸,现象也完全相同。跳闸后,光子牌上的总线故障灯亮,零序灯没有亮。可是在配电柜里的零序继电器有个指示灯亮了,按零序继电器上的按钮恢复。重新合闸一切正常。跳闸前所有设备也没有任何迹象,未发现电压或是电流的波动。设备是95年的老设备。供电局更换过全套的高压继电器、电压电流互感器和直流屏。请各位大侠帮我分析一下。

  • 高压进线柜和出线柜跳闸的问题

    我公司高压配电室电压等级为35KV,出现问题的柜子布置为1面进线柜,后面5个出线柜,进线柜的过流一段定值为20A,出线柜的过流一段定值为16A,现在出现问题是:16A的这个柜子干变因匝间短路导致二次保护动作了,但是出线柜的后跳,进线柜的先跳。后台显示16A的C项短路电流为49.6A了,请问是什么原因导致的。怎么处理下级比上级先跳的情况。

  • 高压油断路器跳闸的失灵分析与处理

    断路器跳闸失灵,通常与电气回路元件、机械传动机构部件的状况有密切关系。因此,当出现故障时应着重检查电气回路元件及机械传动机构部件,并根据检查结果作相应的处理。 (1)操作机构控制回路因熔丝熔断而无直流电源,使操作机构不能分闸,或者因直流电源电压低于分闸线圈的使用范围,致使分闸时虽然动作却不能分闸。前者,应检查并排除熔丝熔断的原因后更换熔丝;后者,则应调整直流电源,使之适合分闸线圈的使用电压。

  • 变压器零线接地不好,高压柜跳闸了?

    请问10KV变压器的高压电缆接地与零排都接到变压器上的接地桩上,然后在引到接地网,因为是矿山接地电阻大于4欧姆,下雨天用电的时候工人们说有漏电现象?谁能帮我分析下什么原因?我该怎么处理?谢谢了。

  • 低压侧单项对地短路高压开关跳闸

    我们厂是新建的,现在就遇上这样的问题。低压侧一项对地,超过20安(做过实验)高压开关跳闸,显示“零流1段保护”。不知是什么原因?我们又将变压器中性点和厂房框架做重复接地,现在没有出现跳闸。我们的高压电缆接地线穿过零序互感器的(规定应该是这样,本人以前搞过安装都是这样接,没有出现过这样的问题)。 是不是接地做的不好导致低压侧和高压侧接地产生电位差导致电流经过电缆流过高压侧使零序电流互感器产生动作?但是做完接地后测量接地电阻是1.6欧姆。 补充一点高压电缆只有20米 希望各位高手的指导!!!!

  • 【分析】电容柜内高压熔断器全部熔断跳闸

    【分析】电容柜内高压熔断器全部熔断跳闸

    今天有个工程配电室投入高压电容柜,送电不到一分钟电容柜内高压熔断器全部熔断,高压断路器跳闸,电容柜一次方案及故障情况见下面照片,电容器的容量为200kvar,熔断器的电流规格为50A,据现场人员讲,投入电容前功率因数为0.93,综保记录的断路器跳闸时的电流三相平均约为120A,请高手从各方面分析这是什么原因造成的。

  • 10KV高压支路抢火造成变电站跳闸

    10KV主干线两支路变压器(台架)熔断器进线侧发生事故(共3支路),造成熔丝烧断,熔断器拉钩烧毁(据看到的人说火还挺大的)。其中一变压器支路,B,C两项熔丝烧毁,C相拉钩抢火烧毁,另一支路B相线烧断,A相正常。后经验电(高压)发现B相进线无电压(不知那里断路了,因为我们不涉及这个,所以无法查找),A,C两项正常。现在的问题是,到底是受到电网谐波引起的,还是有其他因素造成的!求大神指教,望大胆分析,万分感谢!

  • 【请教】高压柜突然跳闸了,合闸也和不上,怎么解决

    高压柜突然跳闸了,跳闸后在合闸就和不上了,在工作位和试验位都合不上闸,但手动可以合闸,合闸后在试验位可以分闸,换个断路器就好了,我想知道断路器什么地方出现故障了。

  • 急 急 为什么高压油开关频繁跳闸

    兄弟我在建筑工地,供电所送来的10KV高压电经过一个高压油开关送到我们工地的1250KVA的箱式变电站,之前一直运行的很正常,但今天高压油开关跳了3次闸了,目前工地也没什么大的负荷,只有7、8台电焊机,跳过之后也没在用了,但还是跳闸,还请各位大神出面给分析下,什么原因啊,这会儿电还在停呢

  • 高压进线柜跳闸心得.....+现场图!

    高压进线柜跳闸心得.....+现场图!

    >>>事情的起因是这样的!1020KW的高压冷水机启动时高压进线柜(整个变电房的进线柜)的过电流整定值过低(供电局设定),所以跳闸!(1)控制冷水机组的高压出线柜未跳闸原因有哪些?(2)变电房共有6台变压器也就有6个出线柜,高压进线柜跳闸后直接合闸,而2个低压出线柜不失电分闸直接得电通往各个抽屉柜。而有4台失电自动分闸(待人员合闸方可送电至各个抽屉柜)。问这些断路器有失电自动分闸的功能?还是没去设置?

  • 紧急求救!市电断电后,高压开关柜不跳闸

    市电断电后,35KV和10KV的XGN高压开关柜不跳闸,请各位大师帮忙分析一下原因啊,小弟在此先行谢过了!国家标准中,是否有规定高压开关柜须装设欠压脱扣器呢?

点击加载更多

高压跳闸

高压跳闸专题,为您提供高压跳闸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压跳闸 相关的专业交流讨论,更多高压跳闸相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

开关老跳闸

空调空气开关跳闸