  • 住宅老是跳闸是怎么回事?

    一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?

  • 家里电路老是跳闸怎么回事?应该怎么去处理?

    家里电路老是跳闸怎么回事?应该怎么去处理?

    电路跳闸大体分为过载,漏电,短路三个原因。1.什么情况下会造成过载? 怎么解决?我们家里的空开(断路器)都是有一定容量的,超过额定容量就叫过载。比如下面这个漏电保护器的容量是16A,那么以家用电220V计算总功率不得超过3500W,如果这是控制厨房的插座电源,差不多等于一个电磁炉(2000W)+一个电饭锅(1500W)的容量。如果有其他电器同时使用厨房插座就会导致过载跳闸。 因过载导跳闸通常空开会发烫而却只跳黑色这个开关。解决方法是,不要同时使用大功率电器或跟换大容量的空开,同时还需跟换相匹配的电线。2. 发生漏电跳闸怎么办?如下图所示现象边上白色开关同时跳下可以认为是因为漏电造成跳闸。当发生漏电跳闸,空开无法推上去,这时先拔掉这条线路上所有插头,在去推空开(有些漏电保护器需要将上面一个正方形的小点按一下才能推)。推上去后再一个一个插上插头同时观察空开,当插到漏电的电器时漏电保护器会跳闸。说明就是这个电器有问题。

  • 打开温控器就跳闸怎么回事?

    本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:50 编辑 打开温控器就跳闸怎么回事? 如果出现这种情况应急时联系我们的售后服务人员,以便即时查明原因。 温控器加热指示灯一直亮,但房间毫无热感怎么办? 这种情况应即时联系售后服务人员。

  • 漏电开关跳闸怎么回事-急

    各位大虾:现有一个配电相,总进线开关是3相带漏电,出线目前只用了2相,总开关不能合闸,是由于三相不平衡造成的吗?总开关是按2相负荷中最大的一项乘以3选择的.怎么回事呢!!!

  • 停电后断路器自动跳闸怎么回事

    我们院里配电室里进线柜里总断路器总是无缘无故跳闸,不管负荷大小,怎么回事?还有,只要跳闸后,配电箱里一个微断(带漏电)也跟着跳,挺烦人的。那里的问题?是不是产品质量还是其他的原因?

  • CAD老是自动退出是怎么回事呀?

    本人电脑是联想的品牌电脑,在使用CAD软件的时候经常会自动退出,不管是04还是R14都会出现这种情况请问各位大侠是什么原因呀 有什么办法?系统俺也重装过好几次了还是不行

  • satwe内力计算老是中断怎么回事???

    satwe内力计算老是中断怎么回事???老是快结束时,出现run time窗口,计算不下去了请高手指教 谢谢啦

  • 公司电脑老是跳电怎么回事...

    郁闷啊:这几天公司电脑老是跳电,过两三秒自己就又来电,旁边的日光灯也是这个样子,怎么回事呀(以前还没遇到过这种情况)...我琢磨是不是线路过小,电压过低造成的,大家有没有见到过类似的例子呀...

  • 空调箱电流过大跳闸,怎么回事?

    大家好,工地上反馈问题,图纸上选用的吊装空调箱是5000m3/h,机外余压300pa,功率1.1kw(380v)。 根据电气工程师说法,额定电流应该是2.1A左右。但是现场调试,出风口风量偏大,三相电流也是大的离谱,分别为4.6A,4.6A,4.7A,每次启动2分钟就跳闸。 厂家分析,由于现场实际安装的风管管路在20米左右,出风口有一个消声器,为了省投资,回风口是直接吊顶回风,总的风管阻力也就150pa以内(不包括盘管和过滤器),由于机外余压过大造成风量很大才会出线电流大很多,跳闸。 施工单位为了降电流,采取调小出风支管阀门,只有当出口阀门调到30度以下,电流才有所下降,但效果不大。 另外一种方法,直接把空调箱回风口堵住,只有当堵住80%时电流也才降到2.8A,还是过载,且此时出风风量也达不到5000了。 我的分析:如果风机余压选择过大,据厂家告知机器内部阻力80pa左右,按照阻力和风量是平方的关系,实际出风量可能会达到5000x(380/230)^0.5=6426m3/h, 而电流和风量成正比,此时电流应该在2.1x(6426/5000)=2.7A左右

  • 家里用电老跳闸到底是怎么回事

    我们家居装饰的时候经常会采用一些灯光的交错,带给家人更多的温馨。细数数家里用电的地方还真是不少,几乎每一个空间都有电的存在,这也不可避免电路跳闸的现象发生。今天一起听听济南装修专业电工的讲述吧,带给你更多的安全用电法则。电路施工在装修中属于隐蔽工程,所以电路跳闸整修起来很是麻烦,我们解决之前一定要对症下药。

  • 家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?

