今天审图的时候,说没有油式变压器超温跳闸、开门跳闸系统图,小弟不懂
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 编辑 今天兄弟单位一个高压柜运行中跳闸,跳闸后,跳闸线圈仍旧带电,查了一下直流电压,有237V,操作机构是老式CD-10型,内部端子上有两根线松动,处理后,合上闸,跳闸线圈不再带电。但显然这不是跳闸原因。接着又一步一步查找,发现跳闸线圈引线有一根已经有接地痕迹,黄腊管已经烧糊,线也能看到放电灼伤痕迹。操作机构上也能看到烧黑的痕迹,该线是线圈进线,线圈另一根线接到2#线(直流负极)。负极对地电压155V,个人以为该接地是跳闸主因。但兄弟单位技术人员将7#线直接接地,跳闸线圈没有动作,温升也不大,线圈间电压1.9V,很无语。请问各位大师怎么看?诚请赐教
插座及空调回路都正常,就是灯回路的空气开关和上闸后,过10。20。30分种就跳闸,有时候一和就跳,不跳的时候灯都可以正常照明,因为楼上装修铺过砖,,是不是因此而起呢,请高手们分析下是灯回路的地线漏电还是火线漏电,应该怎么排除?
很多时候,最下一级的
KYN28柜用PA104-F2综保,综保跳闸节点串中间继电器,中间继电器节点串跳闸线圈,实验时,给总保跳闸电流,继电器线圈不吸合,开关不跳,用综保直接接跳闸线圈,开关跳闸。注:继电器无问题
很多时候,最下一
RT家里二楼没有什么大功率的电器就一个电视几台笔记本还有台灯之类的基本电器但是经常插插座的时候 插座会跳火花 然后跳闸各个房间的电器都出现了这个现象 插上去跳火花然后跳闸 请教这个是什么原因 该如何解决呢?
今天作试验,低周跳闸后未复归,开关正确跳开,但装置报跳闸失败!问一下各位,你们的保护跳闸失败是由开关辅助接点判别,还是由保护电流或电压,频率值判?哪种更合理?
我单位办公楼空调电源和墙壁插座(主要是使用电脑)在夏季使用时经常发生漏电和过载跳闸现象。这两条回路共用一条保护线。请问如何解决?
一台箱变正要通电时,箱变外柱上开关发生跳闸,但箱变内高压柜却没有跳闸,箱变在做出厂检验时是正常的,高压柜的保护是用过流继电器GL-15保护,请问,出现外线跳闸的情况是哪里有故障呢?
箱式变电站运行阶段跳闸主要有主变开关跳闸和线路开关跳闸两种故障情况。其中主变开关跳闸又分为主变三侧跳闸故障和主变低压侧跳闸故障。判断是哪种原因导致的箱式变电站变压器跳闸主要依靠各种检测数据分析。 箱式变电站跳闸后如何处理? 户外箱式变电站出现跳闸故障时,检修人员要第一时间赶到现场,尽快恢复通电,检修人员首先要查看是否有设备严重损坏,然后检查跳闸开关和消弧线圈的工作情况。对于
我单位有两幢楼,进线主开关是常熟开关厂的CM1L-630A的漏电开关.现在分为A,B楼.在出厂设置没有动时A楼负荷几乎为零时也跳,有10%负荷时也跳,时间不定,有是隔半月一次,有时一天连续两次,但每次送电不跳,一次合闸都成功.B楼有人如住,负荷较A楼大几倍,但从投运后就跳两次,一次是施工临时电接地,我当时在场,另一次原因不明.现在测量两幢楼的PE线电流:A楼总PE线0.3A左右,B楼1.6最大.出现漏电大的不跳,小的跳闸.之前我把A楼的整定调到漏电1000毫安,延时0.5秒,但现在还是经常跳闸.B楼没动1.6A漏电不跳.不知何故,我也通知开关厂了,大家帮我分析分析.有结果我马上上传.
基本情况概述:1号盘:总开关额定电流800A,速断定值为8倍额定电流。2个分开关1-1,
请教大家我们的变压器综保报重瓦斯保护动作,但是变压器却没跳闸是怎么回事啊 另外前几天这台柜子做过试验做实验以前没发生过这种情况但是试验完后就开始这种情况了会不会与做试验有关,另外做试验时是直接在柜子上短接的这种情况应该如何解决呢
一梯12户的居民住宅,总配电箱老是跳闸,特别是夏天的时候,(一开始本人怀疑是夏天负荷大,开空调所致,但据说整楼居民出来乘凉还要跳,电工师傅合闸的时候老是一合上就跳)冬天到不跳,03年完工的房子,每家都有分配电箱的,请各位理论分析一下原因可能何在?
我公司办公室内电源箱的一个插座回路共带9台电脑和一台打印机负荷,平时使用都很正常,但是每次外线停电再送电时候此回路都跳闸(已经经历5次啦),再合闸后使用都正常。一直没弄明白这是什么原因,请各位大侠帮忙解答一下。
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 编辑 本人安装一间办公室的电是走线槽,一共有四个回路,分别是照明、插座和两路空调。问题是有时关灯插座的漏电空开就跳闸请大家帮忙分析是那里出问题了。
代做工程预算.造价(yusuanw