    家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?

    家里任何一个插座插上插头就跳闸是怎么回事?情况是这样的:拔掉所有插座上的插头以后能合闸,但是任何一个插座插上插头以后都跳闸,而且是全部跳闸;根据问题现象的描述,我们首先看一下开关跳闸的原因然后再来分析导致家里跳闸的原因。 首先给大家分析一下哪些原因会导致跳闸: 1、由于不知道是安装的漏电保护开关还是空气开关,所以我们要针对这两种情况来分别做出分析; 2、空气开关跳闸的原

  • 请教CAD2002老是出现致命错误,怎么回事?

    我的CAD2002老是出现致命错误不能用,只能重装。我已经重装N次了,好烦啊请问各位大侠知道是哪里出问题了吗?帮帮小妹吧!

  • 请教:老是复制文件图标是怎么回事?

    请教:老是复制文件图标是怎么回事?

    打开CAD文件,就复制一个这玩意儿。

  • 固封级柱的断路器级柱老是开裂怎么回事啊?

    现场一批柜子,用用快一年了,最近陆续发现断路器的固封级柱开裂,有的是A相,有的是B相,没规律,现已通知厂家前来查看了。想问请教下一般都是什么问题引起的级柱开裂啊?怎么会一开始不裂,用一段时间才裂呢,真是奇怪了。天气温差比较大,东北地区。

  • 总开关一拨上去一会儿就跳闸了,怎么回事?

    总开关一拨上去一会儿就跳闸了,怎么回事?

    断路器无规律跳闸,可能原因只有一种——少量过载跳闸。

  • 无功静态电容柜老是烧电容是怎么回事?

    负载有摩擦焊机,镀铬线、中频淬火机,现在很容易就烧电容,前端有保险都不烧,电容还是名牌货,检测发现电压400伏左右,没有超过电容额定电压,请大家帮忙分析分析,谢谢 ------里面有二十个电容 每组电容都配了个电抗器的 电抗器也烧过一个[ 本帖最后由 fifa002 于 2010-5-7 14:15 编辑 ]

  • 信号继电器的电阻老是坏,是怎么回事??

    公司的静态信号继电器,最近1年老是出现问题,经检查都是线绕电阻坏,线绕电阻在其他继电器上都有用到,都没出现问题.就是这2种出现.电源是DC220V.3个电路,电源回路,启动回路,复归回路.都是6W电阻串欧姆龙的继电器组成.发现复归电路上的电阻经常坏,但复归电路是最少用到,怎么回事/真是想不通????难道是电阻功率不够?

  • 【请教】卫生间镜前灯总是跳闸,是怎么回事?

    【请教】卫生间镜前灯总是跳闸,是怎么回事?

    家里卫生间一个双联灯开关和一个五孔插座安装在一起。双联灯开关分别控制一个顶灯和一个镜前灯。顶灯就是原来的线,镜前灯一根线和插座的三根线穿一根管,这是线路改造时弄得。记得原来是可以正常使用的,但镜前灯坏了换了个新的后就出问题了。一开镜前灯,插座回路会跳闸,而且插座回路火线零线均有电压,镜前灯不亮,而且灯的两端也有电压。保持镜前灯开启状态,合上插座回路,插座零线不带电压了,灯也亮了。把镜前灯关了,再开依然跳闸。[ 本帖最后由 jshfengtai12 于 2011-5-11 09:58 编辑 ]

  • 【求教】我打开图纸老是执行错误是怎么回事

    【求教】我打开图纸老是执行错误是怎么回事

    老是这样显示,每次打开一份图都好慢:正在重生成模型。正在重生成模型。; 错误: 输入的列表有缺陷; 错误: 输入的列表有缺陷正在初始化 VBA 系统...执行错误; 错误: 输入的列表有缺陷AutoCAD 菜单实用程序已加载。执行错误; 错误: 输入的列表有缺陷